Не включается ГВС когда греется отопление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
vadik228
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2024, 12:37
Откуда: Новочеркасск
Мой котел: Baxi evo nova 24

Не включается ГВС когда греется отопление

Сообщение vadik228 »

Котел baxi eco nova, в использовании 1,5 года. Недавно появилась следующая проблема: если котел нагревает воду для отопления и в это время включить воду в кране, то вода в кране не нагревается, отопление при этом продолжает работать (в таком случае включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода). Когда котел не греет воду для отопления, из крана сразу течет горячая.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7434
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Не включается ГВС когда греется отопление

Сообщение Starik »

vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 12:44включаю режим лето чтобы выключить отопление, из крана начинает идти горячая вода
Какие цифры в этот момент показывает i05 (стр. 21 - 22 инструкции к котлу, раздел 15.1)?

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кто лазил в настройки котла и что нащелкали в параметре Р00?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Не включается ГВС когда греется отопление

Сообщение Bahus »

vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 12:44 если котел нагревает воду для отопления и в это время включить воду в кране, то вода в кране не нагревается
Индикация на дисплее в этот момент меняется как-то?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
vadik228
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2024, 12:37
Откуда: Новочеркасск
Мой котел: Baxi evo nova 24

Не включается ГВС когда греется отопление

Сообщение vadik228 »

Starik писал(а): 15 фев 2024, 13:13 Какие цифры в этот момент показывает i05 (стр. 21 - 22 инструкции к котлу, раздел 15.1)?
0.00
Starik писал(а): 15 фев 2024, 13:13 Кто лазил в настройки котла и что нащелкали в параметре Р00?
никто, 1 стоит как в заводских
Bahus писал(а): 15 фев 2024, 14:57 Индикация на дисплее в этот момент меняется как-то?
нет, ничего не происходит, греется отопление и все

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7434
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Не включается ГВС когда греется отопление

Сообщение Starik »

vadik228 писал(а): 15 фев 2024, 17:150.00
Котел не должен включаться при таких цифрах. Датчик протока надо вынимать, чистить.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i ( не включается на отопление )
    asisayj » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    2510 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление
    xmike25 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    2215 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не включается отопление
    Kaz013 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    2108 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2144 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    3685 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 12 гостей