Выключить режим Антилегионелла

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
mt404
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 май 2020, 19:43
Откуда: МО
Мой котел: BAXI SLIM 1.490iN

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение mt404 »

Добрый день, скажите, пожалуйста, как выключить режим Антилегионелла на Baxi Slim 1.490iN?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 683
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение tsv63 »

mt404, а руководство/паспорт на изделие не пробовали прочитать? Гл. 16. Устройства регулирования и предохранительные
устройства. Абзац 12. Система антибактериальной защиты – «антилегионелла». ...Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение GAZCONEC »

Инструкции придумали дураки :drinks: а у Нас котёл не работает.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

vann1
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:35
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Slim 1400in

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение vann1 »

Здравствуйте.
А у котла slim 1400in , так же отключается этот режим? Т.е. замыканием контактов 5 и 7?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение Bahus »

На всей линейке котлов Слим установлена одинаковая плата. Так что - да.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Hanter
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 сен 2019, 18:42
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Slim in 1,49
Благодарил (а): 1 раз

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение Hanter »

Добрый день! На новой плате Baxi Slim Bertelli 7837710, как отключить антилегионеллу? Старый способ с перемычкой не работает
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выключить режим Антилегионелла

Сообщение Bahus »

В соседней теме ответил.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как отключить режим Антилегионелла, плата 2024г.
    Hanter » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    2290 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как работает режим антилегионелла
    alllexxxeyyy » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    2632 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    4490 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Не работает режим отопления baxi main5
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1039 Просмотры
    Последнее сообщение the_one
  • Baxi Slim 1.3 iN - запускает режим легионеллы несколько раз в день
    brainstorm » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1157 Просмотры
    Последнее сообщение brainstorm

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость