Сообщение Ded »

Всем доброго здоровья! Нужна консультация по проблеме:- Между разницами температуры стало падать давление в котле на 0.5-0.6 бар. Для устранения решил проверить давление в расширительном бачке. Для этого охладил котёл, перекрыл систему отопления, сбросил давление в котле путём открытия крана, создал в расширительном бачке давление 1 бар., при этом давление в котле равнялось 0. Закрываю кран слива и давление в котле уравнивается с давлением в раширительном бачке. Повторно сбрасываю давление в котле при этом давление в расширительном баке остаётся прежним 1 бар. Закрываю кран, давление в котле вновь уравнивается с расширителем без всякой потпитки, все краны закрыты. Открываю систему отопления при этом давление немного падает, а затем уравнивается с расширительны бачком. Непонятно почему при закрытии крана давление в котле уравнивается с расширителем без всякой потпитки котла. Заранее признателен за ответ.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Baxi Slim 2.230i

Сообщение RADAR »

видимо в теплообменнике бойлера есть "дырка", и в этом случае бойлер под замену..перекройте подачу ХВ на бойлер и еще раз так поэкспериментируйте - если так уже не будет - точно бойлер под замену..

Автор темы
Ded
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 окт 2013, 12:43
Благодарил (а): 1 раз

Re: Baxi Slim 2.230i

Сообщение Ded »

Здраствуйте! Если-бы в теплообменнике была дырка, то давление в котле падало=бы и подтекала вода. Но давление стоит в течении 2-х часов одинаковое что в расширительном баке, что в котле, при закрытом кране холодной воды на ГВС.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Baxi Slim 2.230i

Сообщение RADAR »

Ded писал(а):Здраствуйте! Если-бы в теплообменнике была дырка, то давление в котле падало=бы и подтекала вода. Но давление стоит в течении 2-х часов одинаковое что в расширительном баке, что в котле, при закрытом кране холодной воды на ГВС.
с чего бы давление падало? и подтекала вода?..кран ХВ может не держать и т.д...вы тогда подробнее пишите об открытой и закрытой арматуре...а то гадаем тут на кофейной гуще..

Автор темы
Ded
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 окт 2013, 12:43
Благодарил (а): 1 раз

Re: Baxi Slim 2.230i

Сообщение Ded »

Мы просто не поняли друг-друга. В первой информации у меня написано " Закрываю кран, давление в котле вновь уравнивается с расширителем без всякой потпитки, все краны закрыты.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Baxi Slim 2.230i

Сообщение RADAR »

давление в котле может расти либо через кран подпитки, либо через дырку в теплообменнике, если ещё какой хрени :oops: не придумано там...а дальше только поиск..

Автор темы
Ded
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 окт 2013, 12:43
Благодарил (а): 1 раз

Re: Baxi Slim 2.230i

Сообщение Ded »

Спасибо. Я Вам очень признателен. Будем искать. О результатах проинформирую.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    2401 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    2947 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi slim течь теплообменника или
    Zurab2 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2489 Просмотры
    Последнее сообщение GRG
  • Диаметр трубы дымоотвода baxi slim 1.22
    kapds » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    4071 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
    Kirroone » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Ответы
    9407 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя