Не зажигается основная горелка

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Кирасир
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 11:13
Откуда: Россия
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз

Не зажигается основная горелка

Сообщение Кирасир »

Прошу совета у специалистов :)
Ситуация, установили не правильно дымоход, вода от дождя попала в каналы и залила горелки. Котел не включался, Е01 ошибка была. что сделал: снял газовый шланг, подсоединил компрессор автомобильный, включил воздух и включил котел, открылся клапан, воды вышла и после нескольких таких манипуляций, котел запустился. Но только одна полоса горелки где электрод.
Скажите, что бы вся горелка загорелась, что делать? Как устроен котел, на остальную часть горелки свой клапан?
Пока оставил котел на самообогрев с минимумом потребителей, за 2 суток до 44*С прогрелся. Думал вода испарится и заработает, но пока нет.
Что посоветуете?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7584
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 840 раз
Возраст: 59

Не зажигается основная горелка

Сообщение Starik »

Кирасир писал(а): 18 окт 2025, 11:21Как устроен котел,
Изучай https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf

Автор темы
Кирасир
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 11:13
Откуда: Россия
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз

Не зажигается основная горелка

Сообщение Кирасир »

Там больше про водяную магистраль, можете пару слов сказать из вашего опыта :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13122
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1712 раз
Возраст: 45

Не зажигается основная горелка

Сообщение Bahus »

Горелка закреплена на дальней стенке двумя саморезами (или 2х2 что ли). Снимается за 2 минуты длинной крестовой отвёрткой.
Затем снимается рампа с форсунками.
Всё сушится и продувается.
Если вы компрессор подсоединяли до газового клапана - есть неиллюзорный шанс, что вы его прибили. Нет там таких давлений.
Перебирать клапан советовать вам не буду. Хотя возможно и это придётся.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Кирасир
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 11:13
Откуда: Россия
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз

Не зажигается основная горелка

Сообщение Кирасир »

Завтра попробую разобрать.
Скажите, комплект подключения по воде всегда идёт в комплекте? Рабочие так подключили через удлинители.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13122
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1712 раз
Возраст: 45

Не зажигается основная горелка

Сообщение Bahus »

Комплектов подключения в принципе не существует. Есть в коробке 2 переходника 3/4" на подачу и обратку отопления. Связано с технологической особенностью этих патрубков. А вода без переходников сразу подключается чем хотите.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Кирасир
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 11:13
Откуда: Россия
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз

Не зажигается основная горелка

Сообщение Кирасир »

Не нашел в инструкции, есть упоминание что надо на прокладку а не по резьбе уплотнять!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13122
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1712 раз
Возраст: 45

Не зажигается основная горелка

Сообщение Bahus »

Именно оно и есть.
В нижней планке котла есть отверстия для этих патрубков. Они не круглые. Чтобы патрубки не проворачивались при монтаже на них ответных частей (они в гидрогруппу просто скобой фиксируются, поэтому вращаются).
Так вот, полудюймовые патрубки в эти отверстия легко проходят, а вот трёхчетвертные уже нет. Поэтому там резьба с лысками сделана. И как бы вы туда что-то на подмотку не сажали - будет течь. Для того переходники и подкладывают. Они под прокладку, а на выходе уже обычная круглая резьба на 3/4". Туда уже мотайте что угодно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Кирасир
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 11:13
Откуда: Россия
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз

Не зажигается основная горелка

Сообщение Кирасир »

Снимал клапана, там вода была. Просушил. Не помогло. При старте вроде срабатывают, но не запускается

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7584
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 840 раз
Возраст: 59

Не зажигается основная горелка

Сообщение Starik »

Кирасир писал(а): 19 окт 2025, 13:27Снимал клапана,
Что ты называешь клапанами?

Автор темы
Кирасир
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 11:13
Откуда: Россия
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз

Не зажигается основная горелка

Сообщение Кирасир »

Победил буржуя :) жёлтый клапан разобрал, там под мембраной вода была. Пожмякал, выгнал. Завелся сразу.
Спасибо всем за помощь!

Отправлено спустя 4 часа 14 минут 25 секунд:
Скажите, теплоносители смешиваются в контурах отопления и ГВС? Там трёхходовой клапан или ещё один теплообменник?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13122
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1712 раз
Возраст: 45

Не зажигается основная горелка

Сообщение Bahus »

Встречаются, но не смешиваются
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Кирасир
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 11:13
Откуда: Россия
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз

Не зажигается основная горелка

Сообщение Кирасир »

Так есть вторичный теплообменник?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13122
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1712 раз
Возраст: 45

Не зажигается основная горелка

Сообщение Bahus »

Так а куда же он денется? И теплообменник, и трёхход. Всё по фен-шую
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Кирасир
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 11:13
Откуда: Россия
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз

Не зажигается основная горелка

Сообщение Кирасир »

Bahus писал(а): 19 окт 2025, 20:04 Так а куда же он денется? И теплообменник, и трёхход. Всё по фен-шую
Скажите как работает трехходовой? Он дискретный или только отопление или ГВС.?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13122
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1712 раз
Возраст: 45

Не зажигается основная горелка

Сообщение Bahus »

Вы имеете ввиду смесительный или дискретный?
Дискретный. Или или. Одновременно в обе стороны не даёт
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Кирасир
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 окт 2025, 11:13
Откуда: Россия
Мой котел: Bahi ECO4s 24F
Благодарил (а): 5 раз

Не зажигается основная горелка

Сообщение Кирасир »

Это же плохо, а какой приоритет. На улице -25*С и чел захотел налить ванну. Что будет?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13122
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1712 раз
Возраст: 45

Не зажигается основная горелка

Сообщение Bahus »

Приоритет как у всех - ГВС.
Мощности на оба контура полноценно всё-равно не хватит. Да и помещение не выстудит за это время. Миллионы таких котлов стоия по всему миру, вроде норм
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980