Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение hasta666 »

День добрый, проблемы как у меня на форуме не нашел!

Котел не запускается, на 1 сек запускается вентилятор и поочередно ошибка 30 или 50.

Предшественник этой истории, прорыв трубы в котельной! На котел попала вода, визуально с платой все ок!
Аватара пользователя

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение Дмитрий079 »

Добрый день. Сработка термостата отходящих газов. Смотрите что по цепи прессостата и вентилятора

Автор темы
hasta666
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 фев 2025, 21:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 300
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение hasta666 »

Дмитрий079, не много не понял про что Вы
Аватара пользователя

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение Дмитрий079 »

hasta666 писал(а): 08 фев 2025, 12:54 Дмитрий079, не много не понял про что Вы
Добрый. Исходя по логике работы, прежде чем запустить розжиг, котел должен удостовериться что дымовые газы свободно могут удаляться, то есть нет перегрева на датчике отходящих газов или пневмореле замыкается и размыкается по запросу. коды ошибок об этом и говорят.

Автор темы
hasta666
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 фев 2025, 21:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 300
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение hasta666 »

Дмитрий079, по спецификации котла датчика выхлопных газов нет.
Вопрос по преосстату, снятый по схеме проверил все ок, но когда стоит на котле все контакты звонятся меж собой, думаю причина найдена! Завтра придет преосстат, и все станет ясно
Аватара пользователя

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение Дмитрий079 »

hasta666 писал(а): 08 фев 2025, 21:35 Дмитрий079, по спецификации котла датчика выхлопных газов нет.
Вопрос по преосстату, снятый по схеме проверил все ок, но когда стоит на котле все контакты звонятся меж собой, думаю причина найдена! Завтра придет преосстат, и все станет ясно
Вопрос не в прессостате. смотрите провода и прозванивайте до платы. Без подключения то прессостат нормальный. Потоп не прошел бесследно

Автор темы
hasta666
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 фев 2025, 21:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 300
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение hasta666 »

Дмитрий079, спасибо за помощь, новый прессостат решил проблему, после замены котел работает штатно.
Аватара пользователя

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение Дмитрий079 »

hasta666 писал(а): 10 фев 2025, 02:47 Дмитрий079, спасибо за помощь, новый прессостат решил проблему, после замены котел работает штатно.
Спасибо, что отписались. Рад был помочь. Но, если честно, у меня подозрения были на проводку. Тем не менее - Хэппи энд)
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi slim 1.300 in не запускает отопление в режиме"ЗИМА"
    Kirroone » » в форуме Поломалось - чинимся
    35 Ответы
    7196 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • ЗИП для BAXI Slim 1.300 iN
    vde69 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    1 Ответы
    3300 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • baxi slim 1.300 fin и opentherm & zont
    mbl » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    1350 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    8 Ответы
    4075 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI SLIM 1.300 iN: настройка ГВС на 60° и СО на 30° возможна ли?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    3044 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]