Понижение мощности котла на отоплении
- 
				karshv
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 03 янв 2024, 23:32
 - Откуда: Калуга
 - Мой котел: BAXI LUNA-3 240 Fi
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Понижение мощности котла на отоплении
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл понижать мощность котла на отоплении (значение параметра F13)?
Интересует экономия газа и то что котел будет нормально обогревать помещение.
Сейчас параметр стоит на значении 100%, если, к примеру его понизить до 40%.
Стоит котел BAXI LUNA-3 240 Fi , площадь дома 87м2 (объем 218м3).
8 радиаторов, 7 контуров теплого пола.
Спасибо.
			
			
									
						Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл понижать мощность котла на отоплении (значение параметра F13)?
Интересует экономия газа и то что котел будет нормально обогревать помещение.
Сейчас параметр стоит на значении 100%, если, к примеру его понизить до 40%.
Стоит котел BAXI LUNA-3 240 Fi , площадь дома 87м2 (объем 218м3).
8 радиаторов, 7 контуров теплого пола.
Спасибо.
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6581
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Понижение мощности котла на отоплении
есть конечно, газ экономит человек, а не котел, обогревать нормально будет... 
			
			
									
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Понижение мощности котла на отоплении
Выставьте 0%.... вам и этого хватит! Будет более плавно работать, что хорошо для системы отопления.
А вот экономия газа от этого не зависит
			
			
									
						А вот экономия газа от этого не зависит
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7014
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Понижение мощности котла на отоплении
Заметное влияние оказывает параметр F18 (увеличение значения ведет к уменьшению расхода).
- 
				karshv
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 03 янв 2024, 23:32
 - Откуда: Калуга
 - Мой котел: BAXI LUNA-3 240 Fi
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Понижение мощности котла на отоплении
Спасибо. Параметр уже выставлен на 7 минут, в целом можно и 10 поставить, за 7 минут падение температуры теплоносителя всего 6-7 градусов, причем в первую минуту 4-5 градусов и за оставшееся 2-3 градуса.Starik писал(а): 04 янв 2024, 11:08 Заметное влияние оказывает параметр F18 (увеличение значения ведет к уменьшению расхода).
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Не понял с выставлением F13 на 0%, это же фактически убрать совсем мощность горелки. Или я не правильно понимаю работу данного параметра. На сколько я понял, параметр задает максимальное значение модуляции горелки при работе на отопление. Если я ставлю 40, то получаю что горелка работает на 40% полной мощности, при этом я увеличиваю время разогрева теплоносителя до затребованного. В целом меня интересует будет ли вообще прогреваться теплоноситель при такой мощности модуляции до нужной температуры, к примеру на улице мороз 29гр, запрос на температуру котлу задается 65гр, а он просто не может при 40% мощности разогреть и просто будет работать постоянно, к примеру нагревая теплоноситель до 60гр.BAXI-Ural писал(а): 04 янв 2024, 11:03 Выставьте 0%.... вам и этого хватит! Будет более плавно работать, что хорошо для системы отопления.
А вот экономия газа от этого не зависит
					Последний раз редактировалось karshv 04 янв 2024, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
									
			
						- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7014
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Понижение мощности котла на отоплении
Можешь по счетчику засечь расход (за ночь) со значением 7мин., а потом 10мин. После этого принять решение, какое значение оставить, если в помещении нет заметных колебаний температуры.
- 
				karshv
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 03 янв 2024, 23:32
 - Откуда: Калуга
 - Мой котел: BAXI LUNA-3 240 Fi
 - Благодарил (а): 3 раза
 
Понижение мощности котла на отоплении
Не подумал так сделать. Спасибо.Starik писал(а): 04 янв 2024, 22:30 Можешь по счетчику засечь расход (за ночь) со значением 7мин., а потом 10мин. После этого принять решение, какое значение оставить, если в помещении нет заметных колебаний температуры
- 
				MUMİNAT
 - Новичок
 - Сообщения: 10
 - Зарегистрирован: 11 янв 2025, 16:51
 - Откуда: БАКУ
 - Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44
 
Понижение мощности котла на отоплении
Чтобы каждый раз не корректировать макс. мощ.(путём F 13), мастер рекомендовал п
ользоватся краном перед манометром газа, одновр
еменно наблюдая через окошечко за пламенем.
Получается.
			
			
									
						ользоватся краном перед манометром газа, одновр
еменно наблюдая через окошечко за пламенем.
Получается.
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 16 Ответы
 - 7427 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 22 Ответы
 - 779 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Goblinus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 5 Ответы
 - 575 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 498 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 4 Ответы
 - 596 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  maxlapshin																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость