Luna3 нужна помощь
Luna3 нужна помощь
Добрый день! Котел Baxi Luna3. Работал полтора года без проблем.
Выставлен летний режим. При включении горячей воды перезагружается.
Т е начинает идти вода из крана, включается вентилятор и сразу перезагружается.
Поджига нет и газ тоже не начинает идти.
Подскажите в чем дело.
Выставлен летний режим. При включении горячей воды перезагружается.
Т е начинает идти вода из крана, включается вентилятор и сразу перезагружается.
Поджига нет и газ тоже не начинает идти.
Подскажите в чем дело.
Re: Luna3 нужна помощь
Котел включен в стабилизатор EKF. Он показывает 230 В. Пробовал включать в сеть с другим стабилизатором (другого производителя) и в сеть на прямую. Результат одинаковый. Начинает работать вентилятор и перезагружается.
Re: Luna3 нужна помощь
Подключил тестер к сети, показывает 230 вольт. При включении вентилятора напряжение не меняется.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Luna3 нужна помощь
ну так нормально то начинает когда-нибудь работать или процесс перезагрузки бесконечный?
Re: Luna3 нужна помощь
Если включить режим отопления, то процесс становится бесконечным. Сегодня видимо этот процесс несколько часов шел, пока не почувствовали, что в доме стало холодно.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Luna3 нужна помощь
интересно..кнопка не залипла "R" ...ну вдруг.. и попробовал бы отключить вентилятор и сымитировать его работу замыкая контакты дифреле вентилятора по программе..
Re: Luna3 нужна помощь
Кнопка точно не залипла. Сейчас стоит "как живой" в летнем режиме, табло работает, температуру воды показывает, пока не откроешь кран с водой. А в каком именно месте надо замкнуть контакты?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Luna3 нужна помощь
насос, потом должен пойти вентилятор..слышно должно быть щелчок реле вентилятора..и либо подуть в трубку реле, либо перемычкой контакты замкнуть..ну чисто посмотреть результат..
Re: Luna3 нужна помощь
Снял одну клемму с вентилятора. Открыл кран. Вода потекла, поджига нет газ не идет. Секунды через 3 появилась авария Е03. Закрыл воду, авария ушла.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Luna3 нужна помощь
ну так вентилятор то не работает, а нам нужно продолжить программу с помощью обмана платы замыканием контактов пневмореле вентилятора..
Re: Luna3 нужна помощь
Еще раз снял клемму с вентилятора. Снял трубку на выпуске со знаком "+". Дую туда. Включаю воду, котел идет в перезагрузку.
Re: Luna3 нужна помощь
Я так понимаю пневмореле - это реле, от которого идут две трубки к трубе + и -? Надо закнуть приходящие к нему провода? Извините, если туплю, первый раз полез в его внутренности)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Luna3 нужна помощь
тогда скорее всего плату под замену..что-то происходит во время срабатывания реле вентилятора...что конкретно - надо смотреть анализировать...с такой неисправностью не встречался..
Re: Luna3 нужна помощь
Где то читал, что при повышении напряжения в сети более 270 В сгорает теристор. Это не может быть он?
Re: Luna3 нужна помощь
Точно не могу сказать. Может был днем скачек, пока я был на работе. Вернулся домой, а он постоянно перезагружается.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Luna3 нужна помощь
код - 5687010 - 160 евро..но лучше бы мастера...вдруг не в плате дело?.. может еще кто подскажет чего(кто встречался с такой неисправностью)..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Luna3 нужна помощь
просто похоже на глюк платы..вентилятор явно не причем...можно осмотреть её - не попала ли вода..и т.д.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 15 Ответы
- 2831 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 11 Ответы
- 835 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей Нико
-
- 5 Ответы
- 2120 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 26 Ответы
- 1030 Просмотры
-
Последнее сообщение Andreskhv
-
- 0 Ответы
- 941 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость