Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Chuhra
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Возраст: 50

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Chuhra »

Здравствуйте! Котел Luna Platinum 1.32 QAA75. Установлен датчик наружной температуры. До сего момента использовал параметр 40 как "Комн модуль1", режим комфорт. Все работало прекрасно. Но подключил к системе отопления зимний сад и все разладилось.
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил

НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((

Правка внесена после решения задачи))
1. Отключаем датчик внешней температуры от клем.
2. После включения будет выдана ошибка. Входим в Меню "Инженер"-"Конфигурация"-"6200"-меняем на "да" сохраняем
3. До шага 1. я изменил параметр 40 - на "пульт оператора1"; 740-" 30" это возможный минимум; 741 -"70" - это максимум; 5977 - "комн термостат КО1" - это вернул в значение "по умолчанию"; 742 - стоит 40, так и оставил...

теперь вращение ручки В приводит к установке температуры потока
Последний раз редактировалось Chuhra 05 окт 2025, 13:01, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7446
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Starik »

Где панель установлена?

Автор темы
Chuhra
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Возраст: 50

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Chuhra »

на котле
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Bahus »

Вопрос.
Как сбросить ошибку при отключении ранее подключенного датчика на котле серии LUNA Platinum? Например, после отключения ранее подключенного датчика уличной температуры появилась ошибка «Е10», которая не сбрасывается.
Ответ.
При отключении ранее подключенного датчика котел будет информировать об его отсутствии.
Для сброса ошибки необходимо
1.Войти в сервисное режим «Инженер», пароль доступа 10101 (доступ в сервисные настройки описаны в «инструкции по программированию параметров QAA75 »).
2. В меню «Конфигурация» найти параметр 6200 и изменить на «ДА» .
3. Отключить котел от электроснабжения на 1 минуту.
После этих действий котел начнет работать в первоначальном режиме, то есть с пульта управления можно будет задавать рабочую температуру теплоносителя.
Это?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Chuhra
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Возраст: 50

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Chuhra »

выключение/включение котла не помогло... может физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет? может отключить его?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7446
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Starik »

Chuhra писал(а): 03 окт 2025, 09:50физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет?
В традиционных котлах точно влияет. Себе установил тумблер на провод от датчика.

Автор темы
Chuhra
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 08:29
Откуда: Ростов-на-Дону
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Возраст: 50

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Chuhra »

отключил датчик уличной температуры, 6200 - "да", заработало!!!
Всем Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Bahus »

:okdoc:
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

sprobotuk
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 окт 2025, 11:32
Откуда: Ялта
Мой котел: BAXI Luna Platinum+ 1.32 ga

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение sprobotuk »

Здравствуйте! Сделал всё, как описано выше, но при попытке изменения 6200 с "нет" на "да" изменение не сохраняется, тут же возвращается "нет".

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7446
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Starik »

sprobotuk писал(а): 31 окт 2025, 11:38Сделал всё,...
Значит не всё, что-то упускаешь или ситуация отличается.

sprobotuk
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 окт 2025, 11:32
Откуда: Ялта
Мой котел: BAXI Luna Platinum+ 1.32 ga

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение sprobotuk »

Там всего то два действия: отключить датчик и изменить параметр 6200...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7446
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока

Сообщение Starik »

sprobotuk писал(а): 04 ноя 2025, 17:53Там всего то два действия:
:facepalm: Загадку про А и Б сидели на трубе... знаешь? Читай внимательно и считай правильно.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • luna 3 comfort AIR - что за котел?
    Ilgiz » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    740 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    3852 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1687 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Under
  • дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
    Anatoll » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    6936 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    5105 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя