Растет давление в СО Baxi Luna3 240

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Stanislav_OK
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 янв 2025, 19:52
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi LUNA3 Comfort 1.24

Растет давление в СО Baxi Luna3 240

Сообщение Stanislav_OK »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины

Медленно, но постоянно растет давление в СО. За сутки поднимается примерно на 0.3

Поменял раширительный бочок, на который грешил. Поначалу вроде стабилизировалось.
Но потом снова это вернулось.

Интересно, что периодически проблема исчезает, и давление достаточно долгий период держится постоянным, с медленным естественным снижением. Проблема возобновняется после того, как добавляю давление до нормы 1.5 через кран подкачки.

На что похоже? В каком порядке лечить?
Начать с замены кранав подкачки, потом теплообменик?

Заранее спасибо знатокам)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6629
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Растет давление в СО Baxi Luna3 240

Сообщение Starik »

Stanislav_OK писал(а): 04 янв 2025, 12:20 Проблема возобновняется после того, как добавляю давление до нормы 1.5 через кран подкачки.
Начать с замены кранав подкачки,
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа. ;) Именно кран и менять, до теплообменника дело не дойдет, имхо.

Автор темы
Stanislav_OK
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 янв 2025, 19:52
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi LUNA3 Comfort 1.24

Растет давление в СО Baxi Luna3 240

Сообщение Stanislav_OK »

Хорошо, если так
Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12050
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Растет давление в СО Baxi Luna3 240

Сообщение Bahus »

Подпитка
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    701 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
    nikom » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    887 Просмотры
    Последнее сообщение azzido
  • Растет температура отопления после откл. котла
    Maverik » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    4375 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2355 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
    tito38 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    3271 Просмотры
    Последнее сообщение tito38

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя