Добрый день!
Вопрос - у мамы  стоит котел Baxi Main Digit 24i, видимо,  лопнула мембрана встроенного  бака-расширителя. Думаю, имеет смысл поставить внешний бак-расширитель, а внутренний демонтировать. В связи с чем вопрос: какая резьба и шаг на родном баке-расширителе. Искал, пишут М14 с мелким шагом. Мелкий шаг - это может быть и 1,5, и 1.
			
			
									
						Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
- 
				KUR33
 - Завсегдатай
 - Сообщения: 115
 - Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 14:08
 - Откуда: Владимир
 - Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 8 раз
 
Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
Если сам встроенный бак не течет, то можно его и не демонтировать, а просто врезать и настроить внешний.
			
			
									
						- 
				Пасс
 - Сообщения: 3
 - Зарегистрирован: 07 фев 2024, 18:08
 - Откуда: Ярославль
 - Мой котел: Baxi Main Digit 24i
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
Уважаемый KUR33,  я думал об этом, но сегодня не течет, завтра - начнет. Кмк, разумнее переходник поставить на  сильфонную трубку и на внешний бак.
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
Резьба там действительно не трубная. Но параметры вам здесь вряд ли скажут.
Оставить его как есть до лета, потом снимать и вместе с ним к токарю. На месте посмотрит и сделает за 5 минут.
			
			
									
						Оставить его как есть до лета, потом снимать и вместе с ним к токарю. На месте посмотрит и сделает за 5 минут.
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
М14х1
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Muzzy555
 - Забегающий
 - Сообщения: 26
 - Зарегистрирован: 08 июл 2021, 14:15
 - Откуда: Саров
 - Мой котел: Eco nova
 - Благодарил (а): 5 раз
 - Поблагодарили: 3 раза
 
Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
Отворачиваете гайку шланга , вставляете вырезанное по внутреннему размеру гайки резиновое колечко , заворачиваете обратно .Пасс писал(а): 07 фев 2024, 18:20 Добрый день!
Вопрос - у мамы стоит котел Baxi Main Digit 24i, видимо, лопнула мембрана встроенного бака-расширителя. Думаю, имеет смысл поставить внешний бак-расширитель, а внутренний демонтировать. В связи с чем вопрос: какая резьба и шаг на родном баке-расширителе. Искал, пишут М14 с мелким шагом. Мелкий шаг - это может быть и 1,5, и 1.
- 
					