Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
АндрейВрн
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: Slim 1300in
Благодарил (а): 3 раза

Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in

Сообщение АндрейВрн »

Здравствуйте. Если я установлю комнатный термодатчик, стоит ли переключать на плате режим постуиркуляции насоса после срабатывания датчика с 4 часов на 3 минуты. Сейчас стоит в положении 4 часа. Как будет правильно?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in

Сообщение BAXI-Ural »

Странный вопрос... Как вам нужно, так и ставить...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
АндрейВрн
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: Slim 1300in
Благодарил (а): 3 раза

Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in

Сообщение АндрейВрн »

BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2023, 15:39 Странный вопрос... Как вам нужно, так и ставить...
Почему странный? 3 минуты это я понял экономия электричества, а для системы и насоса что лучше? Постоянно крутить или с перерывом

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in

Сообщение Starik »

АндрейВрн писал(а): 28 дек 2023, 16:36Постоянно крутить или с перерывом
Недавно отвечал на такой же вопрос. :) Напомни сколько у тебя насосов в СО?

Автор темы
АндрейВрн
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: Slim 1300in
Благодарил (а): 3 раза

Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in

Сообщение АндрейВрн »

Starik писал(а): 28 дек 2023, 17:17
АндрейВрн писал(а): 28 дек 2023, 16:36Постоянно крутить или с перерывом
Недавно отвечал на такой же вопрос. :) Напомни сколько у тебя насосов в СО?
Один основной до гидрострелки(он отключается), и три по контурам на постоянке

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7425
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in

Сообщение Starik »

Заглянул в твою предыдущую тему...
Вот сам попытайся найти смысл и пояснить в чем логика отключения насоса, который работает на гидрострелку (это про 3 минуты)? :lol:
Ну остановится котловой-гидрострелочный насос, а остальные молотить продолжат и чего это будет? Правильно - бардак, так что 240 без обсуждений. ;)

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Конечно, можно все насосы через мощное реле от котла запитать, чтобы вся система останавливалась. Чтобы понять надо ли тебе такое, выключи отопление на часик, а потом включи. Сам всё поймешь (и решишь, а оно тебе надо?).
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in

Сообщение BAXI-Ural »

АндрейВрн писал(а): 28 дек 2023, 16:36
BAXI-Ural писал(а): 28 дек 2023, 15:39 Странный вопрос... Как вам нужно, так и ставить...
Почему странный? 3 минуты это я понял экономия электричества, а для системы и насоса что лучше? Постоянно крутить или с перерывом
Вот про гидрострелку ничего сначала не было написано.
Большое время постциркуляции ставят, чтоб в дальнам углу что-нибудь не перемерзло.
В вашем случае 3 мин.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
АндрейВрн
Забегающий
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 05:04
Откуда: Воронеж
Мой котел: Slim 1300in
Благодарил (а): 3 раза

Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in

Сообщение АндрейВрн »

Всем спасибо. Понял примерно, но надо неделю погонять в разных режимах и понятно сразу станет👍🏻
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    308 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1284 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    3870 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    4680 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    4518 Просмотры
    Последнее сообщение Haz576@mail.ru

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость