Мистическое падение давления
- 
				AlexxG
 - Забегающий
 - Сообщения: 25
 - Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Мой котел: BAXI Eco home 14f
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Мистическое падение давления
Товарищи, всем доброго дня!
Котел baxi eco home 14f. В последнее время наблюдаю падение давления, причем странным образом:
Накачиваю почти 2 очка (вода), можнт ровно держаться несколько дней, потом резко в красную зону. Условно вчера перед сном было 2,в 4 утра Е10 красная зона.
Все соединения с радиаторами протянул, все муфты проверил, нигде ни намёка на течь, расширительный бачок на 1атм, держится стабильно. Грешил на контуры теплого пола - отсёк на сутки подачу/обратку, в контуре было 1.3атм (свой манометр) через сутки также 1.3атм.
Чую где-то в котле, но где? Причем нет-нет и резко в 0!
			
			
									
						Котел baxi eco home 14f. В последнее время наблюдаю падение давления, причем странным образом:
Накачиваю почти 2 очка (вода), можнт ровно держаться несколько дней, потом резко в красную зону. Условно вчера перед сном было 2,в 4 утра Е10 красная зона.
Все соединения с радиаторами протянул, все муфты проверил, нигде ни намёка на течь, расширительный бачок на 1атм, держится стабильно. Грешил на контуры теплого пола - отсёк на сутки подачу/обратку, в контуре было 1.3атм (свой манометр) через сутки также 1.3атм.
Чую где-то в котле, но где? Причем нет-нет и резко в 0!
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7016
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Мистическое падение давления
Мистическое, говоришь... Воздух из системы выходит, набрал ты её (систему) не аккуратно, наверное.
- 
				AlexxG
 - Забегающий
 - Сообщения: 25
 - Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Мой котел: BAXI Eco home 14f
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Мистическое падение давления
А как можно не аккуратно набрать? Открыл не много подпитку и цежу по чутка.
			
			
									
						- 
				AlexxG
 - Забегающий
 - Сообщения: 25
 - Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Мой котел: BAXI Eco home 14f
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Мистическое падение давления
Ещё раз всё проверил, течей нет, расширительный в норме! Давление нет нет и упадёт. Посчитал примерно объем теплоносителя в системе, около 60л получилось, расширительный на 6,вроде норм.
Может 3х ходовой протравливать в систему ГВС? Если да, как проверить?
			
			
									
						Может 3х ходовой протравливать в систему ГВС? Если да, как проверить?
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Мистическое падение давления
Трёхходовой с системой ГВС вообще не связан. Он только поток теплоносителя переключает
			
			
									
						- 
				AlexxG
 - Забегающий
 - Сообщения: 25
 - Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Мой котел: BAXI Eco home 14f
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Мистическое падение давления
Где-то видел инфу, что в каком-то узле есть пересекающиеся траектории ГВС и СО, может в клапане потпитки. Короче уже хз куда давляк уходит...Bahus писал(а): 01 фев 2025, 12:53 Трёхходовой с системой ГВС вообще не связан. Он только поток теплоносителя переключает
Кстати, автоматический клапан сброса воздуха должен быть закрыт?
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Мистическое падение давления
Я же писал 100500 раз. Студите систему, закрываете ВСЕ краны под котлом. Ждёте. Потом открываете обратку, если упало - проблема в системе, если набралось - проблема в котле.
И да. Если аварийник срабатываете - проблема в баке.
			
			
									
						И да. Если аварийник срабатываете - проблема в баке.
Воздуха - открыт. Аварийный клапан - открыт. Но тогда бы вы воду под котлом нашли бы.AlexxG писал(а): 01 фев 2025, 13:19 Кстати, автоматический клапан сброса воздуха должен быть закрыт?
- 
				AlexxG
 - Забегающий
 - Сообщения: 25
 - Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Мой котел: BAXI Eco home 14f
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Мистическое падение давления
Ждать долго? Сейчас арохладно, на сутки не хотелось бы останавливать систему. Да и падение давления какое-то резкое. Может держаться в номинале несколько дней, потом резко в красную зону
- 
				AlexxG
 - Забегающий
 - Сообщения: 25
 - Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Мой котел: BAXI Eco home 14f
 - Благодарил (а): 1 раз
 
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7016
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
- 
				AlexxG
 - Забегающий
 - Сообщения: 25
 - Зарегистрирован: 07 янв 2025, 08:04
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Мой котел: BAXI Eco home 14f
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Мистическое падение давления
Давление как накачал, 1атм, так и держится. Проверял манометром автомобильным. Перед каждой проверкой опорожнял котел
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Упало чутка и сразу восстановилось.Bahus писал(а): 02 фев 2025, 19:38 Потом открываете обратку, если упало - проблема в системе, если набралось - проблема в котле.
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 3 Ответы
 - 1812 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  RADAR																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 3 Ответы
 - 1022 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 8 Ответы
 - 1207 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  krokodil2025																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 6 Ответы
 - 1666 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 4 Ответы
 - 1231 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]