Добрый вечер! Имеем Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly

Разобрал панельку на Baxi, удалил перемычку и подключил 2 контакта. Далее тоже самое проделал с терморегулятором.

Выставил на терморегуляторе комфортную температуру. Наступила ночь, температура в доме упала и обнаружил что отопление запустилось. Но на котле показывает что возгорание произошло и на отопление и на воду. Возможно я что-то упустил и так должно быть. Подскажите пожалуйста..

Фото прилагаю.

Если вдруг у кого-то такое же комбо, пришлите пожалуйста фото подключения..
Вложения
photo_2024-10-09_22-23-27.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12661
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)

Сообщение Bahus »

А инструкцию почитать? Обе иконки показывают, что у вас оба контура включены. Когда один из контуров работает на нагрев - он мигает, а не горит
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
kotel7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 окт 2024, 22:12
Откуда: Россия

Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)

Сообщение kotel7777 »

Спасибо за ответ!

На котле какие-то дополнительные настройки требуются?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12661
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)

Сообщение Bahus »

Нет. Разве что руками температуру теплоносителя поднять. Обычно задирают при работе с термостатом. Но тут всё индивидуально
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
kotel7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 окт 2024, 22:12
Откуда: Россия

Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)

Сообщение kotel7777 »

Bahus, спасибо!

Возник такой еще момент.. на термостате выставил температуру 25 градусов. В доме за день температура упала до 23.9 но термостат не сработал и не включил подогрев..

Поднял руками на термостате температуру до 26, котел загорелся поработал чуть и отключился. В чем может быть проблема?

Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Поднял сейчас руками на термостате до 26 температуру, в доме по факту он показывает что 24.1 температура.

Котел загорелся, поработал минут 8 и отключился.

Отправлено спустя 1 час 17 минут 17 секунд:
В общем котел загорается, поработает и тухнет. Проходит время, опять загорается и тухнет.. так должно быть разве?

Почему-то думал что он будет работать пока нужная температура не восстановится и после тухнуть.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12661
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)

Сообщение Bahus »

Котёл должен работать пока на термостате заданной температуры не будет. Остальное зависит от точности и гистерезиса термостата.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
kotel7777
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 окт 2024, 22:12
Откуда: Россия

Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)

Сообщение kotel7777 »

Bahus, не подскажите как это настроить?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5743 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3534 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    33 Ответы
    965 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Luna-3 1.310 Fi цокающий звук
    MrLeo2007 » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    244 Просмотры
    Последнее сообщение mag33
  • Baxi luna in plus, подключение по цифровому каналу
    Valentin73653 » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    599 Просмотры
    Последнее сообщение Valentin73653

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]