Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 фев 2025, 15:44
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi эко хом 24
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Котёл не отключается после достижения заданной температуры по воздуху. Обычно работал циклично- включение 23,5 градуса нагрев теплоносителя и прогрев дома до 24.5 приблизительно 30 минут. Потом отключался, ждал 1,5 часа до 23,5 и снова включался.
Сейчас включился и уже часов 12 работает без отключения. При этом поддерживает температуру теплоносителя от 60 до 74
Сейчас включился и уже часов 12 работает без отключения. При этом поддерживает температуру теплоносителя от 60 до 74
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
А должен отключиться? По воздуху-то что показывает?
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
А термостат то что показывает, какую температуру ?Олег Соловьеа писал(а): 25 фев 2025, 15:58 Котёл не отключается после достижения заданной температуры по воздуху.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 фев 2025, 15:44
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi эко хом 24
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
График работы
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Снизил температуру по воздуху до 20. Котёл начал работать по старому. Циклично.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Снизил температуру по воздуху до 20. Котёл начал работать по старому. Циклично.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6621
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
А ты молодец, на все вопросы ответил.

-
- Бывалый
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
- Откуда: Уфа
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Морозы пришли видимо, теплопотери возросли и котел может модулировать мощность в нужных пределах, поэтому работает без остановки.Олег Соловьеа писал(а): 26 фев 2025, 07:01 Снизил температуру по воздуху до 20. Котёл начал работать по старому
Судя по графику дом остыл с 24 до 20 градусов за 4 часа, так что теплопотери видимо очень большие.
P.S. Да и при работе на 24 градуса видно, что котел работает на более 70 градусов теплоносителя, и все равно не может поддерживать 24 градуса по воздуху, температура падает, вот он и не снимает запрос на отопление.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 фев 2025, 15:44
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi эко хом 24
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Температура по воздуху доходит до положенных 24,5...24.7 при этом котёл не отключается полностью а выключает и включает горелку каждые 10...15 мин. Причём не на полную 80...100%а 5...10.%..до позавчера он только 1 раз так глючил. Хотя по прогнозам было -18°. А за зиму такая температура была несколько раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6621
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Это по датчику уличной температуры или ты руками температуру крутишь? Подними ему кривую или назначь руками выше температуру подачи.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 25 фев 2025, 15:44
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi эко хом 24
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Датчик температуры внутреннего воздуха. Подключён через зонт. В настройках как и предлагалось в инструкции установлена почти максимальная температура теплоносителя. Скажем 75 градусов. Из расчёта что трубы полипропиленовые держат 90.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 23:59
- Мой котел: 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Здравствуйте. Похожая проблема.
Luna3comfort одноконтурный + внешний датчик + выносная панель.
Задана температура в доме 25 градусов.
К утру он нагрел до 27,3 - такие показания были на панели. И по факту тоже. Батареи горячие. Останавливаться не собирается.
Выключил из розетки на час. Включил, но отключил в панели нагрев отопления и косвенника. Показывает 27.
Пару часов он послушно молчал. Я включил нагрев косвенника (батареи не включал) и решил что проблема решена.
Но он опять начал греть батареи. Хотя я их не включал. Температура в доме опять стала расти.
Подул на панель феном - показывает увеличение температуры. То есть на панели отображается реально верная температура. Это единственное что можно утвердительно сказать.
Помогите, где копать?
PS появилось подозрение, что залип трёхходовой клапан. В положении "отопление". Я включаю нагрев бойлера, панель показывает что нагрев начался, но клапан стоит "в батареи" и весь кипяток идёт в батареи. Но никакой ошибки не выдаётся. Может такое быть?
Luna3comfort одноконтурный + внешний датчик + выносная панель.
Задана температура в доме 25 градусов.
К утру он нагрел до 27,3 - такие показания были на панели. И по факту тоже. Батареи горячие. Останавливаться не собирается.
Выключил из розетки на час. Включил, но отключил в панели нагрев отопления и косвенника. Показывает 27.
Пару часов он послушно молчал. Я включил нагрев косвенника (батареи не включал) и решил что проблема решена.
Но он опять начал греть батареи. Хотя я их не включал. Температура в доме опять стала расти.
Подул на панель феном - показывает увеличение температуры. То есть на панели отображается реально верная температура. Это единственное что можно утвердительно сказать.
Помогите, где копать?
PS появилось подозрение, что залип трёхходовой клапан. В положении "отопление". Я включаю нагрев бойлера, панель показывает что нагрев начался, но клапан стоит "в батареи" и весь кипяток идёт в батареи. Но никакой ошибки не выдаётся. Может такое быть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6621
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Если есть, значит может. Плата или привод треххода. Это если в системе доп. насосов нет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Проверить просто. Левая труба - отопление, следующая - змеевик бойлера. При индикации нагрева бойлера какая из них греется?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:09
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Bahus, столкнулся с такой же проблемой как автор темы . Проверил трубы по вашему совету . Левая греется чуть чуть , правая значительно сильнее . Но у меня стоит доп насос на коллектор теплого Пола. Так и должно быть ?? Или трехходовой должен полностью исключать подачу теплой воды в батареи ??
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6621
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Этот насос и пересасывает жидкость, приоткрывая картридж треххода (там же пружины).
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:09
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Starik, может тогда уменьшить скорость насоса ? У меня на 3 скорости . Получаеться проверить можно только отключив насос из розетки .
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Ну из розетки-то не сильно сложно выключить ненадолго для проверки
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:09
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Bahus, что по поводу скорости насоса ?? Есть смысл ставить на 2 ? Или это все индивидуально ? На сколько длинная трасса теплого пола
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Ну вы же рядом. Почему не попробовать всё это, а потом проанализировать?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Насос пола где установлен? на подаче перед смесительным узлом, на подаче после смесительного узла, на перемычке подмеса?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Насос пола где установлен? на подаче перед смесительным узлом, на подаче после смесительного узла, на перемычке подмеса?
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 янв 2025, 23:09
- Откуда: Коломна
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Bahus, признаюсь честно . Для меня это умные слова
пойду гуглит
Отправлено спустя 1 час 20 минут 56 секунд:
Bahus, и так я погуглил и выяснил . У меня насос стоит на перемычки подмеса .
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Bahus, мы с Вами уже обсуждали похожую тему и так и не выяснили почему базовая панель не опускает температуру до заданной . У меня постоянно держится 26 градусов . Заданная 24 . Может дело в подмесе теплого пола ?? Тоже незнаю куда копать , но разобраться хочется. Заранее Я прощу прощения , может я задаю глупые вопросы , но хочу разобраться почему так он работает .

Отправлено спустя 1 час 20 минут 56 секунд:
Bahus, и так я погуглил и выяснил . У меня насос стоит на перемычки подмеса .
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Bahus, мы с Вами уже обсуждали похожую тему и так и не выяснили почему базовая панель не опускает температуру до заданной . У меня постоянно держится 26 градусов . Заданная 24 . Может дело в подмесе теплого пола ?? Тоже незнаю куда копать , но разобраться хочется. Заранее Я прощу прощения , может я задаю глупые вопросы , но хочу разобраться почему так он работает .
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6621
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 735 раз
- Возраст: 59
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Потом включить ГВС и идти щупать трубки.Dimadima12345 писал(а): 28 фев 2025, 12:17Получаеться проверить можно только отключив насос из розетки .

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Если насос на перемычке, то влиять на основной контур он не должен. Хотя там нюансы с обратными клапанами могут быть.
Но никто же не мешает на пару часов его вырубить и посмотреть что изменится
Но никто же не мешает на пару часов его вырубить и посмотреть что изменится
-