Мистическое падение давления
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Мистическое падение давления
Товарищи, всем доброго дня!
Котел baxi eco home 14f. В последнее время наблюдаю падение давления, причем странным образом:
Накачиваю почти 2 очка (вода), можнт ровно держаться несколько дней, потом резко в красную зону. Условно вчера перед сном было 2,в 4 утра Е10 красная зона.
Все соединения с радиаторами протянул, все муфты проверил, нигде ни намёка на течь, расширительный бачок на 1атм, держится стабильно. Грешил на контуры теплого пола - отсёк на сутки подачу/обратку, в контуре было 1.3атм (свой манометр) через сутки также 1.3атм.
Чую где-то в котле, но где? Причем нет-нет и резко в 0!
Котел baxi eco home 14f. В последнее время наблюдаю падение давления, причем странным образом:
Накачиваю почти 2 очка (вода), можнт ровно держаться несколько дней, потом резко в красную зону. Условно вчера перед сном было 2,в 4 утра Е10 красная зона.
Все соединения с радиаторами протянул, все муфты проверил, нигде ни намёка на течь, расширительный бачок на 1атм, держится стабильно. Грешил на контуры теплого пола - отсёк на сутки подачу/обратку, в контуре было 1.3атм (свой манометр) через сутки также 1.3атм.
Чую где-то в котле, но где? Причем нет-нет и резко в 0!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Мистическое падение давления
Мистическое, говоришь... Воздух из системы выходит, набрал ты её (систему) не аккуратно, наверное.

-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Мистическое падение давления
А как можно не аккуратно набрать? Открыл не много подпитку и цежу по чутка.
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Мистическое падение давления
Ещё раз всё проверил, течей нет, расширительный в норме! Давление нет нет и упадёт. Посчитал примерно объем теплоносителя в системе, около 60л получилось, расширительный на 6,вроде норм.
Может 3х ходовой протравливать в систему ГВС? Если да, как проверить?
Может 3х ходовой протравливать в систему ГВС? Если да, как проверить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Мистическое падение давления
Трёхходовой с системой ГВС вообще не связан. Он только поток теплоносителя переключает
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Мистическое падение давления
Где-то видел инфу, что в каком-то узле есть пересекающиеся траектории ГВС и СО, может в клапане потпитки. Короче уже хз куда давляк уходит...Bahus писал(а): 01 фев 2025, 12:53 Трёхходовой с системой ГВС вообще не связан. Он только поток теплоносителя переключает
Кстати, автоматический клапан сброса воздуха должен быть закрыт?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Мистическое падение давления
Я же писал 100500 раз. Студите систему, закрываете ВСЕ краны под котлом. Ждёте. Потом открываете обратку, если упало - проблема в системе, если набралось - проблема в котле.
И да. Если аварийник срабатываете - проблема в баке.
И да. Если аварийник срабатываете - проблема в баке.
Воздуха - открыт. Аварийный клапан - открыт. Но тогда бы вы воду под котлом нашли бы.AlexxG писал(а): 01 фев 2025, 13:19 Кстати, автоматический клапан сброса воздуха должен быть закрыт?
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Мистическое падение давления
Ждать долго? Сейчас арохладно, на сутки не хотелось бы останавливать систему. Да и падение давления какое-то резкое. Может держаться в номинале несколько дней, потом резко в красную зону
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
-
- Забегающий
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
- Откуда: Нижний Новгород
- Мой котел: BAXI Eco home 14f
- Благодарил (а): 1 раз
Мистическое падение давления
Давление как накачал, 1атм, так и держится. Проверял манометром автомобильным. Перед каждой проверкой опорожнял котел
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Упало чутка и сразу восстановилось.Bahus писал(а): 02 фев 2025, 19:38 Потом открываете обратку, если упало - проблема в системе, если набралось - проблема в котле.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 833 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 10 Ответы
- 842 Просмотры
-
Последнее сообщение Viert
-
- 5 Ответы
- 841 Просмотры
-
Последнее сообщение Рустамчик62rus
-
- 18 Ответы
- 4066 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 405 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции