Ошибка Е01
-
traps
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка Е01
Добрый день
Котел Эко компакт 24 F.
Ошибка Е01
Включается, идет искра. В самом конце искрообразования происходит возгорание (не всегда), тухнет и ошибка Е01
Померял напряжение которое идет с платы на газовый клапан - 80 вольт (везде написано про 220).
Плата значит?
Котел Эко компакт 24 F.
Ошибка Е01
Включается, идет искра. В самом конце искрообразования происходит возгорание (не всегда), тухнет и ошибка Е01
Померял напряжение которое идет с платы на газовый клапан - 80 вольт (везде написано про 220).
Плата значит?
-
traps
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка Е01
Давление на входе в клапан в норме. Проверили. Сопротивление катушек клапана тоже в норме.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13034
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1696 раз
- Возраст: 45
Ошибка Е01
Напряжение в какой точке меряли? На коннекторе платы или на колодке, что на клапан садится?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13034
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1696 раз
- Возраст: 45
Ошибка Е01
Тогда плату смотреть, получается. Там на выходе вроде диодный мост и реле
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13034
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1696 раз
- Возраст: 45
Ошибка Е01
Занятно. А вы напругу в каком режиме меряли? AC или DC?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
traps
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 26 авг 2015, 16:03
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Ошибка Е01
Я мерял переменное напряжение (и на плате и на коннекторе). Да читал что там стоит где то диодный мост, но визуально его не видел.
update
В общем сходил перемерил, на постоянном показывает 210. Вы правы.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13034
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1696 раз
- Возраст: 45
Ошибка Е01
Вооот. Теперь всё на свои места встало
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Блин. Тогда механически неисправен. Либо входная сетка забилась, либо в каналы налетело. Можно на досуге разобрать, почистить. Авось в запас ляжет.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя