Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: Luna Platinum 1.32
- Возраст: 49
Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
Здравствуйте! Котел Luna Platinum 1.32 QAA75. Установлен датчик наружной температуры. До сего момента использовал параметр 40 как "Комн модуль1", режим комфорт. Все работало прекрасно. Но подключил к системе отопления зимний сад и все разладилось.
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил
НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((
Правка внесена после решения задачи))
1. Отключаем датчик внешней температуры от клем.
2. После включения будет выдана ошибка. Входим в Меню "Инженер"-"Конфигурация"-"6200"-меняем на "да" сохраняем
3. До шага 1. я изменил параметр 40 - на "пульт оператора1"; 740-" 30" это возможный минимум; 741 -"70" - это максимум; 5977 - "комн термостат КО1" - это вернул в значение "по умолчанию"; 742 - стоит 40, так и оставил...
теперь вращение ручки В приводит к установке температуры потока
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил
НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((
Правка внесена после решения задачи))
1. Отключаем датчик внешней температуры от клем.
2. После включения будет выдана ошибка. Входим в Меню "Инженер"-"Конфигурация"-"6200"-меняем на "да" сохраняем
3. До шага 1. я изменил параметр 40 - на "пульт оператора1"; 740-" 30" это возможный минимум; 741 -"70" - это максимум; 5977 - "комн термостат КО1" - это вернул в значение "по умолчанию"; 742 - стоит 40, так и оставил...
теперь вращение ручки В приводит к установке температуры потока
Последний раз редактировалось Chuhra 05 окт 2025, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6870
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 762 раза
- Возраст: 59
Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
Где панель установлена?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12325
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1601 раз
- Возраст: 45
Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
Это?Вопрос.
Как сбросить ошибку при отключении ранее подключенного датчика на котле серии LUNA Platinum? Например, после отключения ранее подключенного датчика уличной температуры появилась ошибка «Е10», которая не сбрасывается.
Ответ.
При отключении ранее подключенного датчика котел будет информировать об его отсутствии.
Для сброса ошибки необходимо
1.Войти в сервисное режим «Инженер», пароль доступа 10101 (доступ в сервисные настройки описаны в «инструкции по программированию параметров QAA75 »).
2. В меню «Конфигурация» найти параметр 6200 и изменить на «ДА» .
3. Отключить котел от электроснабжения на 1 минуту.
После этих действий котел начнет работать в первоначальном режиме, то есть с пульта управления можно будет задавать рабочую температуру теплоносителя.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: Luna Platinum 1.32
- Возраст: 49
Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
выключение/включение котла не помогло... может физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет? может отключить его?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6870
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 762 раза
- Возраст: 59
Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
В традиционных котлах точно влияет. Себе установил тумблер на провод от датчика.Chuhra писал(а): 03 окт 2025, 09:50физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет?
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Мой котел: Luna Platinum 1.32
- Возраст: 49
Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
отключил датчик уличной температуры, 6200 - "да", заработало!!!
Всем Спасибо!
Всем Спасибо!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 7007 Просмотры
-
Последнее сообщение ramus
-
- 21 Ответы
- 10695 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 8 Ответы
- 970 Просмотры
-
Последнее сообщение FulleffecT
-
- 2 Ответы
- 641 Просмотры
-
Последнее сообщение РоманГришаевич
-
- 14 Ответы
- 2217 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость