Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Добрый день, прошу помощи знающих людей.
Имеется новый дом 250кв.м. стены утеплены, всё полы под стяжкой Эппс 30мм., теплые полы везде на 16 м.п. трубе. Лучевая система на радиотарах, их 10шт.
Система отопления разделена на 2 части по дому, т.е. 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на 1/2 дома, и ещё 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на вторую половину дома. Насосы на колекторах 25/60-180. На обратке котла такой же насос. Бойлер есть но пока не подключен т.к. ещё идёт ремонт.
Собственно котел Baxi slim 1.490 in. + Комнатный датчик температуры.
При включении котла и насосов лампочки на котле и датчик температуры на гребенке подачи теплоносителя в систему отопления температуру показывает одинаковую, но она греется; очень медленно с 25градусов до 55 градусов 1.5 часа, до 60 градусов ещё 1 час. 70 градусов нагреть не может, даже если котел работает всю ночь, с выкрученной на максимум ручкой на котле.
Был вызван специалист по baxi, выявил что давление газа перед котлом 20 мбар, но при работе котла падает до 12мбар. Были вызваны газовики, много нервов, споров и уговоров в итоге найден кусок пакли в газовой трубе, мусор в КТЗ. Вообщем все почистили, добились что давление при включенном котле стало 18 мбар.
Но по нагреву ничего не изменилось от слова совсем.
1 раз добился его прогрева до 70гр., за 1 час грел 4 радиатора, всё остально перекрыл.
Уже не знаем куда копать. Проток по системе нормальный, дельта в среднем 10-15 градусов на подаче и обратке, но нагревать СО с 25градусов до 60градусов 2 часа без остановки это что совсем не то чего хотелось получить в новом доме при температуре на улице +12.
Не хватает мощности котла? Не хватает газа? Что то не так с котлом? Буду рад любой помощи и подсказке.
Имеется новый дом 250кв.м. стены утеплены, всё полы под стяжкой Эппс 30мм., теплые полы везде на 16 м.п. трубе. Лучевая система на радиотарах, их 10шт.
Система отопления разделена на 2 части по дому, т.е. 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на 1/2 дома, и ещё 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на вторую половину дома. Насосы на колекторах 25/60-180. На обратке котла такой же насос. Бойлер есть но пока не подключен т.к. ещё идёт ремонт.
Собственно котел Baxi slim 1.490 in. + Комнатный датчик температуры.
При включении котла и насосов лампочки на котле и датчик температуры на гребенке подачи теплоносителя в систему отопления температуру показывает одинаковую, но она греется; очень медленно с 25градусов до 55 градусов 1.5 часа, до 60 градусов ещё 1 час. 70 градусов нагреть не может, даже если котел работает всю ночь, с выкрученной на максимум ручкой на котле.
Был вызван специалист по baxi, выявил что давление газа перед котлом 20 мбар, но при работе котла падает до 12мбар. Были вызваны газовики, много нервов, споров и уговоров в итоге найден кусок пакли в газовой трубе, мусор в КТЗ. Вообщем все почистили, добились что давление при включенном котле стало 18 мбар.
Но по нагреву ничего не изменилось от слова совсем.
1 раз добился его прогрева до 70гр., за 1 час грел 4 радиатора, всё остально перекрыл.
Уже не знаем куда копать. Проток по системе нормальный, дельта в среднем 10-15 градусов на подаче и обратке, но нагревать СО с 25градусов до 60градусов 2 часа без остановки это что совсем не то чего хотелось получить в новом доме при температуре на улице +12.
Не хватает мощности котла? Не хватает газа? Что то не так с котлом? Буду рад любой помощи и подсказке.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12647
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1634 раза
- Возраст: 45
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Какая индикация на котле согласно котловому датчику температуры при работе на нагрев?
1. Отключите, наконец, комнатный термостат. Пусть котёл только по теплоносителю работает.
2. Закройте всех потребителей. Пусть котёл только на стрелку работает.
Как быстро догреет до максималки?
1. Отключите, наконец, комнатный термостат. Пусть котёл только по теплоносителю работает.
2. Закройте всех потребителей. Пусть котёл только на стрелку работает.
Как быстро догреет до максималки?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 411 раз
- Возраст: 50
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
долженias026 писал(а): 20 ноя 2025, 12:22 должен ли котел подогревать теплоноситель до 70-80гр, при необходимости или нет.
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Сделано.Bahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:47 1. Отключите, наконец, комнатный термостат. Пусть котёл только по теплоносителю работает
Засеку.Bahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:47 2. Закройте всех потребителей. Пусть котёл только на стрелку работает.
Как быстро догреет до максималки?
Если отключаю все т.п. и оставляю только самый маленький коллектор на котором 5 радиаторов, то до 65гр. греет 20 минут, без остановки.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 411 раз
- Возраст: 50
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
уже интересно - чем закончится..
думаю развязка будет неожиданной.. 
-
ias026
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 16 окт 2025, 11:08
- Откуда: Ставрополь
- Мой котел: baxi slim 1.49in
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
Все еще жду.
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Прошу прощения, забыл, гидрострелка, то слава богу у меня заварена, теперь это обычный коллектор, если все закрою, то протока не будет.Bahus писал(а): 20 ноя 2025, 13:47 2. Закройте всех потребителей. Пусть котёл только на стрелку работает.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6617
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 111 раз
- Поблагодарили: 411 раз
- Возраст: 50
Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
не тем богам молитесь..ias026 писал(а): Сегодня, 11:03 забыл, гидрострелка, то слава богу у меня заварена, теперь это обычный коллектор,
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 3320 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 1862 Просмотры
-
Последнее сообщение Vladimir00
-
- 9 Ответы
- 7234 Просмотры
-
Последнее сообщение Андрей П_
-
- 1 Ответы
- 1465 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 31 Ответы
- 610 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Google [Bot]