котел EcoFour насосы


Автор темы
seregich
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 13:42

котел EcoFour насосы

Сообщение seregich »

Здравствуйте!
Имею двухконтурник ЭкоФор 24 Квт, теплые полы и стальные панельные радиаторы, все подключенно через гидрострелку, смесительный узел с насосом для теплого пола и насос для контура радиаторов. Котел регулирует температуру теплоносителя через комнатный термостат. Так как дом хорошо утеплен котел работает очень непродолжительное время. В то время как котел простаивает, насосы радиаторов и теплого пола продолжают функционировать , гоняя теплоноситель по системе, тем самым значительно снижая температуру теплого пола, делая его некомфортным. Как можно сделать так, что бы дополнительные насосы отключались вместе с насосом котла?
Сейчас котел работает по температуре теплоносителя, а не по комнатному термостату, в связи с чем температура теплоносителя не поднимается выше 45 градусов даже в сильные морозы.Такой режим работы менее экономичен и удобен чем при работе от комнатного термостата. Не снижает ли такой низкотемпературный режим работы ( до 45 градусов) ресурс котла?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение BAXI-Ural »

seregich писал(а): Как можно сделать так, что бы дополнительные насосы отключались вместе с насосом котла?
Промежуточное реле... :?:
seregich писал(а):Не снижает ли такой низкотемпературный режим работы ( до 45 градусов) ресурс котла?
Нормально. Главное чтоб конденсат на теплообменнике не выпадал...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение Alex-BAXI »

В таких котлах его (конденсата) и не будет
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Mark45
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 18:00

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение Mark45 »

Здравствуйте. Имею такой-же вопрос. Исходные данные: Омская область, дом 50 кв.м, Экофор 1.14ф, 9 радиаторов, тёплый пол с насосом, комнатный механический термостат от Сименс. Сейчас на улице -10. Цикл котла такой: 30 мин. работает, 2 часа стоит.(Pmax - 60%, Pmin - 0).
Хотелось бы, чтобы насос ТП зря не молотил в часы простоя котла.
Можно ли подключить насос ТП (25-2) параллельно насосу в котле? Если нет, то как лучше:
-через промежуточное реле (на сколько вольт - 5,12,220...), куда его цеплять (на плате, параллельно насосу, разъём...)
- через исполнительный элемент (например такой http://www.danomsk.ru/shop/1049-konstru ... master-kit )
- или ещё как-то?
Как будет правильней и проще? С паяльником и электроникой дружу.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение RADAR »

до вас темы были - народ просит сделать так, чтобы насос не отключался..вам наоборот.. :mrgreen: с электроникой дружите, а вопросы есть..реле обмотка 220В параллельно насосу..контакты по запросу..

Автор темы
seregich
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 13:42

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение seregich »

Спасибо. Почему на таком котле не будет конденсата на теплообменнике? Он же не конденсатник... Что есть промежуточное реле, как и куда его подключить? Направьте, пожалуйста.

Mark45
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 18:00

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение Mark45 »

RADAR писал(а)::mrgreen: с электроникой дружите, а вопросы есть..
Поэтому и спрашиваю. А нельзя насос ТП тупо подключить параллельно насосу в котле, без реле? Или плата не потянет? Кстати не знаете, как в котле подключен насос - наверняка тоже через реле?
А реле может выглядеть примерно так (на фото), продаётся в любом крупном магазине электрике стоит порядка 200р.
Вложения
РП.jpg
РП.jpg (14.38 КБ) 9697 просмотров

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение RADAR »

лучше, через промежуточное реле..контакты внутреннего реле рассчитаны на 2А, предохранители в котле тоже 2А, не забываем про пусковой ток двигателя..делайте выводы.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение BAXI-Ural »

Блин! У Вас же термостат! Вот им и включайте реле! А у реле контактов обычно, как у дурака фантиков!

"Почему на таком котле не будет конденсата на теплообменнике? Он же не конденсатник..." потому и не будет. :geek:
Но если хотите поднять температуру на котле, поменяйте местами вход-выход на стрелку со стороны котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Mark45
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 18:00

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение Mark45 »

BAXI-Ural писал(а):Блин! У Вас же термостат! Вот им и включайте реле! А у реле контактов обычно, как у дурака фантиков!
Точно! Блин. Так и сделаю, чтобы в котёл не лезть. Термостат к обмотке реле, а контактами реле пусть руководит котлом и доп. насосом. Спасибо.
Хотя подключить обмотку реле к котловому насосу было бы наверно лучше, т.к. он имеет некоторый выбег (у меня вроде 3 мин.) А может этот выбег для насоса ТП и некчему.
А ещё мысль: а летом, когда котёл не работает? Насос ведь в нём вроде включается раз в сутки на несколько минут. Пусть и доп. насос включается вместе с ним, чтоб не закис. Тогда придётся лезть в плату котла.
Последний раз редактировалось Mark45 12 дек 2013, 22:29, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение RADAR »

BAXI-Ural писал(а): Но если хотите поднять температуру на котле, поменяйте местами вход-выход на стрелку со стороны котла...
сомнения у меня почему-то по нормальной работе в этом случае..

Автор темы
seregich
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 13:42

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение seregich »

Mark45 писал(а):
BAXI-Ural писал(а):Блин! У Вас же термостат! Вот им и включайте реле! А у реле контактов обычно, как у дурака фантиков!
Точно! Блин. Так и сделаю, чтобы в котёл не лезть. Термостат к обмотке реле, а контактами реле пусть руководит котлом и доп. насосом. Спасибо.
Хотя подключить обмотку реле к котловому насосу было бы наверно лучше, т.к. он имеет некоторый выбег (у меня вроде 3 мин.) А может этот выбег для насоса ТП и некчему.
А ещё мысль: а летом, когда котёл не работает? Насос ведь в нём вроде включается раз в сутки на несколько минут. Пусть и доп. насос включается вместе с ним, чтоб не закис. Тогда придётся лезть в плату котла.
Здравствуйте! Почти соседи, я из Тюмени... Можете подробно расписать что и как сделаете... или сделали... я в этом деле вообще ни как... а наладить взаимную работу насосов и котла нужно.
Значит температура теплоносителя в 38 градусов ( сейчас на улице тепло , около -10) для котла не вредна, я правильно понял?
Кстати в таком режиме котел почти не отключается.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение BAXI-Ural »

RADAR писал(а):
BAXI-Ural писал(а): Но если хотите поднять температуру на котле, поменяйте местами вход-выход на стрелку со стороны котла...
сомнения у меня почему-то по нормальной работе в этом случае..
А ты порисуй на бумажке, посчитай... В таком случае получается, что температура обратки котла становится равной температуре подачи СО...
seregich писал(а):Значит температура теплоносителя в 38 градусов ( сейчас на улице тепло , около -10) для котла не вредна, я правильно понял?
Правильно...
seregich писал(а):а наладить взаимную работу насосов и котла нужно.
А что у Вас за система и чем она Вас не устраивает?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение RADAR »

BAXI-Ural писал(а): А ты порисуй на бумажке, посчитай... В таком случае получается, что температура обратки котла становится равной температуре подачи СО...
в температуре то обратки я как раз и не сомневаюсь, а вот в гидравлике стрелки почему-то сомнения..винегрет там получается с неизвестными..

Mark45
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 18:00

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение Mark45 »

seregich писал(а): Можете подробно расписать что и как сделаете
Ну хорошо. Принципиально, я думаю, будет выглядеть примерно так (на фото слева схема подключения насоса ТП к комнатному термостату через реле, справа к насосу котла). Извиняюсь, если что-то безграмотно нарисовал, но думаю понятно.
Реле это думаю заключить в небольшой эл.щит, в котором ещё будет контактор, включающий
аварийный электронагреватель (500вт), GSM-приблуда с блоком питания и аккумулятором, которая мониторит температуры в помещении, СО и т.д. управляет этим контактором, котлом, выдаёт сигнал об ошибке котла, пропаданию напряжения . Может ещё что-нибудь.
Вложения
img204.jpg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение RADAR »

всё верно.. :)

Автор темы
seregich
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 13:42

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение seregich »

baxi ural писал(а):а наладить взаимную работу насосов и котла нужно.
А что у Вас за система и чем она Вас не устраивает?
Систему описал в пеовом посте: котел 24 кв ( видимо излишне мощный для меня, но брал для горячей воды... надо было косвенник), теплые полы и панельные радиаторы, от котла гидрострелка, от нее коллектор с которого питаются теплый пол с насосно смесительным узлом и радиаторы со своим насосом. Котел от комнатного термостата, но простои котла большие , а работающие насосы опускают температуру пола до некомфортной. Сейчас котел работает по температуре теплоносителя, за полтора года работы котла температуры выше 45 градусов на нем не было. Котел работает практический непрерывно при таком режиме. Вопрос был в ресурсе котла при такой эксплуатации и увеличенным расходом газа. Кроме этих двух пунктов меня все устраивает.

Автор темы
seregich
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 13:42

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение seregich »

Mark45 спасибо!

Mark45
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 18:00

Re: котел EcoFour насосы

Сообщение Mark45 »

GSM-приблуду выбрал вот эту http://telemetrika-spb.ru/for_home_goto ... itemid=521
Выбирал между Телеметрикой и Кситал-4Т (ещё смотрел "Часовой", но как-то не понравился). Кситал конечно понавороченнее и более отработан, куча инфы, но в нем упор сделан на охрану, а она мне не к чему. Телеметрика бюджетнее (5900р), Кситал 7200 и ещё надо брать аккумулятор. Уже оплатил, жду.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл EcoFour 24 теряет давление
    Korsak » » в форуме Гидравлическое подключение
    14 Ответы
    4107 Просмотры
    Последнее сообщение Korsak
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    1 Ответы
    4089 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    4622 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
    ANDRYC » » в форуме Гидравлическое подключение
    27 Ответы
    7487 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi EcoFour не видит OpenTherm
    ilyapoles » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1539 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции