Течет из под прокладки теплообменника
Течет из под прокладки теплообменника
Доброго дня. Течет из под прокладки трёхходового клапана к вторичному теплообменнику.Течет только при выключенном котле , если перевести смеситель в положения нагрева воды. Подскажите в чем может быть причина?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Течет из под прокладки теплообменника
Спасибо,это я понимаю. Просто хотелось узнать это не может быть следствия выхода из строя например трёхходового клапана или расширительного бочка...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Течет из под прокладки теплообменника
По правильному, у вас на борту должен стоять незаглушенный аварийный клапан, который должен срабатывать на 3атм. Прокладки должны держать много больше.
Кстати, там вариант ещё. Одно отверстие от отопления, а другое из водопровода.
Короче, меняйте все 4 прокладки, притягивайте хорошенько теплообменник. Проверьте, чтобы в пазах прокладок никакой дряни не скопилось на латунной части.
Кстати, там вариант ещё. Одно отверстие от отопления, а другое из водопровода.
Короче, меняйте все 4 прокладки, притягивайте хорошенько теплообменник. Проверьте, чтобы в пазах прокладок никакой дряни не скопилось на латунной части.
Течет из под прокладки теплообменника
резиновые прокладки слегка смажьте консистентной смазкой в местах присоединения теплообменника
-