Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

Здравствуйте, котел baxi 1.300 in, с бойлером косвенного нагрева. работал все лето в летнем режиме, нагревал только БКН. Сейчас я переключил на режим "ЗИМА", но котел продолжает греть БКН, работает только насос ГВС. Даже после нагрева бойлера до выставленной температуры, он продолжает гонять насос ГВС и не переходит в режим отопления, даже лампочка "батарея" не включается, только лампочка "кран". Как будто продолжает работать в режиме "ЛЕТО". Режим Антилигионелла отключен (замкнуты перемычки). От сети котел отключал на время, все равно не включает отопление. Подскажите что может быть?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Bahus »

Проверьте хорошо ли протянута перемычка термостата на колодке М1.
Возможно молния прилетела и пожгла вам цепь термостата. На борту чья плата стоит? Первые 2 цифры серийника котла подойдут для идентификации платы.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

Плату менял, сейчас стоит нового образца 7837710 Bertelli . Ставил ее в марте 2024, тогда отопление работало штатно.

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

Bahus, перемычка протянута нормально. А если насос циркуляции отопления неисправен, то лампочка "батарея" должна загораться? Или может просто не запускаться и лампочка отопления не гореть?

Ещё для информации: и в летнем и в зимнем режимах, насос циркуляции гвс постоянно работает, даже если регулятор установил на минимальную температуру. Этот насос подключен через комплект подключения бкн.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение tsv63 »

Kirroone, если всё у тебя проверено и ранее работало штатно, а чудес не бывает, то размышляем логически. Приоритет ГВС перед СО, о чём свидетельствует постоянно активное ГВС. Почему? Крутилка ГВС, есть задатчик, минимум это 5°C. С чем она сравнивается? С той температурой, что приходит с датчика, который в БКН. А если приходит, но меньше 5, что будет? Вечный двигатель ГВС... Напрашивается предположительный вывод, датчик в обрыве или в холодильнике :)
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

tsv63,
tsv63 писал(а): 19 авг 2024, 21:07 Kirroone, если всё у тебя проверено и ранее работало штатно, а чудес не бывает, то размышляем логически. Приоритет ГВС перед СО, о чём свидетельствует постоянно активное ГВС. Почему? Крутилка ГВС, есть задатчик, минимум это 5°C. С чем она сравнивается? С той температурой, что приходит с датчика, который в БКН. А если приходит, но меньше 5, что будет? Вечный двигатель ГВС... Напрашивается предположительный вывод, датчик в обрыве или в холодильнике :)
если регулятор температуры ГВС поставить на минимум, то горелка не включается, просто насос ГВС циркулирует. Похоже все таки цепь термостата пострадала, как я понимаю частая проблема.

Отправлено спустя 20 минут 16 секунд:
Подскажите пожалуйста на плате 7837710 Bertelli где находится разъем opentherm?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение tsv63 »

Kirroone писал(а): 20 авг 2024, 08:36 7837710 Bertelli где находится разъем opentherm?
А7А
Kirroone писал(а): 20 авг 2024, 08:36 горелка не включается, просто насос ГВС циркулирует
В цепи термостата ГВС (БКН) то же есть перемычка по умолчанию, как тут обстоят дела?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

tsv63 писал(а): 20 авг 2024, 09:19 В цепи термостата ГВС (БКН) то же есть перемычка по умолчанию, как тут обстоят дела?
перемычка термостата на колодке М1? Ее проверил, разомкнул и сомкнул обратно.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Bahus »

Попробуйте замкнуть вход opentherm. Я, собственно, почему про плату и спрашивал. Если цепь термостата подбита, то замыкание цифрового порта должно помочь.

Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Kirroone писал(а): 20 авг 2024, 10:02
tsv63 писал(а): 20 авг 2024, 09:19 В цепи термостата ГВС (БКН) то же есть перемычка по умолчанию, как тут обстоят дела?
перемычка термостата на колодке М1? Ее проверил, разомкнул и сомкнул обратно.
Видимо спрашивали о перемычке активации ГВС. Она на М2, контакты 5-6. Хотя мне не очень понятно зачем её смотреть. ГВС работает, значит там всё норм.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение tsv63 »

Kirroone, в каком положении на плате Bertelli D.РОМРА (парные насосы)? По умолчанию OFF. Должен быть ON.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

Bahus писал(а): 20 авг 2024, 10:06 Попробуйте замкнуть вход opentherm.
замкнул, включил котел - не помогло :? так же работает только режим ГВС и гоняет насос ГВС без остановки, хотя горелку включает только когда остывает вода в БКН, то есть датчик температуры исправен и на регулятор котел тоже реагирует. Именно в режим отопления не переходит. Что еще может быть?

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
tsv63, переключатель D.РОМРА в положении ON
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Bahus »

Антаресно.
Тогда попробуйте физически отключить режим ГВС. Снимите перемычку 5-6 с колодки М2. Датчик нужно оставить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

Bahus писал(а): 22 авг 2024, 09:12 Антаресно.
Тогда попробуйте физически отключить режим ГВС. Снимите перемычку 5-6 с колодки М2. Датчик нужно оставить.
Здравствуйте, убрал перемычку 5-6 с колодки м2 - котел заработал в режиме отопления. Подскажите в чем причина такой работы и что делать чтобы и гвс работал и отопление?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Bahus »

Либо датчик врёт, либо плата глючит.
Вот что-то неуловимо знакомое, но вспомнить не могу. Вроде что-то такое было.
Как-будто датчик виной, но почему тогда горелка адекватно погасает?
Кстати. А вот он гасит горелку, но насос оставляет. Сделайте ему залповый сброс горячки. Включится он опять на подогрев бочки или так с зависшим насосом и останется?
Да. На бочках, как правило, свой контактный термометр стоит. Как его температура коррелирует с выставленной на котле? Ну и на термометре со слитой ГВС из смесителя в кружку?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

Bahus, Датчик пробовал ставить другой - всё так же. Сразу при включении котла запустился насос гвс. На регулятор температуры котел реагирует адекватно, если уменьшить температуру на регуляторе котла, то он не включает горелку, но насос гвс все равно гоняет. Температура в БКН фактическая по своему термометру соответствует положению регулятора температуры на котле. И физически вода горячая, на 50 градусов я по ощущениям чувствую, как и есть по термометру БКН.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение tsv63 »

Kirroone писал(а): 19 авг 2024, 08:52 котел baxi 1.300 in, с бойлером косвенного нагрева
А, собственно, что представляет из себя этот самый БКН, точнее, как он с коммутирован с котлом...? Если это комплект с пятижильным кабелем, то в инструкции всё подробно расписано, в т.ч. и про перемычку между 5 и 6:
• Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация
функции ГВС).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

tsv63, бкн подключен с помощью комплекта, прошлую зиму все работало нормально, после работы в летнем режиме в летний период включаю режим "зима" и отопление не запускается.

Отправлено спустя 1 час 28 минут 25 секунд:
tsv63 писал(а): 28 авг 2024, 13:53
Kirroone писал(а): 19 авг 2024, 08:52 котел baxi 1.300 in, с бойлером косвенного нагрева
• Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация
функции ГВС).
Перемычка смещена, замыкает 5-6
Вложения
20240828_195346.jpg
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение tsv63 »

Kirroone писал(а): 28 авг 2024, 21:26 Перемычка смещена, замыкает 5-6
По умолчанию, перемычка убрана. На LMU33 (сименс) перемычка замыкает 5-6. Я, когда поставил берту, перемычку не брал в расчёт, ГВС топила по максимуму. Всех особенностей этой платы ещё не знаю. Сейчас работает с убранной перемычкой.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

tsv63, перемычку пробовал убирать. Без неё отопление включается, но вот ГВС без неё не запускается. Попробовал набрать минимальную температуру отопления, поставил на минимум регулятор температуры отопления на котле, котел выключил насос отопления, но вот насос гвс и режим гвс - не запускает.

Отправлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Люди добрые, есть ещё мысли?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Starik »

Комнатный термостат?

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

Starik, добрый вечер, термостата нет

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Starik »

Моё мнение - плату чем-то убило. Надо найти плату на подмену, чтобы подтвердить или опровергнуть моё предположение.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение tsv63 »

Kirroone писал(а): 19 авг 2024, 11:27 Плату менял, сейчас стоит нового образца 7837710 Bertelli
Starik, причина замены нам не ведома... Моя сименс 10 лет работает, бертельку отдам в конце сентября, есть небольшие расхождения в алгоритмах.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

tsv63, сименс я залил водой по своей глупости :facepalm: в данный момент заказал еще одну плату bertelli - сообщу потом результат.

Azu
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 сен 2024, 16:40
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi slim 1300FiN

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Azu »

Kirroone,
Решилась проблема?
У меня точно также, 3 месяца новая плата bertelli работала отлично, а сегодня работает только в режиме ГВС, вообще не переключается на отопление в режиме ЗИМА

Автор темы
Kirroone
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 07:35
Откуда: Альметьевск
Мой котел: Slim 1300 in

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Kirroone »

Azu, заказал новую плату бертели, поменял-все заработало. Итог: дело в плате, но пока не отдавал в ремонт.

MikhailVA
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 сен 2024, 07:47
Откуда: Тула
Мой котел: Slim 1.3

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение MikhailVA »

Доброе утро! Аналогичная проблема, тоже не запускается режим отопления! Вывод, менять плату? Подскажите, где можно заказать плату?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Starik »

MikhailVA писал(а): 28 сен 2024, 07:54Подскажите, где можно заказать плату?
Лично на бойлерпартс заказываю запчасти, нынче ценник 20000р без доставки (доставка в пределах 600р СДЭК).

MikhailVA
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 сен 2024, 07:47
Откуда: Тула
Мой котел: Slim 1.3

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение MikhailVA »

Спасибо! Всю кровь попил этот котел, то одно то другое)))
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"

Сообщение Bahus »

Если на гарантии - требуйте замену бесплатно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.3 iN - запускает режим легионеллы несколько раз в день
    brainstorm » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1042 Просмотры
    Последнее сообщение brainstorm
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1132 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • ЗИП для BAXI Slim 1.300 iN
    vde69 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    1 Ответы
    2970 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • baxi slim 1.300 fin и opentherm & zont
    mbl » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    1189 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    8 Ответы
    3728 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]