Низкая температура в гидрострелке.

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
Evgenylip
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 окт 2024, 12:57
Откуда: Липецк
Мой котел: baxi eco four 1.24 f

Низкая температура в гидрострелке.

Сообщение Evgenylip »

Добрый вечер! В этом году я впервые запустил отопление. На котле поддерживаю температуру 60 градусов, но температура в гидрострелке не поднимается выше 35 градусов. В чем может быть причина? Котел Baxi EcoFur 1.24F подключен только к системе теплого пола. На смесительном узле выставлено 45 градусов, но температура на входе составляет всего 30-33 градуса.
Вложения
IMG_20241130_225723.jpg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Низкая температура в гидрострелке.

Сообщение RADAR »

Evgenylip писал(а): 30 ноя 2024, 23:08 На котле поддерживаю температуру 60 градусов, но температура в гидрострелке не поднимается выше 35 градусов
в гидрострелке где?
Evgenylip писал(а): 30 ноя 2024, 23:08 На смесительном узле выставлено 45 градусов, но температура на входе составляет всего 30-33 градуса.
что за узел? как там измеряются температуры?
что за датчик с проводочком? чего показывает? и где? а так если навскидку - плохая циркуляция в котловом контуре, расход контура ТП выше расхода котлового контура...не зря там кранчики поприжаты...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6626
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Низкая температура в гидрострелке.

Сообщение Starik »

Evgenylip писал(а): 30 ноя 2024, 23:08в гидрострелке не поднимается выше 35 градусов.
Да не может этого быть.
Зачем краны теплых полов прикрыты на гидрострелке?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12045
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Низкая температура в гидрострелке.

Сообщение Bahus »

Закройте полностью потребителей. Догреется стрелка?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
    Plumbul » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    3639 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    8 Ответы
    3774 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    759 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    569 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
    Tubolets_nv » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1189 Просмотры
    Последнее сообщение Egor420

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя