Сообщение Alex60 »

Подскажите где искать причину?
Года 4 назад подключил пассивный бойлер ГВС с родным датчиком температуры, гистерезис - включение/выключение было +/- 5 градусов, сейчас внезапно стало +/- 10 градусов
Из-за того, что котел наполнен почти 90 градусным теплоносителем, при переключении на отопление туда временно подавалась вода 90 град. Установил трехходовой термостатический клапан (с обратки подмешивается холодная), для понижения температуры теплого пола, он работает нормально и контур ГВС остался в стороне, т.е никак не участвует в понижении температуры.
Может датчик температуры как-то стал себя вести неадекватно?

Помимо датчика температуры в бойлер поместил еще один датчик и второй датчик прикрепил на выход котла. Сам термометр врезал в лицевую панель котла
Раньше стабильно было около 53 градусов температура воды ГВС, сейчас 41-60 градусов
Вложения
photo_2025-09-14_22-15-07.jpg
photo_2025-09-16_22-46-51.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6817
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Baxi slim 1.400in увеличился гистетрезис ГВС

Сообщение Starik »

Вообще ничего не понял, особенно про: "ГВС остался в стороне". И это -"внезапно стало"- сразу после установки узла подмеса?
Схему СО и ГВС надо бы посмотреть, а не фотки.

Автор темы
Alex60
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 22:29
Откуда: Московская обл.
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in

Baxi slim 1.400in увеличился гистетрезис ГВС

Сообщение Alex60 »

Схему добавил
Вложения
Схема котла.JPG

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6817
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Baxi slim 1.400in увеличился гистетрезис ГВС

Сообщение Starik »

На мой взгляд обратный клапан бойлера заглючил, вынимать чистить/менять.

Автор темы
Alex60
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 22:29
Откуда: Московская обл.
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in

Baxi slim 1.400in увеличился гистетрезис ГВС

Сообщение Alex60 »

Не понимаю откуда такой предположение
Если к примеру, клапан перестал закрываться, то при выключении насоса ГВС в бойлер пойдет холодная вода из обратки теплого пола и температура воды ГВС начнет снижаться , ускаря повторный запуск насосо ГВС
Если клапан закрыт и не открывается, тогда бойлер бы не нагревался.
Может все-таки датчик температуры бойлера по которому котел регулирует температуру теплоносителя с большим опозданием меняет свое сопротивление?
Котел продолжает греть бойлер, определяя низкую температуру.
А может какой-то стабилитрон перед дифференциальным усилителем , с напряжением которого сравнивается напряжение из термодатчика стал плавать по напряжению?
Может потенциометр(переменный резистор однооборотный) PIHER на 10 кОм регулировки температуры вышел из строя?
Вариантов много, я надеялся, что может кто-то занимающийся гарантийным ремонтом из Baxi сталкивался с такой проблемой

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6817
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 756 раз
Возраст: 59

Baxi slim 1.400in увеличился гистетрезис ГВС

Сообщение Starik »

Alex60 писал(а): Сегодня, 14:30Не понимаю откуда такой предположение
Вводная
Alex60 писал(а): Вчера, 22:53сейчас внезапно стало...
Только и всего.
Датчик бойлера - прозвони, узнаешь что с ним. Остальные твои предположения мало вероятны.
датчики котлов.jpg

Автор темы
Alex60
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 22:29
Откуда: Московская обл.
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in

Baxi slim 1.400in увеличился гистетрезис ГВС

Сообщение Alex60 »

Спасибо, буду мерить сопротивление при разных температурах
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    3877 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • BAXI SLIM 1.300 iN: настройка ГВС на 60° и СО на 30° возможна ли?
    Priest » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    4440 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    8428 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    136 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1513 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей