Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
dvi555
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 ноя 2020, 15:38
Откуда: Калуга
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение dvi555 »

Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
На котле показывает наружную температуру ниже реальной...
на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.
котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на улице....
Что может быть?
Вроде не видел ни каких настроек...

Dev_Dimon
Забегающий
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 13 сен 2013, 12:36
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Dev_Dimon »

Антонио74 писал(а): 28 янв 2024, 08:58 У кого нибудь стоит для BAXI eco nova opentherm ectocontrol ?
Стоит ZONT и он работает

Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43 Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
Пришлите, пожалуйста, ссылку на данный элемент. Полагаю в ЧиД куплен?

MikhailvB
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 10:25
Откуда: Белорецк
Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение MikhailvB »

dvi555 писал(а): 10 фев 2021, 19:43 Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
На котле показывает наружную температуру ниже реальной...
на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.
котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на улице....
Что может быть?
Вроде не видел ни каких настроек...
Установил в этом году Baxi ECO Nova 24F 2024 года выпуска, тоже решил подключить уличный датчик, фирменный дорогой, почитал данный форум и заказал рекомендуемые, сначала попробовал 10 кОм beta = 3950, потом 10 кОм beta = 3988 и также с характеристиками как на заводском 10 кОм beta = 3977.
Все они начинают занижать температуру около +15 и ниже, чем ниже, тем больше. Это было в июле.
А сейчас вспомнил о совете подключения параллельно резистора и действительно на нем датчик показывает как и уличный термометр.
Пошел дальше и решил записать пределы сопротивления на контактах датчика температуры, на которых котел Baxi ECO Nova 24F показывает определенную температуру.
Получилось, что Baxi ECO Nova 24F работает по таблице термистора 10 кОм beta = 3435.
Видел, что с 25г. новая инструкция появилась на обновленные котлы, возможно там сделали как и на всех сериях Baxi, уличный датчик 10 кОм beta = 3977.
Последний раз редактировалось MikhailvB 13 сен 2025, 12:02, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Nova 24F. уличный датчик

Сообщение Starik »

MikhailvB писал(а): 13 сен 2025, 11:57Все они начинают занижать температуру около +15 и ниже,...
Ложное утверждение. Напечатай сюда каталожные номера датчиков которые покупал, если эти номера были.

MikhailvB
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 10:25
Откуда: Белорецк
Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение MikhailvB »

Starik писал(а): 13 сен 2025, 17:06 Ложное утверждение. Напечатай сюда каталожные номера датчиков которые покупал, если эти номера были.
Я же написал выше, не покупал готовые датчики, а покупал конкретно термисторы с характеристиками 10 кОм beta = 3950, 10 кОм beta = 3988, 10 кОм beta = 3977. Все они при температуре +25 показывали правильно.
Например такой:
NTCLE100E3103GB0A, Thermistor NTC 10K Ohm 2% 2-Pin Radial 3977K
Его рекомендовали в одной из тем на этом форуме.
Но у меня похоже есть отличия в конце названия:
NTCLE100E3103JB0, Термистор NTC, 10кОм, 500мВт, THT, 3977K, -40 125°C

Не могу писать сообщения, почему они постоянно на проверке?

Напишу сюда, на ответ пользователя ниже:
Да, согласен, пробовал настраивать в холодный июль, чтоб ночью прогревал и утром, делал таблицу по зависимости кривой в Baxi температура улица/отопление. Для чего в нем сделано минимальная температура нагрева 20гр, от которой толку нету на радиаторах, хотя котел работает от +35гр,
Сейчас приобрел термостат с opentherm, если что посмотрю, как там можно настроить зависимость по улице.
Сейчас датчик уличный у меня просто графики температуры за сутки рисует, для общей картины, при какой температуре не будет хватать настроенной температуры отопления.
Через термостаты с opentherm больше возможностей с настройкой работы котла.
Последний раз редактировалось MikhailvB 13 сен 2025, 18:00, всего редактировалось 3 раза.

Livsi
Забегающий
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
Откуда: Кировская обл
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 3 раза

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение Livsi »

Покупал для комнатного термостата "Термисторный датчик температуры герметичный NTC 10кОм B3950 0,5м" на Озоне. Потом от безысходности воткнул его в котел и вывел на улицу. В зимний период разница с яндексом была не более 2гр -то есть нормальный результат. Вопрос в другом - я не увидел практического смысла в этом вообще. Получается, для зимы должна быть своя кривая, для зимних морозов другая, для теплой зимы третья, для весны/осени четвертая, для лета десятая... Устанешь их менять.
Я для себя пришел к этому: Стандартная температура ТН 60, в сильные холода можно до 70-75 сделать, вот и всё.

ЗЫ. Вот если бы кривую можно было рисовать самому - вот это да!!! Это была бы тема. Или хотя бы была настройка установки минимальной температуры (максимальной есть), тогда тоже можно бы было выбрать универсальную кривую из имеющихся под себя.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Nova 24F. уличный датчик

Сообщение Starik »

MikhailvB писал(а): 13 сен 2025, 17:12Не могу писать сообщения, почему они постоянно на проверке?
Таковы настройки форума, что в этом плохого? Форумы "слегка" отличаются от чатов. :)

MikhailvB
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 10:25
Откуда: Белорецк
Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение MikhailvB »

Livsi писал(а): 13 сен 2025, 17:32 ЗЫ. Вот если бы кривую можно было рисовать самому - вот это да!!! Это была бы тема. Или хотя бы была настройка установки минимальной температуры (максимальной есть), тогда тоже можно бы было выбрать универсальную кривую из имеющихся под себя.
Это только через термостат с opentherm

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Nova 24F. уличный датчик

Сообщение Starik »

MikhailvB писал(а): 13 сен 2025, 17:12Я же написал выше, не покупал готовые датчики,
MikhailvB писал(а): 13 сен 2025, 11:57решил подключить уличный датчик, фирменный дорогой,...
Последние два слова в этой строке о чём? Как понимать твоё "фирменный" на форуме фирмы Baxi? :lol:

MikhailvB
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 10:25
Откуда: Белорецк
Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение MikhailvB »

Да, не написал, что купил рекомендуемые аналоги, не оригинал.
Но это не отменяет того, что я подключил подстроечный резистор и выставлял данные из таблице по датчикам от Baxi и получилось, что с датчиком уличной темп. для традиционных котлов 10000 Ом 25°C Beta=3977 не сходилось, а вот с датчиком темп. контура отопления и ГВС в традиционных котлах 10000 Ом 25°C Beta=3435 сходились данные.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6827
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Baxi Eco Nova 24F. уличный датчик

Сообщение Starik »

Эта тема испытателя различных не оригинальных датчиков и влияния резисторов на возможность сэкономить деньги, если получится. :)
Поэтому правильнее будет сообщать какими доп. резисторами было получено максимально возможное приближение к оригиналу.
Таблицу зависимости сопротивлений оригиналов неоднократно выкладывал на форуме, найти её не сложно.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12326
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Eco Nova 24F. уличный датчик

Сообщение Bahus »

Так, стоямба.
Не стоит путать датчики для итальянцев (и соответственно их колонки в таблице)
У турков всё сложно. Я 2 года добивался чтобы в график инструкции значения написали на шкалах графика кривых ДУТ. Какой именно там термистор стоит - хз. Видимо эта тема немного раскрывает историю
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

MikhailvB
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 сен 2025, 10:25
Откуда: Белорецк
Мой котел: Baxi ECO Nova 24F
Благодарил (а): 6 раз

Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик

Сообщение MikhailvB »

Bahus писал(а): 14 сен 2025, 02:30 У турков всё сложно.
Получил заказанные датчики:
Датчик температуры NTC 10K (b3435), 5х45 мм, 2 м ГазЧасть 222-0125
Термистор NTC MF52 10K 3435 +/-1%
Подключил к Baxi ECO Nova 24F 2024 года выпуска.
В Диапазоне температур +7 +15, Датчик с проводом 2 м отличался от уличного электронного термометра на -1гр, а Термистор показывал меньше на -0.5гр. Подключал к своему проводу, который длиной 3 метра.
Как я выше и писал, Турки настроили свои котлы под работу уличных датчиков с характеристиками 10 кОм beta = 3435.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    4097 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
    Airmann20 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1388 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Котел Baxi eco nova 24f
    Fafner » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1951 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    4 Ответы
    4151 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    2 Ответы
    3093 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя