Slim 300, ошибка 30/50

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
hasta666
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 фев 2025, 21:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 300
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение hasta666 »

День добрый, проблемы как у меня на форуме не нашел!

Котел не запускается, на 1 сек запускается вентилятор и поочередно ошибка 30 или 50.

Предшественник этой истории, прорыв трубы в котельной! На котел попала вода, визуально с платой все ок!
Аватара пользователя

Дмитрий079
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение Дмитрий079 »

Добрый день. Сработка термостата отходящих газов. Смотрите что по цепи прессостата и вентилятора

Автор темы
hasta666
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 фев 2025, 21:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 300
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение hasta666 »

Дмитрий079, не много не понял про что Вы
Аватара пользователя

Дмитрий079
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение Дмитрий079 »

hasta666 писал(а): 08 фев 2025, 12:54 Дмитрий079, не много не понял про что Вы
Добрый. Исходя по логике работы, прежде чем запустить розжиг, котел должен удостовериться что дымовые газы свободно могут удаляться, то есть нет перегрева на датчике отходящих газов или пневмореле замыкается и размыкается по запросу. коды ошибок об этом и говорят.

Автор темы
hasta666
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 фев 2025, 21:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 300
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение hasta666 »

Дмитрий079, по спецификации котла датчика выхлопных газов нет.
Вопрос по преосстату, снятый по схеме проверил все ок, но когда стоит на котле все контакты звонятся меж собой, думаю причина найдена! Завтра придет преосстат, и все станет ясно
Аватара пользователя

Дмитрий079
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение Дмитрий079 »

hasta666 писал(а): 08 фев 2025, 21:35 Дмитрий079, по спецификации котла датчика выхлопных газов нет.
Вопрос по преосстату, снятый по схеме проверил все ок, но когда стоит на котле все контакты звонятся меж собой, думаю причина найдена! Завтра придет преосстат, и все станет ясно
Вопрос не в прессостате. смотрите провода и прозванивайте до платы. Без подключения то прессостат нормальный. Потоп не прошел бесследно

Автор темы
hasta666
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 фев 2025, 21:58
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 300
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение hasta666 »

Дмитрий079, спасибо за помощь, новый прессостат решил проблему, после замены котел работает штатно.
Аватара пользователя

Дмитрий079
Завсегдатай
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 11 раз

Slim 300, ошибка 30/50

Сообщение Дмитрий079 »

hasta666 писал(а): 10 фев 2025, 02:47 Дмитрий079, спасибо за помощь, новый прессостат решил проблему, после замены котел работает штатно.
Спасибо, что отписались. Рад был помочь. Но, если честно, у меня подозрения были на проводку. Тем не менее - Хэппи энд)
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    2 Ответы
    842 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    4301 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1132 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Расход газа baxi slim 300 in.
    Ruslan6291 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    5036 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева
    lpm61 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1202 Просмотры
    Последнее сообщение lpm61

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей