Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
-
Олег102
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 20:29
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: BAXI slim 1.230in
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
Как правильно подружить турбонадставку лемакс комфорт на slim 1.230in
-
Олег102
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 20:29
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: BAXI slim 1.230in
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
На вентилятор понятно, на пресостат два контакта
, и земля, почему то две жилы только на пресостат , на нормально замкнутый контакт цеплять?
, и земля, почему то две жилы только на пресостат , на нормально замкнутый контакт цеплять?
-
Олег102
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 20:29
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: BAXI slim 1.230in
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
По схеме турбонасадки контакты 1 и 2 от вентилятора , к контрактам 5 и 7 на клемме А2. Контакты 3 и 4 на пресостат то есть к контактам 6, 7, 9 . Заземление соответственно на шину в плате. На какие контакты цеплять два провода от турбины из трех контактов котла
Последний раз редактировалось Олег102 19 ноя 2025, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
-
Олег102
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 20:29
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: BAXI slim 1.230in
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
То есть я так понимаю два контакта от турбины которые идут на пресостат цеплять на 6 и 9 контакт на плате, то есть нормально разомкнутый. Для чего нормально замкнутый контакт. Почему на других насадках бывает три контакта
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12854
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 81 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
- Возраст: 45
Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
Да ну на схеме же всё есть (ну кроме защитных проводников, с ними и так всё понятно).
Вентилятор:
Фаза - на 7 контакт.
Нейтраль - на 5 контакт.
Реле:
COM - на 8 контакт.
NO - на 9 контакт.
NC - на 6 контакт.
Все указанные контакты - колодка А2.
И да. Пневмореле должно быть трёхконтактным.
Вентилятор:
Фаза - на 7 контакт.
Нейтраль - на 5 контакт.
Реле:
COM - на 8 контакт.
NO - на 9 контакт.
NC - на 6 контакт.
Все указанные контакты - колодка А2.