Настройки ECO Four 1.14F

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
vad7
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 дек 2024, 09:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение vad7 »

Есть возможность отключить защиту от замерзания или изменить ее температуру?
Не нашел в пользовательской инструкции настройки для выбега наcоса, это можно настроить?
Залит антифриз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение Bahus »

1. нет
2. нет
3. нет. Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.

Сейчас наткнулся на новое для меня. В семинарке для этих котлов указан параметр F18. Который, якобы, открывает дополнительные параметры (по аналогии с платами 5 поколения). Только не знаю, ошибочно это там написано или действительно в прошивку каких-то параметров добавили. Так или иначе - никакой информации по этому поводу не было.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
vad7
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 дек 2024, 09:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение vad7 »

1. Плохо, придется колхозить шунтирование датчика температуры, чтобы оно не падало ниже.
Ниже 5 градусов включается защита?
3. В принципе, байпас вроде как есть в котле и если циркуляция будет не возможна, то насосу не должно поплохеть?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 06 мар 2025, 14:57открывает дополнительные параметры
Есть разница, для этих моделей параметр 18: Информация об изделии.
Просмотрел инструкции котлов с этой платой, предел F15, максимум F17.
Похоже в семинарке ошибка.
Для 5 поколения параметр 18: Информация о производителе(блокировка доп. параметров)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение Bahus »

Да. Но инструкции из года в год одни и те же и не меняются. А артикулы, по крайней мере, плат Honeywell несколько раз менялись. Так что фиг его знает. Раньше и выключения антилегионеллы там не было.
Кроме того, смущают значения параметра F18. На пятом поколении нужно 0 изменить на 18. А здесь написано 0 изменить на 1. Такого ни в одной модели не помню, поэтому откуда бы этой строчке вообще взяться в семинарке?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
vad7
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 дек 2024, 09:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение vad7 »

Не в курсе, с платы котла можно 5V взять?
Типа как у электрокотла Протерм:
Screenshot 2025-03-07 100634.png

kasmin
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2025, 14:32
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 7 раз

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение kasmin »

Bahus писал(а): 06 мар 2025, 14:57 Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
а точно насос не отключается?
в документации увидел пункт "Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, ....", про термостат приписки не увидел.
Рассматриваю данный котёл для прямого подключения к теплым полам без смесительного узла, теперь переживаю про постоянную циркуляцию

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение Starik »

kasmin писал(а): 14 апр 2025, 15:51про термостат приписки не увидел.
Может к окулисту... или ты потролить забежал?!
1.png

kasmin
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2025, 14:32
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 7 раз

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение kasmin »

Starik писал(а): 14 апр 2025, 16:33 потролить забежал
конечно нет.
не кидайте камнями заранее....

я имел в виду, что о непрерывной работе насоса без термостата нет упоминания.

Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
а при управлении по OpenTherm возможно управлять выбегом насоса в этом котле?
по форму нашел ответ представителя baxi, но там только про температуру.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение Bahus »

Если подключено управление по цифре - это тоже самое, что релейный термостат подключить. Поведение такое же
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение Starik »

kasmin писал(а): 14 апр 2025, 17:19о непрерывной работе насоса без термостата нет упоминания.
:facepalm: Ох ты ж... ну да, ну да, :shock: там же всего лишь сказано, что постциркуляция сработает только если термостат подключен...
А о том, что без термостата она не включается - промолчали, злодеи...

kasmin
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2025, 14:32
Откуда: Петрозаводск
Благодарил (а): 7 раз

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение kasmin »

Starik писал(а): 14 апр 2025, 18:14 промолчали, злодеи
У вас богатый опыт в этой области, у меня нет.
В инструкции описание термина "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6617
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение Starik »

kasmin писал(а): 15 апр 2025, 09:08... "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.
Инструкция тут совершенно не при чем, имхо. ;)

Автор темы
vad7
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 дек 2024, 09:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение vad7 »

А такой вопрос знатокам - возможно чтение состояния и температур через Opentherm, а управление вкл/выкл через контакты комнатного термостата?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение Bahus »

Можно подключить датчики на сам цифровой контроллер и использовать их. Или в другом идея?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
vad7
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 дек 2024, 09:57
Откуда: Москва
Благодарил (а): 6 раз

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение vad7 »

Не, чтобы повысить надежность, включать - выключать котел через контакт комнатного термостата, а снимать показания через опентерм и может подстраивать уставки.
Через контакт надежнее, опентерм может сбойнуть и сдохнуть, то хотя бы вкл-выкл работать будет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12036
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Настройки ECO Four 1.14F

Сообщение Bahus »

Ну не знай.... Что-то совсем мудрёно.
Так или иначе. На Лунах есть такая настройка. На более простых моделях больше вроде нигде нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Four 1.14F не запускается с закрытой камерой сгорания
    Владимир Я » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1055 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Я
  • eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника
    Leo Vereshagin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    783 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    71 Ответы
    13544 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройки котла после замены платы.
    MakarMort » » в форуме Программирование настроек
    24 Ответы
    3323 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Настройки Baxi 4s 1.24+БКНв квартире
    Slavus76 » » в форуме Программирование настроек
    22 Ответы
    2107 Просмотры
    Последнее сообщение Slavus76

Вернуться в «Программирование настроек»