Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Всем здравствуйте. У меня котел baxi main four 24F, года 1,5 лежал в гараже. Сейчас устанавливаю на квартиру, при запуске отопления загораются горелки температура быстро начинает подыматься и высвечивается ошибка то 25, то 26 при этом насос очень горячий. При установке режима только с ГВС котел запускается и работает вроде нормально, но стоит включить на отопление повторяется та же история. Как я понял проблема с насосом. Может ошибаюсь. А ведь скоро морозы, что посоветуете? 

-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Посмотреть, работает ли насос в режиме отопления.Felix писал(а): что посоветуете?
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
http://www.luchservis.com
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
В торце насоса есть винт под плоскую отвертку, я отвернул его, отверткой с небольшим усилием повернул почасовой стрелке, запустил котел ротор на работающем котле не крутился, попробовал еще провернуть отверткой, не какого результата, насос как стоял так и стоит, после этого температура резко поднялась и на табло появилась неисправность 25.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Здесь Ваша проблема. Еще попробуйте прокрутить. Если не заведется - скорее всего статор уже спалили. Насос под замену.Felix писал(а):В торце насоса есть винт под плоскую отвертку, я отвернул его, отверткой с небольшим усилием повернул почасовой стрелке, запустил котел ротор на работающем котле не крутился, попробовал еще провернуть отверткой, не какого результата, насос как стоял так и стоит, после этого температура резко поднялась и на табло появилась неисправность 25.
А на ГВС он и будет нормально работать, т.к. в этом режиме насос не работает.
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Печально если насос под замену. А самому его заменить возможно, или есть какие то сложности.
-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Конденсатор насоса проверить не помешает.Felix писал(а):Печально если насос под замену. А самому его заменить возможно, или есть какие то сложности.
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
http://www.luchservis.com
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Самому заменить несложно.Felix писал(а):Печально если насос под замену. А самому его заменить возможно, или есть какие то сложности.
Но все-таки - если есть знакомые электрики. Слейте с котла воду - снимите ТОЛЬКО голову (металлическая часть на 2-х или 4-х болтах под шестигранник. Пусть Ваш электрик покрутил-позвонит его по электрочасти. Это обычный асинхронный двигатель. Может там действительно кондер подох (хотя маловероятно что вот прям так сразу). Но скорее всего от залежалости подзакис ротор, и, как следствие, после того как Вы его попытались погонять, подгорела обмотка на статоре. Тем более Вы говорите он огнянный был. Это без циркуляции и с холодной обраткой....
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Всем респект!!!!!!!!! Устал я крутить отверткой, взял шуруповерт вставил биту с прямой насадкой включил сразу вторую скорость и стал запускать котел. Температура начала подниматься правда уже не так быстро, видимо то что я крутил шуруповертом ротор помогало. После минуты может полторы моих трудов моторчик в насосе оживился и зажурчал. Счастью не было предела. Еще раз спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
А я думал только ТАЗы Тольяттинские с толкача заводят. Ан нет. ОригинальноFelix писал(а):Всем респект!!!!!!!!! Устал я крутить отверткой, взял шуруповерт вставил биту с прямой насадкой включил сразу вторую скорость и стал запускать котел. Температура начала подниматься правда уже не так быстро, видимо то что я крутил шуруповертом ротор помогало. После минуты может полторы моих трудов моторчик в насосе оживился и зажурчал. Счастью не было предела. Еще раз спасибо.

-
- Забегающий
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:24
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Вилы есть вилыFelix писал(а): После минуты может полторы моих трудов моторчик в насосе оживился и зажурчал..

Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
http://www.luchservis.com
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
А как Вы догадались в какую сторону вертеть при включенном?Felix писал(а):взял шуруповерт вставил биту с прямой насадкой включил сразу вторую скорость и стал запускать котел.

Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Догадаться не сложно, на насосе стрелка нарисована.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
шурик - это сильно
...а потом то работает сам? или постоянно раскручивать надо?

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Глядь!!!! Сто лет не приглядывался на морду насосаFelix писал(а):Догадаться не сложно, на насосе стрелка нарисована.

Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Раскручивал только один раз при запуске, после запуска час работал все исправно потом проверял еще через часа четыре все в норме, надеюсь завтра утром заеду будет все работать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Мы все надеемся.Felix писал(а):надеюсь завтра утром заеду будет все работать.

Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Утром заезжал на квартиру проверить котел, все отлично работает.




-