котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
Добрый день
прошу помощи в решении проблемы.
котел Baxi Slim 1.30 + бойлер Baxi UB 80. все завязано на штатной автоматике котла и подключено по рекомендованной производителем схеме с двумя насосами.
некоторое время назад заметил, что бойлер долго нагревает воду. при внимательном рассмотрении оказалось, что котел не переходит в режим ГВС. т.е. когда срабатывает термостат бойлера, включается насос бойлера, но котел в режим ГВС не переходит, соответственно мощность не увеличивает и насос системы отопления не отключает.
подскажите в каком направлении покопать или это сразу плату котла под замену?
прошу помощи в решении проблемы.
котел Baxi Slim 1.30 + бойлер Baxi UB 80. все завязано на штатной автоматике котла и подключено по рекомендованной производителем схеме с двумя насосами.
некоторое время назад заметил, что бойлер долго нагревает воду. при внимательном рассмотрении оказалось, что котел не переходит в режим ГВС. т.е. когда срабатывает термостат бойлера, включается насос бойлера, но котел в режим ГВС не переходит, соответственно мощность не увеличивает и насос системы отопления не отключает.
подскажите в каком направлении покопать или это сразу плату котла под замену?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6665
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
Чот я бы не сказал.
Что значит в режим ГВС не переходит, если насос бочки включается?
Что значит в режим ГВС не переходит, если насос бочки включается?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6665
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
Bahus, я вот так прочитал:
starec писал(а): 18 мар 2024, 20:03когда срабатывает термостат бойлера, включается насос бойлера, но ... насос системы отопления не отключает.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
Конкретики трэба. А ещё неплохо бы понять насколько правильно термостат отрабатывает. Может и он чего чудить начал.
Но для начала понять чего где напрягает ТС..... И неплохо бы гидросхему обвязки и электросхему подключения бочки. Помогло бы.
Но для начала понять чего где напрягает ТС..... И неплохо бы гидросхему обвязки и электросхему подключения бочки. Помогло бы.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 мар 2024, 07:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI SLIM 1.30
- Благодарил (а): 2 раза
котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
"когда срабатывает термостат бойлера, включается насос бойлера, но котел в режим ГВС не переходит, соответственно мощность не увеличивает и насос системы отопления не отключает"
- это означает прямо то, что написано: насос системы отопления не отключается, лампочка ГВС на котле не загорается, котел мощность не поднимает, из чего я делаю вывод, что котел в режим ГВС не переходит.
гидросхема обвязки и электросхема подключения БКН взяты из инструкции к котлу и БКН. зачем их сюда повторять?
в принципе все работает, отказ по сути параметрический и неудобство в одном - нагрев воды в бойлере теперь занимает значительно больше времени.
просто я думал, что может есть опыт и можно замерить что то в каких то точках, чтобы удостовериться, что плату котла надо в ремонт.
добавлю: системе в этом году 16 лет. фактически это вторая поломка будет. неплохая надежность у этого чугунного атмосферника, я считаю.
- это означает прямо то, что написано: насос системы отопления не отключается, лампочка ГВС на котле не загорается, котел мощность не поднимает, из чего я делаю вывод, что котел в режим ГВС не переходит.
гидросхема обвязки и электросхема подключения БКН взяты из инструкции к котлу и БКН. зачем их сюда повторять?
в принципе все работает, отказ по сути параметрический и неудобство в одном - нагрев воды в бойлере теперь занимает значительно больше времени.
просто я думал, что может есть опыт и можно замерить что то в каких то точках, чтобы удостовериться, что плату котла надо в ремонт.
добавлю: системе в этом году 16 лет. фактически это вторая поломка будет. неплохая надежность у этого чугунного атмосферника, я считаю.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
в инструкции есть информация об аналоговом датчике, установленном в бойлере, поэтому что значит -
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 09 дек 2023, 20:15
- Откуда: Пенза
- Мой котел: BAXI SLIM 1.300 IN
- Поблагодарили: 2 раза
котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
У Вас датчик температуры в UB включен в схему бойлера (температура регулируется на бойлере), или электронный включен напрямую в схему котла? Если в включен в бойлер, то там стоит устаревший регулятор температуры, (механический судя по времени эксплуатации) в нем подгорают контакты, из-за этого может сбоить. В более поздних версиях установлен электронный, и температура воды регулируется на котле. У меня котлу 18 лет. Заменил в UB датчик, с регулировкой температуры проблема пропала.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12099
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
почему-то этот кусок текста у меня выпал из поля зрения

-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 мар 2024, 07:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI SLIM 1.30
- Благодарил (а): 2 раза
котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
спасибо. проверюam.NIKI писал(а): 19 мар 2024, 21:07 то там стоит устаревший регулятор температуры, (механический судя по времени эксплуатации) в нем подгорают контакты, из-за этого может сбоить.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 1152 Просмотры
-
Последнее сообщение brainstorm
-
- 6 Ответы
- 3177 Просмотры
-
Последнее сообщение junkies
-
- 2 Ответы
- 1033 Просмотры
-
Последнее сообщение the_one
-
- 7 Ответы
- 4410 Просмотры
-
Последнее сообщение IgorB
-
- 4 Ответы
- 2277 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]