Доброго времени суток! Котел работал без нариканий на отопление 4 месяца, но однажды утром проснувшись от жары, к батареям не прикоснуться, пошёл глянуть котел. Стояла температура на отопление 50, а котел грел на 85!!! Вызвали мастера, он проверил датчики, сказал все в норме. Говорит возможно проблема в плате. Может кто сталкивался?
Стоит уличный датчик температуры. На внешний бойлер не зациклен.
Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6623
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
Это причина. Потому, что:
Это не температура отопления, а номер кривой по графику - читай инструкцию!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 фев 2025, 22:41
- Откуда: Севастополь
- Мой котел: Baxi Duo Compact 24
Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
Котловые проверил мастер, все в норме. Внешний сам отсоеденил, полет нормальный. Лучше сам буду температуру на кнопка менять, чем голову кривой забивать. Тему можно закрыть. Спасибо!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Duo Compact 24 греет отопление на максимум
Ну или датчик погиб или вы действительно кривую как температуру поставили.
Хотя, если не сразу такое началось, значит датчик помер, скорее всего.
Хотя, если не сразу такое началось, значит датчик помер, скорее всего.
-