Baxi Slim 2.230i
Baxi Slim 2.230i
Всем доброго здоровья! Нужна консультация по проблеме:- Между разницами температуры стало падать давление в котле на 0.5-0.6 бар. Для устранения решил проверить давление в расширительном бачке. Для этого охладил котёл, перекрыл систему отопления, сбросил давление в котле путём открытия крана, создал в расширительном бачке давление 1 бар., при этом давление в котле равнялось 0. Закрываю кран слива и давление в котле уравнивается с давлением в раширительном бачке. Повторно сбрасываю давление в котле при этом давление в расширительном баке остаётся прежним 1 бар. Закрываю кран, давление в котле вновь уравнивается с расширителем без всякой потпитки, все краны закрыты. Открываю систему отопления при этом давление немного падает, а затем уравнивается с расширительны бачком. Непонятно почему при закрытии крана давление в котле уравнивается с расширителем без всякой потпитки котла. Заранее признателен за ответ.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: Baxi Slim 2.230i
видимо в теплообменнике бойлера есть "дырка", и в этом случае бойлер под замену..перекройте подачу ХВ на бойлер и еще раз так поэкспериментируйте - если так уже не будет - точно бойлер под замену..
Re: Baxi Slim 2.230i
Здраствуйте! Если-бы в теплообменнике была дырка, то давление в котле падало=бы и подтекала вода. Но давление стоит в течении 2-х часов одинаковое что в расширительном баке, что в котле, при закрытом кране холодной воды на ГВС.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: Baxi Slim 2.230i
с чего бы давление падало? и подтекала вода?..кран ХВ может не держать и т.д...вы тогда подробнее пишите об открытой и закрытой арматуре...а то гадаем тут на кофейной гуще..Ded писал(а):Здраствуйте! Если-бы в теплообменнике была дырка, то давление в котле падало=бы и подтекала вода. Но давление стоит в течении 2-х часов одинаковое что в расширительном баке, что в котле, при закрытом кране холодной воды на ГВС.
Re: Baxi Slim 2.230i
Мы просто не поняли друг-друга. В первой информации у меня написано " Закрываю кран, давление в котле вновь уравнивается с расширителем без всякой потпитки, все краны закрыты.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: Baxi Slim 2.230i
давление в котле может расти либо через кран подпитки, либо через дырку в теплообменнике, если ещё какой хрени
не придумано там...а дальше только поиск..

-