Игорь716 писал(а): 05 фев 2025, 17:14
поскольку за два года он меня просто затрахал не просто как пользователя а как инженера кип по пром. котлам решил начать выносить мозг котлу
Апну тему.
Подскажите как у вас решилась история с котлом? Ситуация 1 в 1. "Задолбался" ездить на объект нажимать кнопку.
Прилагаю скрин с "замечательной" работой котла.
Ремарка: Котел абсолютно новый - одноконтурный, установлен недавно (неделю назад), работает на LPG. Система отопления - теплый пол. ГВС пока не включен. На котле установлен запрос 30 градусов, обратка 22-24. Обвязка: первичное кольцо, вторичные кольца: 2 потребителя:1- колорифер ВУ ( не введен в эксплуатацию), 2 -ТП. ГВС на отдельной ветке через встроенный в котел клапан. Обратка общая.
Работа котла следующая: после сброса ошибки, работает ровно - глубина модуляции 10%, потом начинает адски такотовать, и заканчивается это ошибкой 133 или 128. цикл повторяется. происходит каждый день.

- это уже в ошибке

- форма графика работы горелки при тактовании - пила