Добрый день, у меня В деревне стоит газовый baxi ecofour 24f хотел бы поставить удаленное управление им baxi connect +.Есть проблема давление В системе падает за пару недель простоя. Протечек нет .Думаю вылечить поставив подпитывающий насос через клапан давления с включением через вай фай по умной розетке.Но мне нужно знать удалённо какое давление в системе. Вопрос baxi Connect+ показывает в приложении какое давление в системе?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
Удаленное поддержание давления
Подключите цифровой датчик - будет показывать.
Так-то давно узлы автоподпитки придумали. Безо всякой электроники.
А вообще - ищите утечку и не забивайте голову. И не нужно
Так-то давно узлы автоподпитки придумали. Безо всякой электроники.
А вообще - ищите утечку и не забивайте голову. И не нужно
Вы сами понимаете, что так не бывает. Утечек нет, а давление падает. Чудеса ведь?
Удаленное поддержание давления
В моем направлении Переславль Залесском районе с мастерами проблема. Двое приезжали что то крутили. Уезжают неделя снова ошибка давления упало котёл не запускаетсЯ. Заметил давление иногда выше нормы когда работает Капает немного с клапана. Грешил на расширительный. Поставил дополнительный расширительный бак. Не помогло.
Удаленное поддержание давления
но к нему так же нужно под давлением давать теплоноситель а это от насоса до датчиков которые его будут включать куча приблуд.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
Удаленное поддержание давления
А что у вас нет холодного водоснабжения? Я тогда не понимаю, наверное.
А датчик вот такой есть. https://zont.online/product/datchik-dav ... mld-10-01/
А датчик вот такой есть. https://zont.online/product/datchik-dav ... mld-10-01/
Удаленное поддержание давления
Ещё вопрос? Если включать и выкл котёл по умной розетке через вай фай то есть отрубив питание. Что страдает первым? На сколько это критично в работе? У нас электрику выключают периодически и хочешь не хочешь такое случается. А я вот думаю нафига этот connect + если умная розетка за 1т также будет вкл выкл котёл
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
-
- Бывалый
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
- Откуда: Кировская обл
- Мой котел: Эко-нова 24f
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Удаленное поддержание давления
Добрый вечер. ))
1. Устранить утечку.
2. Проверить давление в РБ другим компрессором, который не врет. )) Накачать РБ на 30-40-50% ниже давления системы, чтобы в РБ было больше запаса теплоносителя, тем более у вас их два.
1. Устранить утечку.
2. Проверить давление в РБ другим компрессором, который не врет. )) Накачать РБ на 30-40-50% ниже давления системы, чтобы в РБ было больше запаса теплоносителя, тем более у вас их два.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 сен 2025, 09:29
- Откуда: Саратов
- Мой котел: Baxi Mainfour
Удаленное поддержание давления
только сегодня читал - забился подвод к демпферу скорее всего и он не работает.Baza66 писал(а): 30 сен 2025, 13:23 Заметил давление иногда выше нормы когда работает Капает немного с клапана. Грешил на расширительный. Поставил дополнительный расширительный бак. Не помогло.
-