ECO Four 24 F кран подпитки
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 мар 2025, 09:41
- Откуда: Moscow
- Мой котел: Baxi Ecofour 24F
- Благодарил (а): 2 раза
ECO Four 24 F кран подпитки
Здравствуйте, ECO Four 24 F открываю кран подпитки на полную давление не увеличивается.
В марте меняли прокладки на входе/выходе труб отопительного контура.
После замены нормально заполнили систему до 1,5
Сейчас на холодную давление примерно 1,1
Решил добавить давления однако при открытии крана давление не увеличивается.
Мастера предлагают полностью менять гидравлический узел подачи 5693860, мотивируя что полностью забился канал подпитки.
Может есть менее затратный способ решения проблемы?
В марте меняли прокладки на входе/выходе труб отопительного контура.
После замены нормально заполнили систему до 1,5
Сейчас на холодную давление примерно 1,1
Решил добавить давления однако при открытии крана давление не увеличивается.
Мастера предлагают полностью менять гидравлический узел подачи 5693860, мотивируя что полностью забился канал подпитки.
Может есть менее затратный способ решения проблемы?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
ECO Four 24 F кран подпитки
1. Не работает вентиль подпитки.
2. Канал забился, во что я вообще не верю.
3. Неисправен манометр (открываете вентиль - вода не шумит вообще?).
4. Тупо нет холодной воды.
Проверить 2 и 3:
Закрываете все 4 крана под котлом. Пытаетесь выкрутить вентиль. Именно демонтировать из группы. Он резьбовой. Если пойдёт вода - то она пойдёт из системы отопления. И давление упадёт на ноль по манометру. Стало быть ничего не забито и манометр работает.

Проверить 4:
Все краны под котлом открыты. Котёл в режим OFF. Включаете ближайший смеситель строго на горячую воду. Проверяете напор.
Если всё вышеизложенное в порядке - остаётся номер 1. Вентиль, артикул 620890. Цена завода 23,40 евро.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Может у вас тупо барашек отвинтился? Насколько я помню он просто на шток накручен и зафиксирован с торца винтом.
2. Канал забился, во что я вообще не верю.
3. Неисправен манометр (открываете вентиль - вода не шумит вообще?).
4. Тупо нет холодной воды.
Проверить 2 и 3:
Закрываете все 4 крана под котлом. Пытаетесь выкрутить вентиль. Именно демонтировать из группы. Он резьбовой. Если пойдёт вода - то она пойдёт из системы отопления. И давление упадёт на ноль по манометру. Стало быть ничего не забито и манометр работает.

Проверить 4:
Все краны под котлом открыты. Котёл в режим OFF. Включаете ближайший смеситель строго на горячую воду. Проверяете напор.
Если всё вышеизложенное в порядке - остаётся номер 1. Вентиль, артикул 620890. Цена завода 23,40 евро.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Может у вас тупо барашек отвинтился? Насколько я помню он просто на шток накручен и зафиксирован с торца винтом.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 мар 2025, 09:41
- Откуда: Moscow
- Мой котел: Baxi Ecofour 24F
- Благодарил (а): 2 раза
ECO Four 24 F кран подпитки
Здравствуйте Илья, спасибо за оперативный ответ.
1. Не работает вентиль подпитки.Наверное самое вероятное, не работает это значит его выкручиваешь, а он не открывает отверстие?
2. Канал забился, во что я вообще не верю. От момента последнего открытия в марте когда меняли прокладки я залезал почистить Датчик протока ГВС с фильтром поскольку думал что он сильно забит(на втором этаже плохо текла горячая вода), но он был относительно чистый.
3. Неисправен манометр (открываете вентиль - вода не шумит вообще?). Вентиль открываю на полную вода не шумит вообще. Манометр думаю рабочий, он же показывает давление примерно 1,1 и после включения отопления(сейчас в основном вечером до утра включаю нагрев дома до 22 градусов) немного поднимается давление
4. Тупо нет холодной воды. Я пользуюсь и холодной и горячей водой, холодная вода поступает в контур горячей воды и течет потом из всех кранов в доме.
Я пока боюсь выкручивать вентиль подпитки, ведь вытечет вода из котла, а наполнить его я не могу если вентиль неисправен. Я так понимаю его лучше выкручивать уже имея новый?
Отправлено спустя 25 минут 49 секунд:
1. Не работает вентиль подпитки.Наверное самое вероятное, не работает это значит его выкручиваешь, а он не открывает отверстие?
2. Канал забился, во что я вообще не верю. От момента последнего открытия в марте когда меняли прокладки я залезал почистить Датчик протока ГВС с фильтром поскольку думал что он сильно забит(на втором этаже плохо текла горячая вода), но он был относительно чистый.
3. Неисправен манометр (открываете вентиль - вода не шумит вообще?). Вентиль открываю на полную вода не шумит вообще. Манометр думаю рабочий, он же показывает давление примерно 1,1 и после включения отопления(сейчас в основном вечером до утра включаю нагрев дома до 22 градусов) немного поднимается давление
4. Тупо нет холодной воды. Я пользуюсь и холодной и горячей водой, холодная вода поступает в контур горячей воды и течет потом из всех кранов в доме.
Я пока боюсь выкручивать вентиль подпитки, ведь вытечет вода из котла, а наполнить его я не могу если вентиль неисправен. Я так понимаю его лучше выкручивать уже имея новый?
Отправлено спустя 25 минут 49 секунд:
Нет барашек без винта(видимо утерян), я его снимаю/ставлю руками. Сначала не откручивался, я немного брызнул WD40 и легко выкручиваю/закручиваю его.Bahus писал(а): 20 сен 2025, 14:31 Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Может у вас тупо барашек отвинтился? Насколько я помню он просто на шток накручен и зафиксирован с торца винтом.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
ECO Four 24 F кран подпитки
Увидите на латуни тооооненькое литьё между патрубками ХВС и обраткой. Вот о нём говорят. Датчик протока вертикально ставится.Agharta писал(а): 20 сен 2025, 16:19 От момента последнего открытия в марте когда меняли прокладки я залезал почистить Датчик протока ГВС с фильтром поскольку думал что он сильно забит(на втором этаже плохо текла горячая вода), но он был относительно чистый.
Аргумент.Agharta писал(а): 20 сен 2025, 16:19 Я пока боюсь выкручивать вентиль подпитки, ведь вытечет вода из котла, а наполнить его я не могу если вентиль неисправен.
Я за неисправный вентиль. Если вы его крутите, а толку ноль, похоже он просто не открывается.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вы замерьте при откручивании длину штока. Барашек его из тела выкручивает. Причём почти на сантиметр. И барашек рано или поздно должен встать. Он не должен вхолостую крутиться.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6870
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 762 раза
- Возраст: 59
ECO Four 24 F кран подпитки
Похоже, кран заклинен, а крутится пластиковая ручка по резьбе. Конструкция шикарная, гениальное решение крепления ручки. 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
ECO Four 24 F кран подпитки
Уж как есть. Сворачивайте пластик, дальше пассатижи помогут. Но вентиль всё-равно новый нужно. Или в системе подпитку организовывайте
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
ECO Four 24 F кран подпитки
И что? Всё-равно не поднимает? Тогда действительно есть смысл перемычку прочистить попробовать.
Попробуйте обратным током всё-таки. Кран-то работает. Запитаетесь потом.
Сейчас попробую найти картинку с гидрогруппой.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
Далеко не пошёл. Есть у меня этот узел. Правда он с Луны-3, но они с ЭкоФор одинаковые. Вот перемычка, которая закрывается вентилем. Попробуйте туда проволокой твёрдой пролезть. Но, что-то вообще не верится что там могло что-то забиться.
Отправлено спустя 34 секунды:
А барашка тоже нет
Попробуйте обратным током всё-таки. Кран-то работает. Запитаетесь потом.
Сейчас попробую найти картинку с гидрогруппой.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
Далеко не пошёл. Есть у меня этот узел. Правда он с Луны-3, но они с ЭкоФор одинаковые. Вот перемычка, которая закрывается вентилем. Попробуйте туда проволокой твёрдой пролезть. Но, что-то вообще не верится что там могло что-то забиться.
Отправлено спустя 34 секунды:
А барашка тоже нет

-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 мар 2025, 09:41
- Откуда: Moscow
- Мой котел: Baxi Ecofour 24F
- Благодарил (а): 2 раза
ECO Four 24 F кран подпитки
А как это обратным током?Bahus писал(а): 21 сен 2025, 10:14 Попробуйте обратным током всё-таки. Кран-то работает. Запитаетесь потом.
Для этого я так понимаю нужно слить воду из котла, снять кран подпитки и предохранительный клапан?Bahus писал(а): 21 сен 2025, 10:14 Вот перемычка, которая закрывается вентилем. Попробуйте туда проволокой твёрдой пролезть.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
ECO Four 24 F кран подпитки
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:Bahus писал(а): 20 сен 2025, 14:31 Закрываете все 4 крана под котлом. Пытаетесь выкрутить вентиль. Именно демонтировать из группы. Он резьбовой. Если пойдёт вода - то она пойдёт из системы отопления. И давление упадёт на ноль по манометру. Стало быть ничего не забито и манометр работает.
В системе отопления больше единицы. Плюнет назад, если что-то есть
Только маленько по-другому.
Закройте подачу и обратку. И холодную воду. А давление и остатки горячей воды со смесителя снимите. А вот потом закрывайте ГВС под котлом. По воде давление ноль, в отоплении есть давление. Через открученный вентиль и плюнет.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 мар 2025, 09:41
- Откуда: Moscow
- Мой котел: Baxi Ecofour 24F
- Благодарил (а): 2 раза
ECO Four 24 F кран подпитки
Мистика какая то!
Перекрыл краны отопления на входе и выходе, закрыл подачу ХВС, открыл вентиль подпитки, открыл кран горячей воды на ближайшем смесителе, вытекло пару капель воды, перекрыл ГВС под котлом. Вентиль подпитки и весь узел гидрогруппы горячие, покрутил вентиль на открывание/закрывание, давление на манометре стоит на месте. Открыл краны ГВС и ХВС и отопления. Ничего не изменилось. Открываю на полную вентиль подпилки вода не идет, давление не растет;(
Перекрыл краны отопления на входе и выходе, закрыл подачу ХВС, открыл вентиль подпитки, открыл кран горячей воды на ближайшем смесителе, вытекло пару капель воды, перекрыл ГВС под котлом. Вентиль подпитки и весь узел гидрогруппы горячие, покрутил вентиль на открывание/закрывание, давление на манометре стоит на месте. Открыл краны ГВС и ХВС и отопления. Ничего не изменилось. Открываю на полную вентиль подпилки вода не идет, давление не растет;(
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
ECO Four 24 F кран подпитки
Ну или вентиль дураком прикидывается. Или действительно проток забит. Но я такого за 21 год работы с Baxi не помню вообще.
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 мар 2025, 09:41
- Откуда: Moscow
- Мой котел: Baxi Ecofour 24F
- Благодарил (а): 2 раза
ECO Four 24 F кран подпитки
Заказал вентиль. На следующей неделе хотел промыть вторичный теплообменник( на втором этаже слабый напор горячей воды, все три смесителя(раковина, ванная, биде) новые. Датчик протока выворачивал, был относительно чистый). Заодно тогда и вентиль попробую поменять и почистить отверстие. Есть правда одно смутное сомнение. Я когда решил добавить давления сначала начал вентиль не откручивать, а закручивать, без фанатизма но пол-оборота пассатижами вкрутил, и после этой ошибки уже спокойно открутил на полную. Сегодня боюсь выкручивать поскольку если все же проблема в вентиле, то нового то пока нет, и систему отопления в котле тогда заполнить не смогу!
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 17 мар 2025, 09:41
- Откуда: Moscow
- Мой котел: Baxi Ecofour 24F
- Благодарил (а): 2 раза
ECO Four 24 F кран подпитки
Получил новый кран, как и предполагал, в результате закручивания вместо откручивания развалилась головка с прокладкой и ее резиновая часть насмерть закрыла отверстие. Еле пробил ее проволокой. После установки нового крана все работает как надо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 1177 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 1169 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 2414 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 23 Ответы
- 5168 Просмотры
-
Последнее сообщение excovvirus
-
- 2 Ответы
- 4010 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Bing [Bot]