Доброго всем времени накопились вопросы по этому котлу, поскольку за два года он меня просто затрахал не просто как пользователя а как инженера кип по пром. котлам решил начать выносить мозг котлу.первые два вопроса:
1.можно ли на этом котле посмотреть ток ионизации.
2.который раз замечаю что на дисплее во время работы котла на отоплении помимо цифр значения отопления появляется некая цифра "70" причем ничем она не снимается ни выключением не перезагрузкой так сутками и висит попеременно с цифрами температуры потом исчезает.
спасибо заранее всем кто не пройдет мимо.
спасибо, я просто думал что можно где то в параметрах это глянуть.ну нет так нет. с цифрой 70 вроде тоже разобрался как до конца разберусь отпишусь, получается очень интересный процесс скорее даже на уровне глюка платы или по. ну или я где то не дочитал или просто не знаю.
Игорь716 писал(а): 06 фев 2025, 10:56
спасибо, я просто думал что можно где то в параметрах это глянуть.ну нет так нет. с цифрой 70 вроде тоже разобрался как до конца разберусь отпишусь, получается очень интересный процесс скорее даже на уровне глюка платы или по. ну или я где то не дочитал или просто не знаю.
Добрый, дайте знать по решению вопроса. Знания лишними не бывают. Спасибо.
Взрослые люди умеют читать много букв. Инструкцию к котлу можно скачать с этого сайта и спокойно изучать хоть в смартфоне, хоть на компе. То что нажито трудом, в голове останется, а остальное - как пришло, так и уйдет, так что не экономь на себе.
Взрослые люди умеют читать много букв. Инструкцию к котлу можно скачать с этого сайта и спокойно изучать хоть в смартфоне, хоть на компе. То что нажито трудом, в голове останется, а остальное - как пришло, так и уйдет, так что не экономь на себе.
короче банальный флудозвон, такт ипа напомнить о себе.
Отправлено спустя 1 час 14 минут 46 секунд:
вот видео которое упоминал ранее по работе котла, оно говорит о следующем: что температура в бойлере превышена. При этом котел стартует, разжигается выходит на минимальную нагрузку и тухнет и так до бесконечности или до возникновения ошибки 128 может 133 или просто тактует до бесконечности. при попатке провести калибровку происходит аналогичное стартует , выходит на 100 проц понижается до 0 и гаснет и так по кругу.
Игорь716 писал(а): 10 фев 2025, 20:06
вот видео которое упоминал ранее по работе котла
Добрый. Давайте тогда по порядку. Электроды розжига и ионизации доставали? Конденсатоотвод работает?(Не заливали камеру сгорания?) Давление по газу на входе в динамике обязательно к замеру. Это из безразборной диагностики. Если газовая плита есть, все 4 конфорки зажечь на максимум и попробовать провести калибровку. По 70 очень интересно, такое впечатление что одна из кнопок перемыкает дорожки. Выключить котел из сети в режиме работы на отопление без состояния ошибки. достать плату и попробовать запустить котел так чтобы накладки кнопок не касались платы (на весу).
далее по этому дефекту: в основном это проявляется тогда кода котел работает с мин. нагрузкой, на нагрузках выше 20 проц в общем то все нормально работает. по первости не знал что делать несколько раз пытался калибровать с помощью газоанализатора постольку имею свой госповеренный, научился даже обманывать прошивку в плане ручной калибровки, ну хоть тресни ничего не помогало, стал грешить на плату или турбину. Но этой весной у меня как и у некоторых везунчиков, молния вышибла плату. поменяли по гарантии поскольку не поняли что произошло. И что бы вы думали дефект один в один ни на грамм ничего не поменялось. Эти 70 градусов так и появлялись когда хотели и так же необъяснимо исчезали. Тактование то появлялось то исчезало. даже поменял датчик пламени, помогло но ненадолго. осталась вроде как только турбина. но тут на днях он окончательно захерел и встал. для начала стал смотреть параметры мониторинга на параметре 2. обратил внимание что температура как то не стабильно отображается бегает +-2гр. странно, стал дальше листать дошел до параметра 3 и 4 .т.е. температура в бойлере там температура в среднем 85 гр??? и так же нестабильность градусов 5-7откуда такая? спустился в подвал к бойлеру на нем стоит термометр на выходе там 55гр. соответственно что то с датчиком или его цепью. для начала перевел параметр 3 на (8) и отключил работу на гвс. котел стартанул как новый причем даже как то мягче. решил попробовать калибровку она прошла на ура с первого раза соответственно датчик температуры бойлера дал дбу.написал просто для информации как датчик бойлера может влиять на работу котла, возможно так выполнена схемотехника проца итальяшки пустили все датчики по одной шине и посадили все на один вход поэтому есть влияние датчиков друг на друга и на общую работу котла. это только предположение не претендующие на правду. была бы схема я бы точно сказал.
Вроде все чем хотел поделиться если вопросы будут задавайте. котел "луна дуо-тек е" 12 кВт пробовал перестраивать на 15кВт на 18Квт и на 24кВт все работает отлично на 24 рекомендуют менять какие то деталюшки но реально все и так норм работает. если учесть отвратительную итальянскую настройку горелки где воздуха больше чем надо то все и так будет работать, дальше решайте сами.
Последний раз редактировалось Игорь716 10 фев 2025, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
то есть как бы датчик в норме показывает просто высокую температуру и котел об этом предупреждает что в бойлере температура высокая, типа того. если бы температура была 159гр он бы дал ошибку по датчику.
Давайте подытожим. При работе котла периодически возникали 128 и 133, Не мог пройти калибровку. Перемигивание текущего режима и температуры бойлера. Нестабильная работа по причине вышедшего из строя датчика бойлера. И ещё вопрос - датчик бойлера на новый меняли, если да, всё ли работает как надо?
128 и 133 возникали довольно редко поскольку котел разжигался и работал от 30 сек. до минуты, но возникали.датчик был оригинальны брал вместе с котлом у дилера. сейчас поставил хрен знает какой короче что нашел 10килоомное то и поставил, работает все отлично как никогда не работал, он у меня стоит на кухне плюс ко всему я еще насос ему отключил, поскольку в подвале остался старый теплоузел со своим насосом, а родной ужасно шумный.
так, вот тут поподробнее. Насос встроеный Вы отключили, работает внешка. Как это реализовано? Внешний насос включен в систему между обраткой бойлера и котлом? Чисто интересно уже
Добрый день,
Подскажите, включил в настройках котла антилегионеллу на 66 градусов, вроде как должна была включиться в течении часа после подачи питания на котел и далее раз в неделю в то же время. Но я наблюдаю вот такой график, включалась 4 раза за последние 3 дня в случайное время. В чем может быть причина? Поддержка Эктоконтроля утверждает что они тут ни при чем, они не могут управлять этой функцией котла и не могут включать и выключать котел.
Последнее сообщение
Питание с котла точно не снимается. Он на бесперебойнике висит.
при температуре на улице ниже -10 при включении пламени слышен достаточно сильный гул. Котел двухконтурный при использовании ГВС то же самое. В чем может быть причина?
Здравствуйте, хочу обратиться по возникшим проблемам с котлами BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 , в частности выхода из строя вентиляторов на двух котлах из 6ти установленных, за время эксплуатации 3-4х сезонов. Хотелось бы понять причину выхода из строя вентиляторов?, возможно при работе на максимальных оборотах, пластиковая крыльчатка начинает задевать об корпус и разлетается. Возможно провисают демпферные резинки со временем, на чём закреплён вентилятор, установленный под углом наклона своей оси...
Последнее сообщение
Таки контакты на сайте.
Блин, они там опять всё перелопатили.
С любой печатной продукции - (495) 733-95-82/83/84
Имею конденсационный настенный котел Luna Duo-tec 1.24. В отдельном помещении-котельной в жилом доме. Дымоход коаксиал вертикальный через кровлю. Финальный элемент дымохода Stout для конденсационных котлов SCA-8610-010111
В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода. Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения в морозы, чтобы избежать остановки котла если лед перекроет забор воздуха в оголовке. Для подачи воздуха в помещение котельной...
Последнее сообщение
Я об этом и говорю. Конденсат должен стекать назад в котёл. Идеальный вариант для конденсационника. А у вас успевает вынырнуть. Хотя для широты Московской области зимой это нормально.
Тогда оголовок нужно было не только для конденсационника брать. Но и антиоблединительный . У Стаута, скорее всего, как у многих, тоже два исполнения имеется.
Не нашел у них антиоблединительных для вертикального дымохода. Может вы меня поправите.
У Baxi есть, но видел фото-отзывы ( ), что тоже обмерзает и высота...