Проблема с переходом на летний режим

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Bankist
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 21:00
Откуда: СПБ
Мой котел: Baxi Ampera +

Проблема с переходом на летний режим

Сообщение Bankist »

Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! Baxi Ampera Plus 9, проблема следующая: при переводе в ручную котла на летний режим(меню 10.2 выбираю «3») трехходовой клапан не должен переключаться на подогрев ТН, но при включении подогрева ГВС он начинает несколько щелкать переводя то на ГВС, то на ТН, и через несколько таких щелчком переходит опять в зимний режим, что делать? Неисправность клапана, но в зимнем режиме проблем нет

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7625
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

Проблема с переходом на летний режим

Сообщение Starik »

Bankist писал(а): 16 июн 2025, 19:20что делать?
Обычно начинают внимательно читать инструкцию, если что, она тут на сайте есть (в аптечке).

Автор темы
Bankist
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 21:00
Откуда: СПБ
Мой котел: Baxi Ampera +

Проблема с переходом на летний режим

Сообщение Bankist »

Starik, инструкцию прочел. Написал именно потому, что не понимаю что делать
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13176
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

Проблема с переходом на летний режим

Сообщение Bahus »

Советую перечитать раздел 8.4 инструкции. Особенно последний абзац.
Нафига вы в меню 10.2 полезли? Верните значение по умолчанию.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Bankist
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 21:00
Откуда: СПБ
Мой котел: Baxi Ampera +

Проблема с переходом на летний режим

Сообщение Bankist »

Bahus писал(а): 17 июн 2025, 11:42 Советую перечитать раздел 8.4 инструкции. Особенно последний абзац.
Нафига вы в меню 10.2 полезли? Верните значение по умолчанию.
Спасибо Вам большое за совет. К моему сожалению, этот пункт 8.4 я читал… Если установить температуру ТН менее 30, прозвучит сигнал и котел перейдет в режим ГВС. Все так и есть! Вот только при достижении заданной температуры ГВС, клапан переключает и весь теплый ТН уходит в теплый пол. Соответственно, я думал, что если в меню 10.2 установить 3, то как сказано в инструкции, не будет переключения на контур отопления… поэтому и спросил знатоков, может быть у меня сломан клапан, а если исправен, то что делать? Но может я многого хочу и оборудование это не может реализовать…
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13176
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

Проблема с переходом на летний режим

Сообщение Bahus »

Тут, скорее, в прошивке логика такая. Остаточное тепло же нужно куда-то скинуть. Не в бочку же.
Хотите полноценное лето - откиньте мотор от трёххода. И пусть хоть обпереключается
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Bankist
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 21:00
Откуда: СПБ
Мой котел: Baxi Ampera +

Проблема с переходом на летний режим

Сообщение Bankist »

Bahus писал(а): 18 июн 2025, 01:48 Тут, скорее, в прошивке логика такая. Остаточное тепло же нужно куда-то скинуть. Не в бочку же.
Хотите полноценное лето - откиньте мотор от трёххода. И пусть хоть обпереключается
Теперь все на своих местах! Спасибо Вам большое! А я хотел менять трехходовой, думал он неисправен. Но вот тогда еще такой вопрос: у котла есть меню 7.3, в нем можно поставить автоматический переход на лето, он отслеживает температуру «за бортом» и при достижении среднесуточной переводит автоматически показатель из меню 10.2 в режим «3» и тогда клапан начинает щелкать туда обратно, почему так?