Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Kirill-R
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 ноя 2024, 11:16
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum +1.24

Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24

Сообщение Kirill-R »

Котёл Baxi Luna Platinum+ 1.24, появилась очень сильная вибрация и гул в начале каждого цикла нагрева. Гул такой как будто самолёт рядом взлетает :shock: При этом наблюдается сильное тактование горелки — включается на 15 секунд и тухнет, затем повтор. Газовый клапан щелкает. Бойлера нет, только отопление. Котёл в работе всего 2 недели. Настройки после запуска никакие не менял, только уставку температуры иногда.
Пробовал запускать котёл со снятой передней панелью — всё отлично работает без гула и вибрации, как и раньше. Дымоход коаксиальный выведен в стену. Внутрь заглядывал со стороны улицы — чистый.
Подскажите в чём может быть причина такой работы?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13197
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24

Сообщение Bahus »

Если без фасада норм работает, значит что-то с приточкой. Других мыслей больше нет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Kirill-R
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 ноя 2024, 11:16
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna Platinum +1.24

Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24

Сообщение Kirill-R »

Всё, разобрался: дымоход у меня из 2-х прямых участков состоит и на стыке произошла расстыковка :x заметил не сразу. Дымоход полностью снял, внимательно состыковал и установил на место, сразу всё заработало как надо — тактование и гул пропали. Всем спасибо кто откликнулся :hi: