Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

Здравствуйте.
Котел греет отопление и бойлер на 180л
Теплоноситель - вода
Котел устойчиво работал с 2020 года.
В последнее время появился свист при работе горелки.
Вызвал сервис - поменяли мне турбину. Свист не прекратился.
Вызвал другой сервис - эти сказали, что турбину менять не надо было, а надо было чистить теплообменник.
Почистили - свист пропал.
Рекомендовали также промыть систему отопления.
Промыл гидродинамически при помощи третьего сервиса и заменил теплоноситель на покупную котловую воду.
Заодно третий сервис обнаружил, что подача перепутана с обраткой и переделал обвязку котла.
Также рекомендовали поднять температуру в бойлере до 65град.
Теперь вроде все работает и не свистит - изменились звуки в радиаторах.
Но 1 раз в неделю котел встает с ошибкой E02 (ошибка термостата).
И сбросить эту ошибку бывает проблематично - включение-выключение - не помогает.
Прошу подсказать, что надо предпринять для обеспечения устойчивой работы оборудования.
Спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12213
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1576 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Bahus »

Если чётко раз в неделю, то может во время антилегионеллы перегревает. Если на борту плата Honeywell (Resideo), то можно попробовать отключить её на пару недель и понаблюдать. F16=00
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

Нет - не четко - в среднем, иногда реже иногда чаще
Интересно то, что ранее никогда не перегревал.
Вроде бы сервисы поставили большую температуру в бойлере
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12213
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1576 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Bahus »

Возможно последствия промывки. Где-то что-то забаламутили и оно колом где-то болтается. Или воздух не до конца удалён.
Мыли контуры в обе стороны? Мыли по обоим контурам? (СО, змеевик БКН).
Откройте фильтры ещё разок, посмотрите. Может туда после промывки чего нанесло.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

У меня двухтрубная попутная система. Для промывки сначала закрыли все радиаторы и потом поочередно их открывали и промывали.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12213
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1576 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Bahus »

Без обратной промывки я так полагаю? Промывать нужно попеременно по/против потока теплоносителя. Контур бойлера, я так понимаю, вообще не мыли?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

Спрошу у сервисов. Мож. еще что нибудь спросить?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12213
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1576 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Bahus »

Да фиг знает.
Но по мне, перегрев возникает из-за недостаточного теплосъёма в какой-то момент. А быть такого не должно бы. Это или отложения на нагревательных элементах, либо затруднённая циркуляция. Хотя во втором случае, скорее всего, была бы другая ошибка.
Словом сложно что-то посоветовать. Особенно если ошибка плавающая с длинным диапазоном повторения. Это нужно мониторить с каждом режиме как растет температура на датчиках, продолжительность нагрева, мощность и проч.
Кстати. Ошибка Е02 самосбрасываемая, ЕМНИП. Когда термостат перегрева остынет и замкнется, только тогда ошибка сбросится. Именно поэтому вы её сбросить не можете. Датчик должен остыть.
Скачайте семинарку из Аптечки. Там на странице 26 есть расшифровка ошибки и возможная причина её появления. Вот из списка и выявить конкретную причину необходимо.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

Да нет - утром встаю батареи холодны из кранов течет холодная вода, а на котле ошибка E02

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Начинаю его включать выключат, выдергивать из розетки, жать на все кнопки. После 10ой попытки вдруг сбрасывает ошибку и начинает работать
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12213
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1576 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Bahus »

А не нужно его включать-выключать и на всё подряд жать. По инструкции кнопка сброса (R) на 5+ секунд зажать. Да, бывает, конечно, что ошибку трудно снять. Но про Е02 такого не помню.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

Читал инструкцию и жал на (R) и 5 сек и 10 сек - не сбрасывает

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 752 раза
Возраст: 59

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Starik »

А кроме котлового насоса что-то ещё в систему подключено (насосы)?
Что с трехходом, ревизию делали?
Подклинивает раз в неделю при переключении = перегрев.

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

Провел эксперименты. Выявилась следующая закономерность.
Частота появления E02 зависит от заданной температуры бойлера.
Если поставить 60 град - то ошибка выскакивает несколько раз в день
если 40 град - то не выскакивает.
Сервисы сознались, что при промывке системы подняли мне температуру бойлера до 55 град - было меньше.
Так вроде положено для борьбы с легионерами
Они же сказали что мой котел автоматически должен периодически (и при включении) прогревать бойлер до макс температур независимо от заданной температуры. т.е. вроде как выставлять высокую температуру и не нужно.
Предлагают попробовать порегулировать газовую горелку - вроде сейчас у нее запаздывание отключения.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение RADAR »

Serg562 писал(а): 27 май 2025, 10:47 Предлагают попробовать порегулировать газовую горелку - вроде сейчас у нее запаздывание отключения.
газовый клапан может? но тоже затея может не помочь..

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
если появилась закономерность, то пойти дальше и понаблюдать за температурой подачи в момент ошибки попробовать...

Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
а заодно скинуть с теплообменника датчик перегрева на денек под присмотром конечно..

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

В системе еще один циркуляционный насос в контуре ГВС.
Трехходовой = Фугас?
Работает - на мой взгляд - переключение сопровождается слишком громким стуком.
Сервисы ничего про это не говорили/
Ревизия трехходового - это снять -разобрать- прочистить- собрать- поставить? Такое не делали.
Как понять клинит он или нет?

Отправлено спустя 7 минут 35 секунд:
При включении котел всегда нагревает подачу до более 80 град независимо от установленной температуры бойлера - т.е. пытается максимально быстро его нагреть до заданной или до той которая нужна для уничтожения легионеров ?
Сервисы говорили, что это норм.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12213
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1576 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Bahus »

Бойлер кто производитель? Марка, имею ввиду.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

Бойлер ДРАЖИЦЕ на 180 л. горизонтальный

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 752 раза
Возраст: 59

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Starik »

Serg562 писал(а): 27 май 2025, 11:10В системе еще один циркуляционный насос в контуре ГВС.
Он что, работает постоянно? :shock:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12213
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1576 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Bahus »

Я так понимаю речь про рециркуляционный насос на магистрали обратки ГВС, который к котловому контуру отношения не имеет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

Да циркуляционный насос ГВС работает постоянно. Он к отоплению отношения не имеет, но гоняет воду из бойлера

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 752 раза
Возраст: 59

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Starik »

Тогда надо с трехходом разбираться.
Serg562 писал(а): 27 май 2025, 11:10Ревизия трехходового - это снять -разобрать- прочистить- собрать- поставить?
Он не возвращается в исходное положение, имхо.

Автор темы
Serg562
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2025, 09:54
Откуда: Москва
Мой котел: ECO 4s 1.24F

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Serg562 »

Продолжаем эксперименты - выяснилось следующее :
Если установить температуру бойлера 50град тогда ошибка не появляется (более суток) и котел показывает его температуру = 60град.
Если поставить более 60град тогда через несколько часов появляется ошибка E02
т.е. имеет место несовпадение устанавливаемой температуры и фактической со значительным превышением последней.
Если я правильно понимаю такого быть не должно?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6743
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 752 раза
Возраст: 59

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Starik »

Всё зависит от того, какой датчик в бойлере. Измеряй сопротивление вот таблица.
датчики котлов.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12213
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1576 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Ошибка E02 Baxi ECO 4s 1.24F

Сообщение Bahus »

Скорее проблема с циркуляцией по контуру змеевика. С Дражицей такого не припомню, змеевики там хорошие. Возможно по пути где-то затык. Ну и трёхход никто не отменял.
Понаблюдайте знаете как? Относительно роста температуры ГВС по датчику посмотреть динамику температуры теплоносителя и уровня мощности. Временные отсечки сами придумайте. Ну не знаю, если греет минут 10, тогда раз в минуту например. Ну или что-то такое. Может что прояснится.
Целевую 60 оставьте. Если сработает термостат перегрева - тут же снимите значение температуры теплоносителя. А то может датчик температуры кривой стал. Или сам термостат раньше положенного размыкается. Со значением с датчика неплохо было бы одновременно температуру с медной трубки подачи пирометром снять.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco compact 24f ошибка e 25
    aleksejkabanec » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2002 Просмотры
    Последнее сообщение aleksejkabanec
  • Baxi eco home 24f и ошибка Е10
    Murki » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1776 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1817 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco 4s 24f ошибка Е25
    snaky_85 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    845 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    1038 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]