Коллеги првиетствую. Прошу помощи. В дымоходе тяга есть. В естественном состоянии при замере анемометром - 0.3 м/с.
В смотровом окошке тяги нет. Проверял спичкой. При этом ранее когда монтировали дымоход подносили горящий лист бумаги и тяга разгонялась до 1 м.с. Т.Е. при запуске котла и нагреве трубы тяга будет приличная. Что собственно делать и как быть в этом случае.
Тяга есть в дымоходе. Но нет в котле (BaxiSLime 1300 in)
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 авг 2025, 21:33
- Откуда: Томск
- Мой котел: Baxi Slim 1300 in
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6573
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Тяга есть в дымоходе. Но нет в котле (BaxiSLime 1300 in)
летом тяга меньше, чем зимой - может в этом дело? ну и не понятно как устроен дымоход..WalterSkinner писал(а): 19 авг 2025, 21:41 Т.Е. при запуске котла и нагреве трубы тяга будет приличная.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12283
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1592 раза
- Возраст: 45
Тяга есть в дымоходе. Но нет в котле (BaxiSLime 1300 in)
Сколько лет котёл трудится?
Под котлом грязи-пыли намело.
Между секциями теплообменника забито.
Под котлом грязи-пыли намело.
Между секциями теплообменника забито.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 авг 2025, 21:33
- Откуда: Томск
- Мой котел: Baxi Slim 1300 in
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 839 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 4 Ответы
- 1264 Просмотры
-
Последнее сообщение phorums
-
- 19 Ответы
- 3376 Просмотры
-
Последнее сообщение nik_golubev
-
- 14 Ответы
- 2405 Просмотры
-
Последнее сообщение Artur102
-
- 3 Ответы
- 1604 Просмотры
-
Последнее сообщение galukaev
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей