Добрый день всем форумчанам!
Проблема такая, котел в эксплуатации с ноября 2023, последние два месяца (может быть и из коробки это было, заехал в дом недавно) постоянно рестартует! переодичность примерно 12-14 часов. Проявляется это так: в режиме отопления вдруг замолкает, останавливается циркуляционный насос и турбина, на дисплее зажигается подсветка, все символы на экране, потом видимо версия прошивки 3.02 и начинается розжиг.
В общем поведение точно такое же как будто только включаешь его в сеть.
Что сделано:
1. проверено фаза и нейтраль на своих местах, заземление есть.
2. с первого дня работает только через инверторный стабилизатор Штиль 350 Вт.
3. перекидывал на другие фазы.
4. менял нейтраль и фазу перед стабилизатором.
5. менял нейтраль и фазу после стабилизатора.
6. включал на несколько суток без стабилизатора.
7. проводил процедуру калибровки (автоматическая стадия, ручную где настройка CO пропускал)
8. проверены ошибки, их нет никаких в момент рестарта.
Ничего не помогает как будто WatchDog какой то там настроен. Зараза рестартует и все! Поведение очень непонятное как это скажется на продолжительности его работы непонятно т.к. насос и вентилятор мгновенно встают колом потом начинает разжигаться как обычно.
			
							
			
									
						Проблема такая, котел в эксплуатации с ноября 2023, последние два месяца (может быть и из коробки это было, заехал в дом недавно) постоянно рестартует! переодичность примерно 12-14 часов. Проявляется это так: в режиме отопления вдруг замолкает, останавливается циркуляционный насос и турбина, на дисплее зажигается подсветка, все символы на экране, потом видимо версия прошивки 3.02 и начинается розжиг.
В общем поведение точно такое же как будто только включаешь его в сеть.
Что сделано:
1. проверено фаза и нейтраль на своих местах, заземление есть.
2. с первого дня работает только через инверторный стабилизатор Штиль 350 Вт.
3. перекидывал на другие фазы.
4. менял нейтраль и фазу перед стабилизатором.
5. менял нейтраль и фазу после стабилизатора.
6. включал на несколько суток без стабилизатора.
7. проводил процедуру калибровки (автоматическая стадия, ручную где настройка CO пропускал)
8. проверены ошибки, их нет никаких в момент рестарта.
Ничего не помогает как будто WatchDog какой то там настроен. Зараза рестартует и все! Поведение очень непонятное как это скажется на продолжительности его работы непонятно т.к. насос и вентилятор мгновенно встают колом потом начинает разжигаться как обычно.
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
Возможно это заложенная логика производителем платы. Жить мешает? Перезагрузка там секунд 10.
			
			
									
						- 
				ИгорьБ
 - Новичок
 - Сообщения: 5
 - Зарегистрирован: 09 мар 2024, 01:13
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Мой котел: BAXI LUNA Duo-tec E 1.24
 
BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
логика крайне странная, когда котел отключается штатно он гасит горелку, продувает турбиной камеру сгорания и все это при непрерывно работающем циркуляционном насосе... А тут просто все останавливается и все... Не похоже на нормальный режим совершенно.
Жить то не мешает, только сколько проживет с такими приколами сам котел.
			
			
									
						Жить то не мешает, только сколько проживет с такими приколами сам котел.
- 
				Н174
 - Сообщения: 1
 - Зарегистрирован: 21 июл 2024, 14:30
 - Откуда: Mgm
 - Мой котел: Baxi duo tec compact 1.24
 
BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
Тоже самое у меня на дуотек компакт 1.24. Решили проблему?
			
			
									
						- 
				mrrc
 - Бывалый
 - Сообщения: 66
 - Зарегистрирован: 01 июл 2019, 22:39
 - Откуда: Калужская область
 - Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
 - Благодарил (а): 9 раз
 - Поблагодарили: 4 раза
 - Возраст: 46
 
BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
То же с пару раз обратил внимание по характерному звуку циркуляционного насоса и сделал вывод, что это самопроизвольный рестарт котла, не связанный с отключением энергоснабжения.
Тем более котел запитал через APC Smart-UPS SUA750I, не смотря на его заявляемую фазозависимость, при работе от АКБ горелку спокойно разжигает и работает штатно.
В какой цикл работы котла это происходило - во время работы горелки или простоя (работы постциркуляции) - сказать не могу, рядом не был.
Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i.
			
			
									
						Тем более котел запитал через APC Smart-UPS SUA750I, не смотря на его заявляемую фазозависимость, при работе от АКБ горелку спокойно разжигает и работает штатно.
В какой цикл работы котла это происходило - во время работы горелки или простоя (работы постциркуляции) - сказать не могу, рядом не был.
Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.240 i.
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7014
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
Есть очень простой способ "поймать" рестарт.  
 Для этого необходимо выбрать удобное для себя время суток (час, минута, секунда) и за пять минут до выбранного времени отключить эл. снабжение котла. Точно в назначенное время подать питание на котел. Через сутки котел выполнит рестарт (если он прописан программно) в выбранное время.
			
			
									
						- 
				mrrc
 - Бывалый
 - Сообщения: 66
 - Зарегистрирован: 01 июл 2019, 22:39
 - Откуда: Калужская область
 - Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
 - Благодарил (а): 9 раз
 - Поблагодарили: 4 раза
 - Возраст: 46
 
BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла
А может и ловить не нужно, если только подобрать более удобное время рестарта для потребителя. Функция рестарта котла идет с завода для "очистки работы мозгов" и в заданном интервале (12\24) он ее выполняет. Честно говоря, не знал об этом, но подозрение такое было.
			
			
									
						- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 7 Ответы
 - 7596 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  ramus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 1825 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 5 Ответы
 - 1787 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  В. А. П.70																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 7 Ответы
 - 2502 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 5248 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]