BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Так и оставь, если во всех комнатах температура сейчас одинаковая. После подключения ДУТ (датчик уличной температуры) ты не будешь назначать температуру теплоносителя, а будешь выбирать кривую. Цифры на дисплее будут показывать номер кривой. В инструкции на стр. 72 графики зависимости температур, посмотри внимательно. На работу по температуре воздуха в помещении (по выносной панели) не торопись переключать, сначала пойми как работать с кривыми отопления так, чтобы в доме оставался комфорт. Температура теплоносителя будет вычисляться котлом на основании показаний ДУТ.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Смотрю на эти кривые и хоть убей не пойму логику. Мне надо чтобы включил один раз например 25 градусов в доме и забыл. А не бегать прибавлять и убавлять температуру на подаче.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
А я думал я буду выставлять температуру в комнате посредством панели, а котел будет ее поддерживать? Нет?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Для этого ДУТ не нужен. Включи панель и выстави температуру.ganichevsi писал(а): 28 окт 2025, 15:43А я думал я буду выставлять температуру в комнате посредством панели,
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Вместо тебя регулировать температуру будет котел.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ну хочется с ДУТом. И экономии хочется. Да и датчик купил уже.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Сколько времени (сезонов) ты крутишь руками температуру подачи в котле? Это чтобы понять как тебе доходчиво рассказать про температурные кривые.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
В день 2 раза
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Может проще созвониться объясните на пальцах?
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Может проще созвониться объясните на пальцах?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Сколько лет, а не в день?
Отправлено спустя 16 минут 24 секунды:
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Стрелки на графике нарисовал, видно?
К примеру, ты знаешь, что для комфорта в доме при +10 на улице, температура на подаче должна быть 42 градуса. Рисуешь вертикаль - по Т улицы, горизонталь - по Т теплоносителя. Получаешь кривую, смотришь номер этой кривой. Когда подключишь ДУТ кнопки + и - отопления продолжат работать, вот только этими кнопками ты будешь набирать номер кривой, а не задавать температуру на подаче. На схеме это кривая № 30, значит на дисплее выставляешь 30. Кривых на самом деле 90 (не помню, можно ли 0 выбрать, скорее всего нет, значит кривых 89), на схеме нанесен десяток, они опорные. Меняя номера кривых, можно тонко подобрать интенсивность увеличения температуры на подаче, т.е. получить погодозависимую автоматику.
Задавай вопросы.
К примеру, ты знаешь, что для комфорта в доме при +10 на улице, температура на подаче должна быть 42 градуса. Рисуешь вертикаль - по Т улицы, горизонталь - по Т теплоносителя. Получаешь кривую, смотришь номер этой кривой. Когда подключишь ДУТ кнопки + и - отопления продолжат работать, вот только этими кнопками ты будешь набирать номер кривой, а не задавать температуру на подаче. На схеме это кривая № 30, значит на дисплее выставляешь 30. Кривых на самом деле 90 (не помню, можно ли 0 выбрать, скорее всего нет, значит кривых 89), на схеме нанесен десяток, они опорные. Меняя номера кривых, можно тонко подобрать интенсивность увеличения температуры на подаче, т.е. получить погодозависимую автоматику.
Задавай вопросы.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Как то странно заданы начальные константы. Откуда я могу знать что для комфорта при +10 т равна 42? И почему я должен выставлять кривые? Два дня читаю этот форум, еще forumhouse.ru. И как я понял котел сам адаптируется и меняет эти кривые? А я на панели выставляю Т которую хочу получить? Разве не так?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Странный вопрос. Ты же утверждал, что сейчас крутишь температуру подачи по два раза на день. Уличную температуру знаешь? На котле что-то конкретное ставишь? Вот и сведи по графикам из своей инструкции свои же данные для того, чтобы определить начальную кривую, её номер. Что тут сложного?
А потом жди неделю (ничего не дергая, т.е. не меняя настройки), пока котел свои вычисления закончит. Если натыкаешь кривую от балды, то либо пекло в доме устроишь, либо холодину.
Дальше сам решай что и как тебе делать.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
То есть начальную кривую надо установить. Потом ждать, а потом ставить температуру в доме уже можно будет?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Где выносная панель установлена (на какой стене), там и будет поддерживаться заданная на ней температура помещения.
Остальные настройки в инструкции расписаны, там где таблица Чтобы ждать, надо установить ДУТ и включить панель по воздуху.
Остальные настройки в инструкции расписаны, там где таблица Чтобы ждать, надо установить ДУТ и включить панель по воздуху.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Это понятно. По таблице как я понял AMBON=MODUL=1?Starik писал(а): Вчера, 09:00 Где выносная панель установлена (на какой стене), там и будет поддерживаться заданная на ней температура помещения.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
В общем, что я понял. Панель управления должна быть подключена к контактам 1-2 (CN7) колодки М2. ДУТ должен быть подключен к контактам 3-4 (CN5) колодки М2. Уставки: AMBON=MODUL=1, YSELF=01, F06=00, F10=00, перемычку контактов 1-2 колодки М1 - оставить. После этого включаю котел, кнопками +/- отопления задаю номер кривой, например 30 и жду неделю самоадаптации котла? Все верно? Или что-то упустил?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Отправлено спустя 33 минуты 16 секунд:
Вот чесслово, третий день читаю форум, сколько людей-столько и мнений. Может кто то прям написать вводные данные, последовательность действий что нужно сделать для включения ПЗА? Вот прям по полочкам разложить? Что мол для того чтобы включить ПЗА на котлах BAXI (LUNA3/LUNA3 COMFORT) необходимо:
1. Подключить панель управления к контактам 1-2 (CN7) колодки М2
2. Датчик уличной температуры подключить к контактам 3-4 (CN5) колодки М2
3. AMBON=1
4. MODUL=1
5. YSELF=01
6. F06=00
7. F10=00
8. F18=10
9. Перемычку контактов 1-2 колодки М1 - оставить
10. Кнопками +/- отопления на панели управления выставить температуру в помещении, например: +25
11. Не настраивать котел неделю, для самоадаптации котла
И закрепить гвоздем где-нибудь в шапке форума, и закрыть эту тему раз и навсегда.
Или что-то еще упустил?
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сомнения всегда есть, я же человек, а не робот.
Отправлено спустя 33 минуты 16 секунд:
Вот чесслово, третий день читаю форум, сколько людей-столько и мнений. Может кто то прям написать вводные данные, последовательность действий что нужно сделать для включения ПЗА? Вот прям по полочкам разложить? Что мол для того чтобы включить ПЗА на котлах BAXI (LUNA3/LUNA3 COMFORT) необходимо:
1. Подключить панель управления к контактам 1-2 (CN7) колодки М2
2. Датчик уличной температуры подключить к контактам 3-4 (CN5) колодки М2
3. AMBON=1
4. MODUL=1
5. YSELF=01
6. F06=00
7. F10=00
8. F18=10
9. Перемычку контактов 1-2 колодки М1 - оставить
10. Кнопками +/- отопления на панели управления выставить температуру в помещении, например: +25
11. Не настраивать котел неделю, для самоадаптации котла
И закрепить гвоздем где-нибудь в шапке форума, и закрыть эту тему раз и навсегда.
Или что-то еще упустил?
Последний раз редактировалось ganichevsi 29 окт 2025, 14:07, всего редактировалось 1 раз.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Тормози! Это из какой инструкции? Вот твоя инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/6a2/46aph ... .2014_.pdf
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Ты только что это сделал.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Сделал, но правильно ли всё это?
Страница 5, параметр F10
- Вложения
-
LUNA_3_comfort3.pdf- (899.64 КБ) 6 скачиваний
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6999
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Официальная инструкция с официального источника, на неё ссылка в моём посте выше. Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вот и расскажешь потом, если желание будет.
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Отправлено спустя 21 минуту 57 секунд:
Так все-таки перемычку контактов 1-2 колодки М1 - убрать или оставить?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12482
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
какой может климат на котле, если у вас ГС стоит.ganichevsi писал(а): 28 окт 2025, 20:27 Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка,
Не. Так не пойдёт.
Стрелку грузим по полному по температуре ТН. Остальное регулируется по зонам
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Ребят, пару дней от меня будет неадекват, либо вообще тишина.
Но я постараюсь.
Извините
-
ganichevsi
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Красногорский
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Можете по подробнее разъяснить? То есть мне не подходит режим по температуре воздуха через панель управления, он же термостат?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12482
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1612 раз
- Возраст: 45
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Ответ такой.
Если у вас есть гидрострелка, то она быть постоянно загружена. С комнатным термостатом этого не будет. Где бы он не висел.
Суть простая. Стрелку загружаем по максимуму, дальше её разгружают по необходимости одна или другая зона
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Если у вас термостат у котла, там тепло, котёл не греет. Стрелку разгружает, а там фиг
Отправлено спустя 33 секунды:
Думаю идея понятна
Если у вас есть гидрострелка, то она быть постоянно загружена. С комнатным термостатом этого не будет. Где бы он не висел.
Суть простая. Стрелку загружаем по максимуму, дальше её разгружают по необходимости одна или другая зона
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Если у вас термостат у котла, там тепло, котёл не греет. Стрелку разгружает, а там фиг
Отправлено спустя 33 секунды:
Думаю идея понятна
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 5198 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 4968 Просмотры
-
Последнее сообщение PaTe
-
- 0 Ответы
- 3160 Просмотры
-
Последнее сообщение antibot
-
- 2 Ответы
- 7017 Просмотры
-
Последнее сообщение Евгений С -
-
- 8 Ответы
- 1688 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя