Автозапуск котла при выключении ZONTа

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
ikn2
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 19 раз

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение ikn2 »

Как сделать так, чтобы при пропадании питания на ZONTе котел переходил на работу с местного управления и начитал топить?
Котел Baxi Eco Nova запитан от UPS и управляется от ZONT Smart 2.0.
При пропадании питания зонт переходит на резервный аккумулятор, но управление котлом при этом отсутствует, адаптер OpenTerm не запитывается. При этом котел запитан от бесперебойника, но не включается, так как адаптер OpenTerm подключается туда же, куда и термостат, и перемычка соответственно снята.
Идея состоит в том, чтобы выставить на котле температуру теплоносителя и зимой, когда пропадет питание, он перешел на местное управление и сам включился, но он не включается, так как не получает сигнал от термостата.
Есть простое и элегантное решение этого вопроса без идей типа подать 12В на адаптер или поставить UPS на зонт?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6721
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 750 раз
Возраст: 59

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение Starik »

ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 17:50Есть простое и элегантное решение этого вопроса без идей типа подать 12В на адаптер или поставить UPS на зонт?
Не простое и не элегантное решение, но цена - копейки: включить в схему реле, у которого нормально замкнутые контакты. Пока есть питание на реле, контакты разомкнуты, как только питание пропало - контакты замкнулись, т.е. появилась та самая перемычка, которую снял. При возобновлении общего питания, реле не должно сработать (разомкнуть контакты), это не сложно реализовать. Как и что сделать/реализовать - думай, ищи, направление тебе показал. ;)

Автор темы
ikn2
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 19 раз

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение ikn2 »

Starik писал(а): 06 авг 2025, 18:15 Не простое и не элегантное решение, но цена - копейки: включить в схему реле, у которого нормально замкнутые контакты. Пока есть питание на реле, контакты разомкнуты, как только питание пропало - контакты замкнулись, т.е. появилась та самая перемычка, которую снял. При возобновлении общего питания, реле не должно сработать (разомкнуть контакты), это не сложно реализовать. Как и что сделать/реализовать - думай, ищи, направление тебе показал.
Тоже подумал о таком решении, но возникает два вопроса.
1. Питание реле это дополнительная нагрузка на зонт. Не будет ли проблем?
2. Может возникнуть ситуация, когда выход адаптера OpenTerm будет закорочен. Не приведет ли это к его выходу из строя?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6721
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 750 раз
Возраст: 59

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение Starik »

ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 20:23Не будет ли проблем?
Будет, если не сообразишь откуда брать питание для обмотки реле.
ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 20:23Может возникнуть ситуация,
По этой причине адаптер не должен включиться после подачи эл. энергии. Систему надо создать так, чтобы её приходилось включать лично, руками, включив реле (разомкнув контакты).
Подумай о возможностях реле, которые включаются с задержкой по времени. В таком случае не придется городить этот "огород". Для того чтобы зонт подхватывался котлом что надо раньше включить в розетку котел или зонт? На ту линию, которая должна вкл. раньше подключай ту релюху/перемычку, а другую линию запитывай от реле с задержкой подачи питания (минут пять, к примеру). В этом случае реле/перемычка не встретится с зонтом.
Как-то так мне это видится. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12190
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение Bahus »

Мне изначально не очень ясна проблема. Адаптер цифровой шины подключается напрямую к контроллеру. И питается от него же. Как может контроллер перейти на аккумулятор, а адаптер остаться без питания?
Мне тут другое, скорее видится. Просто котёл переходит на резерв чуть раньше чем контроллер. А должно быть наоборот.
Проверьте, пожалуйста. Не рубите автоматы, а просто Зонт из розетки рубаните, чтобы он на аккумулятор перешёл (котёл в это время так же от сети трудиться должен). Будет ли всё работать штатно? Или ваша же картина повторится?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ikn2
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 19 раз

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение ikn2 »

Starik писал(а): 07 авг 2025, 08:12 Будет, если не сообразишь откуда брать питание для обмотки реле.
Есть мысль взять от того же провода, который запитывает адаптер OpenTerm от зонта

Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Bahus писал(а): 07 авг 2025, 09:31 Мне изначально не очень ясна проблема. Адаптер цифровой шины подключается напрямую к контроллеру. И питается от него же. Как может контроллер перейти на аккумулятор, а адаптер остаться без питания?
Мне тут другое, скорее видится. Просто котёл переходит на резерв чуть раньше чем контроллер. А должно быть наоборот.
Проверьте, пожалуйста. Не рубите автоматы, а просто Зонт из розетки рубаните, чтобы он на аккумулятор перешёл (котёл в это время так же от сети трудиться должен). Будет ли всё работать штатно? Или ваша же картина повторится?
У зонта внутренний аккумулятор 3,7В, который питает только его платы, но не подает 12В на выходы, и не питает адаптер OpenTerm.

При отключении питания от зонта, адаптер выключается и зонт перестает видеть котел, а котел не видит зонт и переходит в режим местного управления. В этот момент он мог бы включить отопление, но для этого нужно, чтобы контакты выхода на термостат были замкнуты. А они разомкнуты, так как на них подключен адаптер OpenTerm.

Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Starik писал(а): 07 авг 2025, 08:12 Подумай о возможностях реле, которые включаются с задержкой по времени. В таком случае не придется городить этот "огород".
Реле времени это больший огород, чем обычное промежуточное реле, но мысль интересная.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6721
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 750 раз
Возраст: 59

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение Starik »

ikn2 писал(а): 06 авг 2025, 17:50Котел Baxi Eco Nova запитан от UPS и управляется от ZONT Smart 2.0.
Подключал всё к одному бесперебойнику?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12190
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение Bahus »

А вы попробуйте Микролайну в техподдержку этот вопрос задать. Если всё действительно так работает, то такая задача может стоять довольно часто. Может у них и стандартное решение для этого есть какое-то
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
ikn2
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 19 раз

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение ikn2 »

Starik писал(а): 08 авг 2025, 08:41 Подключал всё к одному бесперебойнику?
Нет

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Bahus писал(а): 08 авг 2025, 09:23 А вы попробуйте Микролайну в техподдержку этот вопрос задать. Если всё действительно так работает, то такая задача может стоять довольно часто. Может у них и стандартное решение для этого есть какое-то
Хорошая мысль. Попробую.

Автор темы
ikn2
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Благодарил (а): 19 раз

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение ikn2 »

Выявилась еще одна проблема. При пропадании питания на зонте котел переходит не в тот режим, который был выбран на местном управлении, а остается в том режиме, который определил зонт. То есть, если котел не работал на отопление, то при отключении зонта он останется в режиме только ГВС и чтобы включить его на отопление, нужно нажать кнопку выбора режима. Если дома кто-то есть, это не проблема, но мы в основном отсутствуем.
Может есть какая-то настройка, которая позволит решить эту проблему?

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение lexusavto »

Честно не понимаю почему нельзя запитать zont от этого же ups, от которого питается котел. Вы хотите оповещений об отключении э/э?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12190
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Автозапуск котла при выключении ZONTа

Сообщение Bahus »

Зонт + Нова = сложная история. Даже не Зонт, а opentherm
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    4911 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    5544 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1139 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странная работа котла при подготовке ГВС
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2062 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1310 Просмотры