Ситуация, установили не правильно дымоход, вода от дождя попала в каналы и залила горелки. Котел не включался, Е01 ошибка была. что сделал: снял газовый шланг, подсоединил компрессор автомобильный, включил воздух и включил котел, открылся клапан, воды вышла и после нескольких таких манипуляций, котел запустился. Но только одна полоса горелки где электрод.
Скажите, что бы вся горелка загорелась, что делать? Как устроен котел, на остальную часть горелки свой клапан?
Пока оставил котел на самообогрев с минимумом потребителей, за 2 суток до 44*С прогрелся. Думал вода испарится и заработает, но пока нет.
Что посоветуете?