Настройки ECO Four 1.14F
Настройки ECO Four 1.14F
Есть возможность отключить защиту от замерзания или изменить ее температуру?
Не нашел в пользовательской инструкции настройки для выбега наcоса, это можно настроить?
Залит антифриз.
Не нашел в пользовательской инструкции настройки для выбега наcоса, это можно настроить?
Залит антифриз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Настройки ECO Four 1.14F
1. нет
2. нет
3. нет. Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
Сейчас наткнулся на новое для меня. В семинарке для этих котлов указан параметр F18. Который, якобы, открывает дополнительные параметры (по аналогии с платами 5 поколения). Только не знаю, ошибочно это там написано или действительно в прошивку каких-то параметров добавили. Так или иначе - никакой информации по этому поводу не было.
2. нет
3. нет. Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
Сейчас наткнулся на новое для меня. В семинарке для этих котлов указан параметр F18. Который, якобы, открывает дополнительные параметры (по аналогии с платами 5 поколения). Только не знаю, ошибочно это там написано или действительно в прошивку каких-то параметров добавили. Так или иначе - никакой информации по этому поводу не было.
Настройки ECO Four 1.14F
1. Плохо, придется колхозить шунтирование датчика температуры, чтобы оно не падало ниже.
Ниже 5 градусов включается защита?
3. В принципе, байпас вроде как есть в котле и если циркуляция будет не возможна, то насосу не должно поплохеть?
Ниже 5 градусов включается защита?
3. В принципе, байпас вроде как есть в котле и если циркуляция будет не возможна, то насосу не должно поплохеть?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Настройки ECO Four 1.14F
Есть разница, для этих моделей параметр 18: Информация об изделии.
Просмотрел инструкции котлов с этой платой, предел F15, максимум F17.
Похоже в семинарке ошибка.
Для 5 поколения параметр 18: Информация о производителе(блокировка доп. параметров)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Настройки ECO Four 1.14F
Да. Но инструкции из года в год одни и те же и не меняются. А артикулы, по крайней мере, плат Honeywell несколько раз менялись. Так что фиг его знает. Раньше и выключения антилегионеллы там не было.
Кроме того, смущают значения параметра F18. На пятом поколении нужно 0 изменить на 18. А здесь написано 0 изменить на 1. Такого ни в одной модели не помню, поэтому откуда бы этой строчке вообще взяться в семинарке?
Кроме того, смущают значения параметра F18. На пятом поколении нужно 0 изменить на 18. А здесь написано 0 изменить на 1. Такого ни в одной модели не помню, поэтому откуда бы этой строчке вообще взяться в семинарке?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2025, 14:32
- Откуда: Петрозаводск
- Благодарил (а): 7 раз
Настройки ECO Four 1.14F
а точно насос не отключается?Bahus писал(а): 06 мар 2025, 14:57 Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
в документации увидел пункт "Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, ....", про термостат приписки не увидел.
Рассматриваю данный котёл для прямого подключения к теплым полам без смесительного узла, теперь переживаю про постоянную циркуляцию
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2025, 14:32
- Откуда: Петрозаводск
- Благодарил (а): 7 раз
Настройки ECO Four 1.14F
конечно нет.
не кидайте камнями заранее....
я имел в виду, что о непрерывной работе насоса без термостата нет упоминания.
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
а при управлении по OpenTherm возможно управлять выбегом насоса в этом котле?
по форму нашел ответ представителя baxi, но там только про температуру.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Настройки ECO Four 1.14F
Если подключено управление по цифре - это тоже самое, что релейный термостат подключить. Поведение такое же
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Настройки ECO Four 1.14F


А о том, что без термостата она не включается - промолчали, злодеи...
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2025, 14:32
- Откуда: Петрозаводск
- Благодарил (а): 7 раз
Настройки ECO Four 1.14F
У вас богатый опыт в этой области, у меня нет.
В инструкции описание термина "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Настройки ECO Four 1.14F
Инструкция тут совершенно не при чем, имхо.kasmin писал(а): 15 апр 2025, 09:08... "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.

Настройки ECO Four 1.14F
А такой вопрос знатокам - возможно чтение состояния и температур через Opentherm, а управление вкл/выкл через контакты комнатного термостата?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Настройки ECO Four 1.14F
Можно подключить датчики на сам цифровой контроллер и использовать их. Или в другом идея?
Настройки ECO Four 1.14F
Не, чтобы повысить надежность, включать - выключать котел через контакт комнатного термостата, а снимать показания через опентерм и может подстраивать уставки.
Через контакт надежнее, опентерм может сбойнуть и сдохнуть, то хотя бы вкл-выкл работать будет.
Через контакт надежнее, опентерм может сбойнуть и сдохнуть, то хотя бы вкл-выкл работать будет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12036
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Настройки ECO Four 1.14F
Ну не знай.... Что-то совсем мудрёно.
Так или иначе. На Лунах есть такая настройка. На более простых моделях больше вроде нигде нет.
Так или иначе. На Лунах есть такая настройка. На более простых моделях больше вроде нигде нет.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1055 Просмотры
-
Последнее сообщение Владимир Я
-
- 2 Ответы
- 783 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 71 Ответы
- 13544 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 24 Ответы
- 3323 Просмотры
-
Последнее сообщение anton62
-
- 22 Ответы
- 2107 Просмотры
-
Последнее сообщение Slavus76
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя