Перегрев BAXI SLIM 1.490I

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Qwest
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 апр 2025, 20:00
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi slim 1.490

Перегрев BAXI SLIM 1.490I

Сообщение Qwest »

Котел BAXI SLIM 1.490i.В режиме ЗИМА включается режим подогрева воды в первом контуре, хотя регулятор стоит на НОЛЬ.Идет нагрев за 100 градусов.Отключается...Ошибка-перегрев.Температура во втором контуре отопления выставлена на 50 градусов.После снятия ошибки начинает работать штатно в режиме нагрева теплоносителя во втором контуре системы отопления.Иногда проходит 3 цикла иногда 5-6-7-8 циклов и включается режим нагрева воды в первом контуре...термометр в этот момент показывает 20-30 градусов и ....шпарит за сотку.хотя регулятор выставлен условно на ноль.т.е. ни как не должен включаться нагрев.Работал 11 лет верой и правдой.Помогите решить проблему.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6620
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 734 раза
Возраст: 59

Перегрев BAXI SLIM 1.490I

Сообщение Starik »

Qwest писал(а): 27 апр 2025, 20:36включается режим подогрева воды в первом контуре,...Температура во втором контуре отопления...
Как это понимать?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Перегрев BAXI SLIM 1.490I

Сообщение Bahus »

Либо датчик температуры отопления ерундит, либо электроника
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Qwest
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 апр 2025, 20:00
Откуда: Чебоксары
Мой котел: Baxi slim 1.490

Перегрев BAXI SLIM 1.490I

Сообщение Qwest »

В режиме ЗИМА регулятор температуры ГВС В положение условно О.Темрература в системе ГВС 20 градусов + -.Регулятор температуры в системе отопления выставлен на 50 градусов.После включения котла проходит иногда 3 цикла а может и 4 и 5 и 6 включается нагрев ГВС что ну ни как не должно быть т.к. регулятор условно на О.Нагревает за 100 градусов.Перегрев...Ошибка.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6518
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Перегрев BAXI SLIM 1.490I

Сообщение RADAR »

может антилегионелла включается?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Перегрев BAXI SLIM 1.490I

Сообщение Bahus »

Тогда ГВС должно мигать
Qwest писал(а): 27 апр 2025, 20:36 В режиме ЗИМА включается режим подогрева воды в первом контуре, хотя регулятор стоит на НОЛЬ.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Смотрите индикацию до перегрева
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    6023 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Перегрев ТН в режиме ГВС
    DiXtEr » » в форуме Устройство системы ГВС
    4 Ответы
    2970 Просмотры
    Последнее сообщение Pyhesty
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1020 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е110 перегрев теплообменника
    Охотин » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1925 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?