Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
XaTxa
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 17:42
Откуда: Краснодар
Мой котел: EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз

Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН

Сообщение XaTxa »

Доброго,
одноконтурный ECOFour 1.24F. Контур ГВС с внешним трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Система отопления только на теплых полах с дополнительным внешним насосом.
Вопрос: как реализовать отключение внешнего насоса при переключении котла с отопления на нагрев бойлера ?
Благодарю

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7643
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН

Сообщение Starik »

Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.

Автор темы
XaTxa
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 17:42
Откуда: Краснодар
Мой котел: EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз

Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН

Сообщение XaTxa »

Starik писал(а): 30 сен 2025, 08:19 Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.
Трехходовой постоянно под напряжением надодится пока открыт контур отопления?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН

Сообщение Bahus »

Там 3 проводника. Один общий, один на ГВС, один на отопление. Вот и отыщите на каких есть напряжение при СО и нет при ГВС. Оттуда и берите сигнал.
Общий средний, ЕМНИП.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
XaTxa
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 17:42
Откуда: Краснодар
Мой котел: EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 1 раз

Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН

Сообщение XaTxa »

Bahus писал(а): 02 окт 2025, 01:40 Общий средний, ЕМНИП.
Спасибо за ответ. Как работает обычное автомобильное 4х контактное реле знаю, а вот как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
что значит ЕМНИП ? Если мне не изменяет память :idea: (гугл в помощь)
В общем нужно повысить свой skill до уровня импульсных и твердотельных реле

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7643
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН

Сообщение Starik »

XaTxa писал(а): 09 окт 2025, 12:44как сделать управление переключением реле только по сигналу не соображу.
:facepalm: В реле бывают контакты нормально замкнутые и нормально разомкнутые, если используешь нормально разомкнутые - то обмотка реле должна получать питание от проводов треххода, которые питают трехход при включении СО. Контакт реле должен работать как включатель насоса, т.е. в разрыв одного из проводов, которые подают в насос 220в. ;)

Вернуться в «Автоматика котлов»