Сообщение 1nx5s »

Добрый день! Помогите с выбором двухконтурного котла.
Дом каркасник, площадью 90м2. на полу по всей площади сделан теплый пол в стяжке.
Пока шёл ремонт, в котельной был установлен временно электро котёл и тэн.
Газовый котёл к сожалению не проходит по нормам помещения котельной, потому будет установлен в зал.
Между залом и котельной заложены в пол два контура, один на отопление, второй на ГВС который планирую завести через ТЭН используя его как буфер.
Проживание планируется постоянным. БКН пока ставить не планирую.
Из плюшек - скорее всего хочу выносной термостат в комнату, дабы ручки не подкручивать постоянно на контурах.
Атмосферник не подходит, короче прошу вашего совета.
Вложения
чертёж дома
чертёж дома

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение Starik »

1nx5s писал(а): 22 апр 2025, 13:08Газовый котёл к сожалению не проходит по нормам помещения котельной, потому будет установлен в зал.
:rofl: Ты сам осознал что напечатал? Для начала обратись в газоснабжающую организацию со своим "проектом", внимательно выслушай что тебе ответят.

Автор темы
1nx5s
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 апр 2025, 12:53
Откуда: Москва

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение 1nx5s »

осознал, туда они его согласовали, место на схеме

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение Starik »

1nx5s писал(а): 22 апр 2025, 13:51туда они его согласовали,
Не верю (что они нарушили законодательство). ;)
По существу - котел любой, минимальная мощность у них + одинаковая (что 14, что 24).

Автор темы
1nx5s
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 апр 2025, 12:53
Откуда: Москва

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение 1nx5s »

Starik, ну не нарушили, котельная не проходит по метражу помещения, далее была рекомендация использовать эту точку, отсюда я и пляшу. Это помещение в котором не живут, там есть капитальная стена и окно, внутренняя камера сгорания от них как условие и негорючая плита..(мособлгаз) Но если расскажите что они нарушили я только за, смысл мне выдумывать и тратить время как своё так и Ваше.
Вы не обижайтесь, я же за советом пришёл а не "спецов на ютубе" смотреть.

а по котлу если то ecolife или 4 ? есть ли смысл ставить 24 ? луна тут наверное вообще бессмыслена?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение Starik »

Котел подбирай по деньгам и характеристикам, скачивай инструкции, читай, выбирай то, что тебе понятнее. Про мощность выше пояснил.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение Bahus »

Просите письменный отказ с обоснованием нормы закона. Оттуда и плясать будем. Прям бумагу официальную. Чтобы было понятно что нарушено (если нарушено)
У них с какой ноги встал - тот и виноват. Такие дела.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение Starik »

Bahus писал(а): 22 апр 2025, 21:05Чтобы было понятно что нарушено (если нарушено)
О том, что нарушено - моё утверждение, что котел ставят в помещение, которое не предназначено (не приспособлено, не оборудовано...) для установки газового оборудования.

Автор темы
1nx5s
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 апр 2025, 12:53
Откуда: Москва

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение 1nx5s »

Bahus писал(а): 22 апр 2025, 21:05 Просите письменный отказ с обоснованием нормы закона. Оттуда и плясать будем. Прям бумагу официальную. Чтобы было понятно что нарушено (если нарушено)
У них с какой ноги встал - тот и виноват. Такие дела.
Так у меня вообще ничего не начато нарушаться :)
Идет процесс закапывания трубы к домам, параллельно назначен проектировщик от мособлгаза. Это они выставили место под котёл...

Зашел на форум спросить о Baxi, получил наезд и отправку к чтению мануалов.
Что ж, мануалы я скачал и ранее, не ясно только кого и чем задел за живое.. Но всем спасибо за участие.

Но если есть еще что сказать по теме нарушений которых еще не было, буду признателен, как и информации по моему вопросу о подборе котла.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение Bahus »

1nx5s писал(а): 22 апр 2025, 15:34 котельная не проходит по метражу помещения
Обзовите её теплогенераторной и вся недолга.
И я не понял. Вам проект в Газпроме сделали и утвердили про котёл ? А кто теперь запрещает-то? Я ведь неслучайно про письменный отказ написал. Они там должны сослаться на норму, по которой не проходит помещение. Оттуда и плясать можно.
Про БКН если непонятки, тогда сложно. Так-то двухконтурник можно было бы и с плитой рядом повесить. Без лишних вводов и опусков. Но если потом бочка планируется, тогда не вариант.
В общем, просите норму, по которой нельзя в маленьком помещении котёл поставить, а там видно будет.

Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
И да. Уберите из плана проекта слово "котельная"
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Выбор двухконтурного котла для дома 90м2

Сообщение Starik »

Кухня где-то должна быть... газовую плиту установить, котел повесить. :)
Про котлы выше сказано, могу повторить, если перечитывать лень: на всех моделях традиционных котлов минимальная мощность одинаковая 9,3 - 10,4 кВт, а вот производительность по ГВС заметно отличается. Но ведь это ты уже знаешь, правильно? ;)
Ты хочешь, чтобы тебе указали конкретную модель? А в чем тайный смысл? При правильной эксплуатации, полноценном ТО (не ВДГО) котлы работают годами, десятилетиями...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор настенного котла
    sergey-k » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    5743 Просмотры
    Последнее сообщение dezruptor
  • Выбор газового котла Baxi или Warm 24 кВт
    1 Ответы
    3396 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2938 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    17 Ответы
    1911 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Выбор комплекта трехходового клапана для Ampera 18
    1 Ответы
    3194 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя