Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
ribak-73
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 авг 2024, 08:25
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco life 1.24f

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение ribak-73 »

Здравствуйте. Не могу настроить регулировку контура гвс. Постоянно греет на 60°С. Регулировки: мощность гвс 100%, легионеллу пробовал выключено и включено, система с бкн, проверка датчика гвс не активен, при активации ошибка е 27, на котле выставляю температуру 40°С, при подключении baxi connect+ в отображении параметров А07 сразу показывает 60°С. Куда ещё копать не знаю, подскажите пожалуйста. Настройки baxi connect+ во вложениях.
Вложения
Screenshot_2024-08-20-20-01-57-105_com.microline.baxi.jpg
Screenshot_2024-08-20-20-01-11-524_com.microline.baxi.jpg
Screenshot_2024-08-20-20-00-58-149_com.microline.baxi.jpg
Последний раз редактировалось ribak-73 20 авг 2024, 18:23, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
ribak-73
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 авг 2024, 08:25
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco life 1.24f

Baxi eco life 1.24f + бкн terminal 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение ribak-73 »

Еще
Вложения
Screenshot_2024-08-20-20-02-30-624_com.microline.baxi.jpg
Screenshot_2024-08-20-20-02-10-303_com.microline.baxi.jpg

Автор темы
ribak-73
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 авг 2024, 08:25
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco life 1.24f

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение ribak-73 »

Здравствуйте. Что-то ни у кого энтузиазм не проснулся. Продолжу опрос мнения так сказать. Пришла мне в голову идея попробовать подключить датчик температуры бкн не на котёл, а на контроллер в разъем ntc2, который для резервного котла и пробовать регулироваться в контроллере через этот датчик, т.е. привязать его к контуру гвс. Что скажете? Придумал только сейчас, возможно и сам попробую, но позже.

Автор темы
ribak-73
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 авг 2024, 08:25
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi eco life 1.24f

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение ribak-73 »

Здравствуйте. Итак, мой эксперимент с обманом системы провалился. При регулировании температуры бкн через вход ntc2 происходил постоянный догрев бкн до определённой t, думаю около 70°С. На графике видно. Вернул всё обратно и попробовал снизить t нагрева до 30°С, параллельно при возвращении датчика в гильзу, намазал его термопастой и вставил. И о чудо, система начала работать. Греет конечно до примерно 40°С среднее, но при этом я смог увеличить гистерезис до 7°С, тем самым уменьшить количество нагревов. Далее подстрою систему под себя и будет всё пучком.
Screenshot_2024-09-13-23-39-26-474_com.microline.baxi.jpg
Screenshot_2024-09-15-11-46-48-575_com.microline.baxi.jpg
Screenshot_2024-09-15-11-47-02-824_com.microline.baxi.jpg

Plumbul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2024, 23:48
Откуда: Домодедово
Мой котел: Ecofour

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Plumbul »

Встретился с такой же проблемой, хотелось бы узнать, как у вас сейчас дела обстоят и делали ли вы ещё что-то ещё.
Тоже выставляю ГВС на 30 градусов, а он всё равно греет 60-65

Станислав1988
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 окт 2024, 16:26
Откуда: Москва
Мой котел: Eco life

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Станислав1988 »

о у меня такая же ситуация, тоже интересно как сейчас.

525Alex
Бывалый
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 10 дек 2015, 08:50
Откуда: Москва. котел в Тверской обл.
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 62

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение 525Alex »

Я так понимаю СЕЗОН начался)) Все спецы по делам разбежались. Без Конекта ГВС греет нормально? Может у производителя коннекта спросить?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Starik »

В F16 там чего выставлено? Инструкцию читай.

Plumbul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2024, 23:48
Откуда: Домодедово
Мой котел: Ecofour

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Plumbul »

525Alex, игнорят несколько дней

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Starik »

Plumbul писал(а): 09 окт 2024, 18:44игнорят несколько дней
Так и ты тоже самое делаешь. :) Мой вопрос не заметил, похоже.

Plumbul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2024, 23:48
Откуда: Домодедово
Мой котел: Ecofour

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Plumbul »

Starik, она выключена была ещё до коннекта

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Starik »

Plumbul, а котел какой, в профиле ж не указал. Значение F03=?

Plumbul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2024, 23:48
Откуда: Домодедово
Мой котел: Ecofour

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Plumbul »

Starik, указал одноконтурный с бойлером 003

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Starik »

Станислав1988, F03=?

Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Plumbul писал(а): 09 окт 2024, 20:42указал
В своём профиле?
11.jpg

Plumbul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2024, 23:48
Откуда: Домодедово
Мой котел: Ecofour

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Plumbul »

Starik, я подключал к eco life, а eco four с другого адреса
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Bahus »

Как правило такие проблемы с внешки приходят
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Plumbul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2024, 23:48
Откуда: Домодедово
Мой котел: Ecofour

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Plumbul »

Bahus, какой внешки?

Отправлено спустя 20 минут 52 секунды:
Перемычку по opentherm убирать надо?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Bahus »

Той, которая у вас не предусмотрена инструкцией по наличию. Если ОТ подключен, то перемычку убираем. Это по умолчанию тоже в инструкции
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Plumbul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 сен 2024, 23:48
Откуда: Домодедово
Мой котел: Ecofour

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Plumbul »

Bahus, по релейному способу убираем перемычку в инструкции, по opentherm в инструкции про перемычку ни слова и вот стою прямо сейчас перед этим злосчастным котлом и коннектом, перемычка на месте, котёл работает и грёбаный коннект тоже, но не факт, что как задуманно

Отправлено спустя 20 минут 35 секунд:
Вложения
Screenshot_2024-10-09-22-57-57-620_com.google.android.apps.docs.jpg

Egor420
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 май 2024, 14:34
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco life
Поблагодарили: 2 раза

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Egor420 »

Поставте в настройках бойлер с про точным теплообменником.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс

Сообщение Bahus »

Перемычку нужно убрать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco life 1.24F + БКН UBT 120
    Diablo_art » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    2828 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1175 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1041 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом
    Виталий89 » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1197 Просмотры
    Последнее сообщение Виталий89
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    4056 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя