Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 сен 2022, 10:02
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi Ampera 12
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Уважаемые котельные гуру, подскажите по настройке F08 и F10 на ecofour 1.24.
Дом в два этажа, на первом площадь 66м2, второй мансарда-33м2. Игрался с настройками мощности, F08 ставил 0, котёл работал на минимуме. В месяц сожрал газу порядка 420 кубов, при температуре теплоносителя 55-60 градусов. Сейчас поставил термостат, держу температуру в 22 градуса, теплоноситель также 55-60.
Дабы уменьшить расход газа, увеличил F10 до 30, F08 поставил 80.Пока наблюдаю, но за 7 часов работы котла, расход газа составил 3 куба. Вроде меньше.
И тут возник вопрос, уменьшая F08 я получаю повышенный расход газа, горелка работает на минимуме и долго, но расход за единицу времени меньше. Увеличивая F08 и увеличивая F10, получаю более высокий расход газа за единицу времени, но меньшее время работы горелки. Подскажите, как оптимально настроить эти параметры, чтоб расход газа был минимальным?
Дом в два этажа, на первом площадь 66м2, второй мансарда-33м2. Игрался с настройками мощности, F08 ставил 0, котёл работал на минимуме. В месяц сожрал газу порядка 420 кубов, при температуре теплоносителя 55-60 градусов. Сейчас поставил термостат, держу температуру в 22 градуса, теплоноситель также 55-60.
Дабы уменьшить расход газа, увеличил F10 до 30, F08 поставил 80.Пока наблюдаю, но за 7 часов работы котла, расход газа составил 3 куба. Вроде меньше.
И тут возник вопрос, уменьшая F08 я получаю повышенный расход газа, горелка работает на минимуме и долго, но расход за единицу времени меньше. Увеличивая F08 и увеличивая F10, получаю более высокий расход газа за единицу времени, но меньшее время работы горелки. Подскажите, как оптимально настроить эти параметры, чтоб расход газа был минимальным?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5948
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
эти параметры не влияют на расход газа... а вот -
это влияет...можно сделать меньше и сэкономить...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5516
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Убери как было = 0. А вот F11 поставь = 10, сразу заметишь разницу.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Да. КПД котла "классического", неконденсационного типа на максимальной мощности выше чем на минимальной аж на 5-7%....
Однако из-за большего простоя горелки при её настройке на большую мощность и, как следствие больших потерь на расхолаживание, изменение расхода газа будет незаметно.
Однако из-за большего простоя горелки при её настройке на большую мощность и, как следствие больших потерь на расхолаживание, изменение расхода газа будет незаметно.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10371
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Да как вы не поймёте? Котёл не сожрёт больше того, о чём вы его попросили. Это физика. Самая элементарная, за 7 класс, если не ошибаюсь. Не хотите за газ платить, тогда котёл из розетки выньте. Вот будет экономия. Хотите комфортной жизни - ставьте котёл на нужную вам температуру и будет счастье.
Про экономию газа вариантов 2 всего. Или уменьшаете температуру на котле, или утепляете по максимуму жилище. Какой вариант вам ближе - смотрите сами
Про экономию газа вариантов 2 всего. Или уменьшаете температуру на котле, или утепляете по максимуму жилище. Какой вариант вам ближе - смотрите сами
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 сен 2022, 10:02
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi Ampera 12
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Нет, Вы неправы, касаемо расхода газа вне зависимости от настроек F08, F10. Ограничивая F08- максимальную мощность котла до минимума, мы получаем недогрев помещения, что выражается в постоянной работе горелки и расходе газа. Увеличивая минимальную мощность F10 мы увечиваем мощность горелки, тем самым не даём ей работать на минимуме долго, расходуя газ. Это сродни ПИД-регулятору, т.е при родном параметре F10 мы получаем недорегулирование и долго идём к уставке температуры, увеличивая расход газа. В случае большого F08, мы получаем перерегулирование, что влечёт за собой , опять же, больший расход газа, и перегрев теплообменника, плюс недогрев всего помещения, ввиду постоянного тактования котла и неполного прогрева всего контура отопления.
Поэтому я спросил, как всё это выставить правильно. Конечно же проще ответить, что котёл компенсирует теплопотери и сожрет столько, сколько надо, для компенсации этих теплопотерь. Вы же на автомобиле ездите, если у вас бедная смесь, то вы давите на педаль больше, так как динамики у вас нет, вы её компенсируете таким образом. При этом возрастает расход и возрастает больше, чем при стехиометрической смеси. На стехиометрической смеси вы давите на газ меньше, так как топлива поступает в заданном соотношении. На богатой смеси вы часть топлива оставляете несгоревшим и оно попросту вылетает в трубу(сгорает за пределами камеры сгорания, т.е не участвует в полезной работе ДВС).
Поэтому я спросил, как всё это выставить правильно. Конечно же проще ответить, что котёл компенсирует теплопотери и сожрет столько, сколько надо, для компенсации этих теплопотерь. Вы же на автомобиле ездите, если у вас бедная смесь, то вы давите на педаль больше, так как динамики у вас нет, вы её компенсируете таким образом. При этом возрастает расход и возрастает больше, чем при стехиометрической смеси. На стехиометрической смеси вы давите на газ меньше, так как топлива поступает в заданном соотношении. На богатой смеси вы часть топлива оставляете несгоревшим и оно попросту вылетает в трубу(сгорает за пределами камеры сгорания, т.е не участвует в полезной работе ДВС).
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5948
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
только вот в котле топливо не сгоревшим не остается за пределами теплообменника...конечно я сказал свою мысль очень обобщенно...но смысл это не меняет...этими параметрами можно сэкономить в ущерб комфорта, если быть точнее - то что чем НЕ комфортнее для себя их настроить - тем экономичнее будет работать котел...как то так... и всё-равно экономия будет мизерной при этом... главная экономия - это снижение температуры помещения, меньше пользоваться ГВС и утепление дома, - остальное ерунда!...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Изменение настройки для чего ведь даны, а не просто так....купил, поставил и погнали.
Макс мощность это быстрота нагрева до заданной t. это для гвс так задумано. У себя делаю 70-80. При этом инерция комнатной t затягивается всего лишь на 0,2 гр пока котёл выходит на заданную температуру. Но зато нет резкого нагрева, особенно в межсезонье, когда теплоноситель охлаждается до комнатной температуры. А бойлер не успевает остыть, да и сделана принудиловка для его включения если ванна нужна. А паузы небольшие и придуманы для того, чтобы не было глубокого охлаждения теплоносителя, но в межсезонье они задолбают, своим переключением.
А вот минималка это интенсивность горения газа, и времени работы котла при выходе на заданную температуру после максималки. Я сделал 50 проц. На расход газа особо не влияет, но даёт изменения интервала времени нагрева комнат, значит зависит от погоды и от помещения. Если 0 проц в морозы котёл не отключатся совсем, если 100 проц...то иногда. Проверено при минус 30 гр. Кстати по высоте пламени всё видно когда меняешь.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Вот при погоде минус 10. Как работает котёл.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А вот температура комнат.
Макс мощность это быстрота нагрева до заданной t. это для гвс так задумано. У себя делаю 70-80. При этом инерция комнатной t затягивается всего лишь на 0,2 гр пока котёл выходит на заданную температуру. Но зато нет резкого нагрева, особенно в межсезонье, когда теплоноситель охлаждается до комнатной температуры. А бойлер не успевает остыть, да и сделана принудиловка для его включения если ванна нужна. А паузы небольшие и придуманы для того, чтобы не было глубокого охлаждения теплоносителя, но в межсезонье они задолбают, своим переключением.
А вот минималка это интенсивность горения газа, и времени работы котла при выходе на заданную температуру после максималки. Я сделал 50 проц. На расход газа особо не влияет, но даёт изменения интервала времени нагрева комнат, значит зависит от погоды и от помещения. Если 0 проц в морозы котёл не отключатся совсем, если 100 проц...то иногда. Проверено при минус 30 гр. Кстати по высоте пламени всё видно когда меняешь.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Вот при погоде минус 10. Как работает котёл.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А вот температура комнат.
- Вложения
-
- Ashampoo_Snap_2024.01.22_12h07m56s_002_.jpg
- (9.37 КБ) 0 скачиваний
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10371
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Вы не путайте качество смеси с мощностью. Точнее вы просто понятия подменяете.
Давно ли вы в инструкцию заглядывали? На минималке котёл жрёт куб с копейками в час. На максималке котёл жрёт 2,73 куба в час. Вот и прикиньте, будет котёл час пыхтеть на минималке или 3 раза за час на 10 минут включится и будет рубить на максимуме. Где экономия?
В общем это ваше частное субъективное мнение. И на мой взгляд в корне неверное.
Давно ли вы в инструкцию заглядывали? На минималке котёл жрёт куб с копейками в час. На максималке котёл жрёт 2,73 куба в час. Вот и прикиньте, будет котёл час пыхтеть на минималке или 3 раза за час на 10 минут включится и будет рубить на максимуме. Где экономия?
В общем это ваше частное субъективное мнение. И на мой взгляд в корне неверное.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость