Доброго,
одноконтурный ECOFour 1.24F. Контур ГВС с внешним трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева. Система отопления только на теплых полах с дополнительным внешним насосом.
Вопрос: как реализовать отключение внешнего насоса при переключении котла с отопления на нагрев бойлера ?
Благодарю
Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6836
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 758 раз
- Возраст: 59
Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.
Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
Трехходовой постоянно под напряжением надодится пока открыт контур отопления?Starik писал(а): 30 сен 2025, 08:19 Реле в помощь, обмотку параллельно трехходовому запитать, а насос через контакты реле.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
Там 3 проводника. Один общий, один на ГВС, один на отопление. Вот и отыщите на каких есть напряжение при СО и нет при ГВС. Оттуда и берите сигнал.
Общий средний, ЕМНИП.
Общий средний, ЕМНИП.
-