Сообщение Олег102 »

Как правильно подружить турбонадставку лемакс комфорт на slim 1.230in

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6609
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 409 раз
Возраст: 50

Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in

Сообщение RADAR »


Автор темы
Олег102
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 20:29
Откуда: Тюмень
Мой котел: BAXI slim 1.230in

Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in

Сообщение Олег102 »

На вентилятор понятно, на пресостат два контакта
, и земля, почему то две жилы только на пресостат , на нормально замкнутый контакт цеплять?

Автор темы
Олег102
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 20:29
Откуда: Тюмень
Мой котел: BAXI slim 1.230in

Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in

Сообщение Олег102 »

По схеме турбонасадки контакты 1 и 2 от вентилятора , к контрактам 5 и 7 на клемме А2. Контакты 3 и 4 на пресостат то есть к контактам 6, 7, 9 . Заземление соответственно на шину в плате. На какие контакты цеплять два провода от турбины из трех контактов котла
Последний раз редактировалось Олег102 19 ноя 2025, 06:31, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
Олег102
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 20:29
Откуда: Тюмень
Мой котел: BAXI slim 1.230in

Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in

Сообщение Олег102 »

То есть я так понимаю два контакта от турбины которые идут на пресостат цеплять на 6 и 9 контакт на плате, то есть нормально разомкнутый. Для чего нормально замкнутый контакт. Почему на других насадках бывает три контакта
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12580
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1628 раз
Возраст: 45

Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in

Сообщение Bahus »

Да ну на схеме же всё есть (ну кроме защитных проводников, с ними и так всё понятно).
Вентилятор:
Фаза - на 7 контакт.
Нейтраль - на 5 контакт.
Реле:
COM - на 8 контакт.
NO - на 9 контакт.
NC - на 6 контакт.

Все указанные контакты - колодка А2.
И да. Пневмореле должно быть трёхконтактным.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2965 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    7037 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ias026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    136 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    364 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    725 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость